樓板加固材料有很多種,要依據實際情況采用。樓板是承重構件,當前應用比較廣泛的是鋼筋混凝土樓板,其堅固、耐久、剛度大、強度高,但在運營過程中隨著時間的推移會出現各種病害,或者需要改造的地方,例如:樓板裂縫、樓板承載力不足、樓板配筋不足、開樓板洞等。下面小悍具體情況分析一下樓板加固材料的用法。
一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠?,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
本人遇到下面的問題,一直沒有一個明確的解決辦法,請大家幫出偄阒饕狻，F(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板,在施工縫處出現貫通裂縫,最大裂縫寬度大約有0.8mm,已嚴重漏水,經檢測,在裂縫處的混凝土強度等級不滿足設計要求,現在樓上的用戶已裝修完畢,在樓上施工的可能性不大,但裂縫問題肯定要解決,強度不足可以用碳纖維加固,我最大的擔心是裂縫不處理樓板還是要漏水,用壓力灌漿不知能否徹底消取隱患,請各位同行提供更有效的解決辦法。謝謝!
某住宅樓現澆鋼筋砼樓板裂縫分析與加固處理
箱梁裂縫分析及加固對策
全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,往往會引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。上海市建設和管理委員會針對這一問題,在去年年底印發了《控制住宅工程鋼筋混凝土現澆樓板裂的技術導則》的文件。該導則抓住了主要矛盾,從設計、材料、施工三大方面提出改進和防治措施,現結合我公司十多年來大量施工實踐中的經驗和教訓,以及裂縫的防治處理,重點介紹以施工為主、兼顧設計和材料原因分析樓面裂縫的綜合性防治及具體措施。一、設計中的重點加強部位從住宅工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,最常見、最普遍和數量最多的是房屋四周陽角處(含平面形狀突變的凹口房屋陽角處)的房間在離開陽角1米左右,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫,此通病在現澆樓板的任何一種類型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收縮特性和溫差雙重作用所引起的,并且愈靠近屋面處的樓層裂縫往往愈大。從設計角度看,現行設計規范側重于按強度考慮,未充分按溫差和混凝土收縮特性等多種因素作綜合考慮,配筋量因而達不到要求。而房屋的四周陽角由于受到縱、橫
這一系列的裂縫是北京朝陽某小區塔樓的樓板裂縫據了解 板為6400x7500 板厚140(不知道搞設計的這個哥們出于什么考慮)大家分析下 原因
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
根據JGJ130-2011建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范第6.10.8條所述,如果樓板的厚度小于120mm應采取加固措施。請教各位大神,該加固措施有哪些?
對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗
我們工地用的商品砼,已經連續兩次在澆筑完成1-3小時就出現裂縫。用現場幫扎的扎絲能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和預防方法的兄弟么?
1、裂縫產生的主要原因 建筑物在使用過程中承受兩大類荷載。一類是靜載荷、動載荷及其它外荷載;另一類是變形荷載,包括溫度、收縮。 1.1裂縫由結構的次應力引起 許多建筑物結構的實際工作狀態同常規計算模式有出入。如鋼筋混凝土屋架,結點是通過鉸接來計算的,而實際的屋架結點卻承受著較顯著的彎矩和剪力,構件內這樣的應力稱為次應力,它們常在結點處引起裂縫的出現。還有些常規不計算的外荷載應力,但實際卻引起結構裂縫。
論文關鍵詞:樓面裂縫;防治措施 論文摘要:本文從材料、施工等方面淺述了怎樣防治樓板裂縫這一問題,本文抓住了主要矛盾,并結合本人實踐經驗,從材料、施工等方面進行樓板裂縫原因分析,提出改進和防治措施。 現澆鋼筋混凝土樓板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,往往會引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。針對這一問題,本文抓住了主要矛盾,并結合本人實踐經驗,從材料、施工等方面進行樓板裂縫原因分析,提出改進和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不當造成裂縫及控制措施 混凝土的粗細骨料含泥量過大,造成混凝土收縮增大。骨料顆粒級配不良或采取不恰當?shù)拈g斷級配,容易增大混凝土的收縮量,誘導裂縫的產生。骨料粒徑越細、針片含量越大,混凝土單方用灰量、用水量就越多,收縮量就越大?;炷镣饧觿?、摻和料選擇不當、或摻量不當,也可能大大增加混凝土的收縮。水泥品種選擇如:礦渣硅酸鹽水泥收縮比普通碳酸鹽水泥收縮大、粉煤灰及礬土水泥收縮值較小、快硬水泥收縮大等。
自建房,共5層?,F(xiàn)澆,一層有8根構造柱,然后用梁支撐起來,起初完工的時候并沒有看到裂縫!最近在3根大梁上看到有裂縫,左右均有裂縫,樓主并不懂建筑,所以求助大家,這樣的裂縫是什么造成的?怎么加固,對房子本身有什么影響嗎? 裂縫是在 構造柱與大梁的交匯處,大梁跨度大概7.4米
在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
在加固上部結構的同時,如果基礎本身承載力不足,地基承載力或變形無法滿足安全和正常使用的需求,嘖應優先采用增大截面工法、改變持力層和改變基礎類型的方法對基礎進行加固。一般增大截面工法適用于柱子下獨立基礎、條形基礎的加固,通過擴大基礎底板面積,可降低地基附加壓力達到滿足地基承載力和變形的要求。 如果建筑原本持力層土質太差,可通過豎向構件將上部荷載傳遞到下部較好土層。 當局部加固不能滿足要求時,可將原獨立和條形基礎改造成筏形基礎或箱形基礎,以提高基礎的承載能力和抵抗不均勻沉降的能力。 如果建筑在使用過程中由于地基不均勻沉降而出現傾斜開裂等建筑病害,應待上部結構加固完成后再進行治理。 參考文獻 [1]何星華,高小旺. 建筑工程裂縫防治指南 [M].北京:中國建筑工業出版社,2005.
屋面、樓板、墻體裂縫出現,預示著房屋出現病害了,如果不重視,那么隨著裂縫的發展,房屋結構可能產生更大的隱患,屋面、樓板、墻體裂縫用什么材料好?首先,找到屋面、樓板、墻體裂縫根源