本人新手,去年剛考過基礎,有的資料不多,看大家有誰需要請收納~本來還想傳08年的真題,可惜超過10M傳不上去??!另外文件名雖然是發輸變電,但是都是考基礎,發輸變電和供配電是一樣的。
北京市今年是考后審查,考后去審查時可能要查社保,大家覺得報考時以有社保而無設計資質的單位,還是以無社保有設計資質的單位?查社保是為了查單位資質,還是工作年限呢?
請教各位大神,2012年的一套注冊專業基礎考試中的這個題,怎么做?
基礎考試過了,是不是直接在6月中報名考專業就可以了?我看網上公布要在4月審核資料是什么回事?沒有去審核是不是不能報名了?請過來人回答一下?謝謝??!
考過注冊電氣工程師專業考試的各位同仁能不能把復習的經驗貼出來(注明發輸變電還是供配電),供大家學習、參考。比如時間的分配,參考書的選擇,復習時的側重等等。期待各位考過了同仁參與。
注冊電氣工程師專業基礎考試大綱.有興趣的可下載看看。希望對大家有幫忙。我發現其實每年的大綱變化不大。
注冊電氣工程師歷年真題(第一天選擇+第二天案例都有),本人做真題通過了2011年注冊電氣工程師考試,感覺真題非常實用,本人去年買的,有需要的加qq1604218787 。
注電2014年案列下午第三題光伏電站無功補償。
好群好資料,一起沖刺~:)
1、注冊電氣工程師執業資格考試專業考試復習指導書(供配電專業)
求助:本人是電氣自動化技術,以前7年在開關廠做成套電氣設計,現跳槽到一家設計院做設計,已考過注冊電氣基礎,今年要考專業,但是考試要求是從事電氣工程設計N年才可以,由于考試要寫工作經歷。(考基礎時候是寫的開關廠工作),1)開關廠的設計算不算相關工作年限呢?2)審核材料的時候會不會查社保呢?由于現在是考后審核,這個很擔心??纯锤魑恍值芙忝媚懿荒芙o點建議。謝謝??!
大家好,想問下,注冊電氣工程師專業考試第一次考試報名時用的本科學歷報的名,但是沒有考過,現在我已經有研究生學歷,第二次報名能不能用研究生學歷報???還是非得用本科學歷報名考試?
水廠采用氯氣消毒時,殺滅水中細菌的時間(T)和水中氯氣含量(C)(MG/L)的關系式為C的0.86次冪乘以T=1.74,在氯氣含量足夠時,水中的細菌個數減少的速率僅與水中原有的細菌個數有關,成一級反應,速度變化系數K=2.4的-1次冪,2.4的下標是S。如水中還有NH3=0.2。要求殺滅95%以上的細菌,同時完全氧化NH3,則至少需要加多少M(fèi)G/L氯氣?會的高人請幫幫忙。謝謝,急!
1、10KV電源中性點經消弧線圈接地,問電纜絕緣水平最經濟合理應取多少。為何答案是8.7?2、10KV系統以電纜饋電,截面95mm2的電纜長15KM,截面120mm2長10KM,計算10KV系統單相接地電容電流。答案是30A?3、變電縮低壓TN-C-S接地系統,一電動機額定電壓380V,用3*50+1*25mm2電纜供電,該電纜單位長度電阻1.59歐/KM,當發生A相碰殼短路時,計算電機外殼上的對地電位(忽略系統及變壓器電阻,電纜感抗)。答案是147V?
18. 35kV及以下通用型負荷開關可以開斷( )。 A. 開斷不大于10A的架空線充電電流; B. 開斷不大于10A的電纜電容電流; C. 開斷800kVA配電變壓器的空載電流; D. 開斷電容電流為其額定電流的電容器組。 正確答案: B 本試題為 9.0 章節試題 您的答案: C 9. 對35kV及以下高壓負荷開關的切斷不安全的是( )。 A. 15A電纜電容電流 B. 5A架空線充電電流 C. 1000kVA變壓器空載電流 D. 基于額定電流的閉環電流 正確答案: A 本試題為 9.0 章節試題 您的答案: A 而在今年的教材中對高壓負荷開關具有以下開斷和關合電流其中一條是開斷1250KVA配電變壓器的空載電流,那是不是只能是1250KVA,800KVA,1000KVA不能開斷,是不是可以這樣理解,請高手門幫忙解答一下.
最新注冊電氣工程師專業考試大綱(包括供配電和發輸變)
[ 本帖最后由 powerlin 于 2011-2-15 20:50 編輯 ]
1. 考試時間分配及試題分值 考試分為2天,第一天為概念性考題,分值為180分;第二天為案例分析題,分值為100分;每天上、下午各3小時。第一天概念題上下午各70道題(必答),其中單選題各50題,每題1分,多選題各20題,每題2分,上下午分值合計180分。第二天案例分析題上午25道必答題,下午75道題中選答25道題(多選無效),每題2分,上下午分值合計為100分。
找到2007年注冊電氣工程師專業考試案例分析試題,跟大家分享下
注冊電氣工程師專業考試題型
注冊電氣工程師專業考試題型專題,為您提供注冊電氣工程師專業考試題型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與注冊電氣工程師專業考試題型 相關的專業交流討論,更多注冊電氣工程師專業考試題型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題