73年做的工業廠房,柱為預制,杯口基礎吊裝,整板在地面澆筑成型后由機械提升至相應標高,柱板交接部位預埋型鋼,待板提升至設計標高后塞鋼制楔塊焊接?,F(xiàn)業主想在此結構形式的廠房上增加設備,每層增重約30T(含運行荷載),初步擬定采用型鋼加固(在增重板底設縱橫向間距一定的型鋼),類似井字梁的形式,被總工否決,并建議采用碳纖維片材加固。按老總意思出初步方案報業主后通過,現在進行碳纖維片材選型計算時遇到了問題,現求各位高手不吝賜教,感激不盡!
設計師朋友應業主要求,要設計在樓板上開洞(位置靠近梁),600×600的洞,開兩個,兩洞間距600,采用碳纖維加固的方法,問設計規范上開洞允許嗎?另外,開兩個洞間距600,這個間距規范允許嗎?不能增設柱子,有什么好的加固方法? 請網友給個答復,謝謝!
基建事業的迅猛發展,帶動我國建筑技術不斷成熟的同時,建筑數量也在成倍的上升。伴隨著建筑數量的增多,建筑安全問題也逐漸的暴露了出來。輕視建筑安全,將導致建筑事故的出現,危及人身財產安全,因此必須重視建筑結構安全,對危險建筑及時檢測鑒定與加固處理。 墻體是建筑的重要組成部分,起到隔離或承重的作用。隨著使用年限的上升、使用功能的改變,或者自身設計方面的固有缺陷,都會引發墻體病害的出現,降低承載力,影響結構安全。碳纖維布因其強度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所應用,那么在墻體加固中又能否采用呢?
碳纖維布是加固材料界實打實的一匹黑馬,如何這樣說呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纖維布代替,原因在于它本身的性能十分優越!它的重量和鋼板相比,輕幾倍,但是拉伸強度又是鋼板的7到9倍。別看碳布是由頭發絲大小的碳絲編織而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
一5層的工業廠房,梁板現澆,樓板尺寸為4M×6M,板厚為100mm,混凝土為C20,樓板配筋為φ6@200,負筋為φ6@150,長度為2.2M.請教:根據上面的數據怎么算出樓板的負彎距啊?各位高手,小生在此拜謝了。樓板裂縫:離梁20cm、沿梁軸線方向開裂。我的做法是:在板頂沿梁方向滿鋪一層2.2m的碳纖維布(正彎距的另算了)。給點意見。。。。。。
樓板在建筑結構中承擔著很重要的職責,它是一種分隔承重構件,是墻、柱水平方向的支撐及聯系桿件,保持墻柱的穩定性,并能承受水平方向傳來的荷載,再把這些荷載傳給墻、柱,再由墻、柱傳給基礎。 樓板病害有多種加固方法,今天小悍主要講一下樓板上粘
一、工程概況 湖北省武漢市某新建住宅小區由于施工不當——少放、漏放鋼筋,澆筑混凝土時隨意澆水,振搗、養護不周或使用假冒偽劣產品等,致使工程竣工后不久,發現多棟、部分樓層現澆板出現細微裂縫,局部較為嚴重;經政府質量監督檢測部門抽芯、取樣、試壓、回彈和超聲波檢測發現:部分鋼筋混凝土現澆板強度遠沒有達到設計要求,而且存在少筋現象,特別是缺少樓板陽角處的放射鋼筋。為了滿足使用功能和結構安全上的要求,必須對其進行加固處理。 二、加固方案 2.1 方案選定結構加固與新建不同,設計、施工均有其特殊性。加固設計不僅包括原結構的驗算和加固設計計算,還要求考慮新舊結構材料的粘結能力、
樓板4100*6000,荷載8KN/m2,長邊為固定邊,短邊為簡支,固定邊負彎矩原配筋為三級圓8間距200,板底原配筋為三級圓8間距180,砼強度為C20。施工過程中鋼筋用成了一級筋?,F(xiàn)在用300g碳纖維加固,固定邊為一層125寬凈距375mm,板底為150寬凈距850mm。大家幫我估算一?,強度夠不夠?/p>
根據CECS146:2003規程編制的計算表格!歡迎您的指正!這是我工作中常用到的計算表!【QQ】403670321[qq]403670321[/qq]【慕飛 網易 博客】http://blog.163.com/john_murphy/[ 本帖最后由 john_murphy 于 2009-6-11 00:16 編輯 ]
上傳幾篇關于-碳纖維布加固的碩博論文,希望哪位有ansys加固方面的資料,能夠共享!是caj格式!想找caj轉換pdf格式的工具,沒有合適的,就沒有轉換!
碳纖維加固,當下我們用的最多的可能就是碳纖維布加固,其他的碳纖維加固還有碳纖維板和預應力碳板加固。既然我們常用的是碳纖維加固,我們在碳纖維加固這個成本當中就以碳布為例。 碳纖維布加固的成本計算,就需
在建筑加固工程中,碳纖維布雖然是新型加固建筑材料的代表,它也是人們非常熟悉的一種建筑材料,在加固領域得到了廣泛的應用。當建筑結構存在各種破壞問題時,碳纖維布的適用性也很強。在使用碳纖維布加固和加固建筑結構時,這種材料可靠嗎?
