磚混結構商住樓設計
在做內蒙的住宅,甲方要求磚混結構,一層北側為車庫,結構同志認為車庫洞口太大,抗震有問題,不知有沒遇到同樣問題的,怎么解決的?
我們最近在做住宅設計 6層磚混住宅 我打算做2進深板式 在西安8度抗震 是不是必須得滿足3道縱墻在一條直線上用來承重???可不可以是2道外縱墻承重呢? 感覺戶型比較難做 謝謝
磚混結構多層房屋裂縫的分析與控制
本人剛剛交房,在裝修過程中客廳頂層鏟掉膩子后,出現兩條相交的裂縫,每條長度在三四米左右。極度郁悶,與施工方和開發商協商無果,他們一致認定屬于正常情況,且通過了竣工驗收,只許諾給予維修。但不知道這種裂縫對主體結構危害多大?是否影響后期居?。勘救送庑?,請各位老師給予指點,感激不盡![ 本帖最后由 maomaochong2001 于 201
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
多層磚混結構工程的混凝土裂縫問題一直困擾著工程建設者們,常見的有建筑內外墻上的水平裂縫、沿柱的豎直裂縫、龜裂等墻體裂縫等等,這些不僅影響了建筑物的美觀,更會對建筑物的安全構成一定的威脅。本文旨在分析相關成因,并給出個人在問題防治方面的拙見。 這些裂縫的存在不僅會降低建筑物的抗滲能力,影響建筑物的使用功能的實現,還會引起鋼筋銹蝕,降低建筑結構的承載力、剛度、穩定和整體性、耐久性,甚至造成混凝土結構破壞和建筑物倒塌,由此,因對此給予足夠的重視以及相關探究。 一、多層磚混結構工程混凝土裂縫產生的原因主要有以下幾點: 地基不均勻沉降。當地籰上不均勻沉降后,墻體承受較大的剪切力,建筑物就會發生變形,墻體裂縫一般發生在縱墻的兩端,尤其是軟土地基上。窗臺墻水平裂縫主要是由于沉降單元上部受到阻力,使窗間墻受到較大的水平剪力而發生上下位置的水平裂縫而產生的。 豎向裂縫一般發生在縱墻中央的頂部和底層窗臺處,裂縫呈現上寬下窄的特點。 建筑物材料質量及配比不當。墻體材料包括水泥、砂、骨料、水和外加劑等組成,如果材料質量無法保證,如砂石含泥量超標,會
磚混結構由于選材方便、施工簡單、工期短、造價低等特點,多年來磚混房屋是我國當前建筑中使用最廣范的一種建筑形式;其中民用住宅建筑中約占90%以上。磚混結構多采用粘土磚和混合砂漿砌筑,通過內外磚墻的咬砌達到具有一定整體連接性的目的。在地震設防地區,多層磚混砌體房屋由于組成的基本材料和連接方式決定了其脆性性質,變形能力小,導致房屋的抗震性能較差;因此改善砌體結構延性,提高房屋的抗震性能具有極其重要意義。根據現行建筑抗震設計規范、砌體結構設計規范,結合自身設計的實踐經驗,我認為,在多層磚混房屋抗震設計上應注意以下幾方面。 一、科學布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的規整性是整個結構設計中一個十分基礎、重要的內容??拐鹪O計中,建筑平面、立面宜盡可能簡潔、規則,結構質量中心與剛度中心相一致。對于結構平面布置不規則的房屋質心與剛度中心往往不容易重合,在地震作用下會產生扭轉效應,大大加劇地震的破壞力度;對體型不規則的房屋應注意偏離結構剛心遠端墻段的抗震驗算。建筑立面應避免頭重腳輕,房屋重心盡可能降低,避免采用
論文簡介:磚混結構由于材料來源廣泛,施工工藝簡單、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔聲、隔音等優點在我國仍被廣泛采用,特別是在中小城市的民用及公共建 投稿網友:xiaozhu_pipi123 上傳時間: 2013-08-05
本帖最后由 zzh_126 于 2015-9-18 08:18 編輯 磚混多層住宅結構全套施工圖
摘 要:結合磚混結構在工程中的廣泛應用,從抗震措施一般規定、構造柱的設置、圈梁的設置及樓梯間的抗震等方面進行了探討,提出了南京地區多層磚混結構抗震措施,以提高磚混結構的抗震能力。 關鍵詞:磚混結構,圈梁,構造措施,抗震 多層磚混是我國當前建筑業中使用最廣泛的一種建筑形式, 傳統的磚混結構多采用黏土實心磚和混合砂漿砌筑,通過內外磚墻的咬砌達到具有一定整體連接的目的。南京位于長江下游低山丘陵地貌區,處于長江下游—南黃海地震帶內,斷層分布廣泛。下面逐一就墻體、樓梯間、樓板與屋蓋、房屋附屬物方面敘述可靠的抗震措施。 抗震結構對結構材料性能指標,應符合以下最低要求:燒結多孔磚的強度等級不應低于MU10,其砂漿強度等級不應低于M5。多層房屋的層數及高度一般情況下應不超過表1所列數據。房屋總高指室外地面到主要屋面板或檐口的高度,半地下室從地下室室內地面算起,全地下室和嵌固好的半地下室從室外地面算起;對閣樓坡屋頂算至山尖墻的1/2高度處。室內外高差大于0.6 m,房屋總高度允許比表1中數據適當增加,但不應大于1 m。c.乙類的多層磚混房屋,層數應減少一層且總高度應降低
多層磚混結構工程裂縫問題的分析
五、適當增加墻體面積與合理提高砂漿強度 歷次震害表明,多層磚混房屋的抗震能力與墻體面積大小及砂漿強度等級高低成正比,提高墻體面積、砂漿強度等級能有效地提高房屋的抗震能力,是減輕震害的有效途徑之一。在6層磚混房屋的抗震驗算中,上面幾層的地震作用較小,容易滿足抗震承載力的要求,而底部一、二兩特別是第一層的地震作用力較大,是薄弱層,往往不容易滿足要求;但若改變部分墻體的承載面積或適當提高砂漿的強度等級,如將部分240mm寬的承重墻改為360mm寬的墻,或將砂漿強度等級由M5體高到M10,則在抗震結果中顯示滿足抗震要求??梢娫谶M行6層磚混房屋的抗
圖紙簡介: 非常少見的多層磚混施工圖設計圖,本圖僅作參考不得為商業用途!歡迎大家下載... 投稿網友: huzeyu119 上傳時間: 2013-05-03
[url=]某一梯兩戶磚混結構多層住宅樓CAD圖[/url]
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點?。?!
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!