求購室內游泳池設計規范、措施!
我目前有一個盲人比賽泳池的案子,想請教大家殘疾人游泳館在設計方案的時候需注意什么,有這方面的規范嗎?理論基礎是什么。。我在網上找了好幾天了。沒找到。謝謝大家了。。。:)
審圖的老叫我看看,按照上面說的做,我都沒找到這樣的東西,他自己也沒有,就知道瞎喊??!我做完了等電位,又說我沒有做接地?。?!一個室外挖下去的游泳池,怎么接地啊。
呵呵…… 50×25m的標準室內游泳池設計,為學校教學、訓練及對外開放,北京市區工程,請相關給排水設計師幫推薦幾個有實力的相關廠家。 呵呵……我是搞設計的,因是初次從事游泳池的設計,且想設計好,故提請各位網友哦 另,需要加熱,熱源為已有鍋爐房,池水準備用水消防…… 相關意見可以發在此處,也可發至本人EMAIL shestol@sina.com 不勝感謝
游泳池是否有專門的設計規范?游泳池立在室外地坪上(高度1.1米左右),其基礎該怎么樣處理?池壁采用那種形式較為合理呢?請各位賜教!
內容簡介: 1.工程概述:本游泳館總池水面積約1500平方米,水深2米,總的水容積約為3000立方米,設計水溫為28℃,本設計的重點在于冬季情況下能滿足泳池所損失的熱量,使泳池水溫維持在設計水溫,泳池水加熱設計水溫為28℃。
請問有沒有人在廣東設計過“室內小型游泳池給排水”項目的,冬天需要供游泳池熱?,而夏天需供冷水,即是保持游泳池水恒溫狀態。本人由于沒有參與過此項內容的設計,一時不知從何著手,大家提供一下意見呀建議呀?謝謝!
有一室內游泳池,長25m,寬18m,高4.5m。上面是采光罩。是否應該做成調光的照明?我該如何選光源和燈具呢?如何計算照度和校驗眩光呢?我打算用截光角大于30度的燈具,光源200W白質燈,目的就是為了限制直接和間接眩光。根據照度150LX計算用12盞。為了滿足調光要求,所以選用白質燈。不知道以上是不是合理?是否用鹵鎢燈比白質燈好?
請教下在做室內游泳池的時候那些燈具該怎么布置呢?還是只預留一定容量就可以了呢?要是布燈的時候是不能在泳池上方布的,這些該怎么處理呢,該用什么燈具的為好啊
隨著現在綠色健康生活的提倡,健康水療越來越受到人們的關注,在設計項目中,泳池,桑拿,SPA的項目也逐漸增多。 作為一個初學者,需要從如下幾個方面入手,來吃透泳池的給排水設計。1、規范、手冊、圖集這次基本的規范和圖集是著手畫圖的基礎,要熟悉各個循環方式的優缺點,了解各個模塊間的運行方式的工作原理。2、熟悉常用設備安裝這部分在圖集中有大部分的圖紙,但是每個廠家設備不盡相同,所以泳池的設備需同廠家詳細溝通設備的壓力,工作濾速、適應溫度,材質,水泵連接方式、揚程、流量、工作電壓、等等參數,做到心中有底。了解給排水附件的型號尺寸、了解附件的安裝方式。
知識點:游泳池給排水設計規范之排水系統
體育場所開放條件與技術要求(游泳場所)GB 17079.1—2003中華人民共和國國家標準成都市游泳場所管理辦法體育場所開放條件與技術要求第五章 水的凈化第一節 預 凈 化 第5.1.1條 循環水泵的吸水管上,應裝設池水預凈化裝置毛發聚集器。 第5.1.2條 毛發聚集器的設計,應符合下列要求: 一、過濾筒(網)的面積,應為連接管截面積的1.5~2.0倍; 二、過濾筒(網)的孔徑宜采用3mm; 三、過濾筒(網)應采用耐腐蝕材料制造。 第5.1.3條 毛發聚集器的過濾筒(網)應經常清洗或更換。如有兩臺循環水泵時宜采用交替運行的方式對過濾筒(網)交替清洗或更換。第二節 過 濾 第5.2.1條 游泳池水的過濾設備,應根據游泳池的使用性質、規模、管理條件和材料情況確定,并應符合下列要求: 一、過濾效率高、效果好、操作簡便和管理費用低; 二、循環式給水系統宜采用壓力式過濾器;
我現在做一室內游泳池,要求恒溫恒濕,尺寸:16000*25000,層高4米,該怎樣設計呀,請高手指導?。?!
淺談室內游泳池暖通設計的幾點體會
求 室內冰場 和游泳池的設計 冰場面積520左右,基本正方形。 游泳池面積 560 基本圓形。 二者均是配合五星級酒店,高級住宅,和高級辦公樓群體區的.有能力的可以來試下。本人剛到工程部,任務是幫公司找設計公司。本人郵箱:fantasy0403@126.com。[/size[ 本帖最后由 fantasy0402 于 2008-7-29 17:30 編輯 ]
游泳池臭氧消毒系統設計,評職稱的論文,設計實例
本帖最后由 污水男小羅 于 2014-12-22 10:33 編輯 在游泳池給水排水工程技術規范 Cjj122-2008 中,規范已經給出了游泳池的加熱所需熱量的計算公式和方法。今天主要介紹各環節中關于計算的分析理解。
室內游泳池設計規范
室內游泳池設計規范專題,為您提供室內游泳池設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內游泳池設計規范 相關的專業交流討論,更多室內游泳池設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量