碳纖維布加固的價格是多少呢?使用這種材料來進行加固影響價格的因素很多,歸納起來總共有三個因素,第一個因素就是使用的碳纖維材料等級的高低,如果說使用的材料等級非常高的話,那這樣的材料本身價格就會很高,因此后面加固的費用就會很高,如果說使用劣質材料加固的效果不好,當然費用肯定是很低的。甚至有些單位會采用進口的碳纖維來進行加固,而碳纖維是要配合碳纖維膠一起使用的,這種膠本身的價格也并不低,尤其是一些進口的膠價格還非常的昂貴。 碳纖維布用來進行加固的第二個影響價格的因素就是采用的碳纖維的質量的好壞,目前日本的碳纖維是屬于質量較好的,因為日本碳纖維材料行業本身發展的時間是比較長,我們國內的碳纖維材料行業整體的發展沒有超過日本,所以說有好多高等級的碳纖維材料,都是來自于日本,
樓板加固,經常就會用到碳纖維布,很多人都清楚,樓板加固用碳纖維布大多錯不了??墒沁@其中的原因并不是很清楚。今天小麥就說說這其中的緣由。想要知道為什么要用碳纖維布,就要知道為什么要加固啊,又要用什么加固方法,最后再摘出這最厲害的方法。 總結應該有以下幾種原因。 1.樓板開洞改造。 2.樓板承載力不足(通常是樓板上增加荷載,例如增加設備;) 3.樓板混凝土強度不合格; 那都用什么方法加固呢?看下面。 1. 粘貼碳纖維布加固法。板粘貼碳纖維布加固法是通過結構膠將碳纖維布順著板跨方向粘貼于板底受拉部位,并在其端部須有可靠錨固。其優點是碳纖維布具有質輕高強,可多層粘貼,加固后基本不增加原構件重量,且不影響結構外形,不僅僅能提高結構承載力還可以增強結構的剛度。 2.粘貼鋼板法。板粘貼鋼板法加固受彎構件板,除應符合正截面承載力的基本假定外,尚應符合下列規
圖紙簡介: 該圖紙為某鋼筋混凝土樓板碳纖維布加固節點詳圖,圖紙包括:現澆單向樓板碳纖維布加固板底布置圖(仰視),現澆單向板碳纖維布加固支座布置圖,現澆雙向樓板碳纖維布加固板底布置圖(仰視),現澆雙向板碳纖維布加固支座布置圖,加固說明等。 投稿網友: lnysjstzg
圖紙簡介: 由于使用功能改變對11層樓板進行了加固。圖紙內容包括說明、加固平面布置圖和碳纖維加固大樣、鋼板加固大樣。 投稿網友: qweliulong123 上傳時間: 2013-08-01
圖紙簡介: 某工程樓板開洞碳纖維加固節點施工圖紙,洞口400*400,圖紙內容包括:平面圖,剖面,和節點詳圖等。 投稿網友: jilu216 上傳時間: 2014-06-05
1、碳纖維布結構加固技術簡介粘貼碳纖維結構加固技術是指采用高性能粘結劑將碳纖維布粘貼在建筑結構構件表面,使兩者共同工作,提高結構構件的(抗彎、抗剪)承載能力,由此而達到對建筑物進行加固、補強的目的。碳纖維增強聚合物(carbon fibre reinforced poly-mer簡稱cfrp,也稱為碳纖維增強塑料)是由環氧樹脂粘高抗拉強度的碳纖維束而成的。使用碳纖維布加固具有以下幾個優點:a、強度高(強度約為普通鋼材的10倍),效果好;b、加固后能大大提高結構的耐腐蝕性及耐久性;c、自重輕(約200g/m2),基本不增加結構自重及截面尺寸;柔性好,易于裁剪,適用范圍廣;d、施工簡便(不需大型施工機構及周轉材料),易于操作,經濟性好;e、施工工期短(本工程實例僅用一周);因此,碳纖維結構加固技術在混凝土結構方面已產生較大的效應。碳纖維加固技術適用于各種結構類型、各種結構部位的加固修補,如梁、板、柱、屋架、橋墩、橋梁、筒體、殼體等結構,要求基層混凝土的強度等級不低于c15即可;另外,磚砌體的某些力學性能也可以用碳纖維進行加固。2、碳纖維布加固的原理
剛接觸混凝土加固,有一個問題就是能否用碳纖維加固混凝土柱?混凝土柱軸壓比夠,但配筋不夠。我知道有一位高工說碳纖維加固混凝土柱起不到一點作用,但沒有說明原因我個人意見是梁底柱截面是最不利的壓彎截面,碳纖維在此處加固錨固不好解決。另軸壓比不夠用碳纖維肯定是沒有用的歡迎大家討論一下,給點意見
碳纖維樓板加固
碳纖維樓板加固專題,為您提供碳纖維樓板加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與碳纖維樓板加固 相關的專業交流討論,更多碳纖維樓板加固相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題