哎,我是結構小白,新房裝修做新風系統,新風系統公司說沒問題,也沒多想,他們鉆孔打斷了梁下面的鋼筋,現在過去10多天了,天天睡不著,吃不下的。咋辦呀,請求結構老師幫忙分析,我已經嚇到了?,F(xiàn)在已經使用碳纖維加固,不知道這樣加固可以嗎?
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 03:06 編輯 (下沉衛生間從梁開孔排污,第二張圖只看見總高60厘米梁的上半部,下面還有25厘米高的一截梁是拍照不到的,就是說這個孔實際離梁面8厘米,孔直徑13厘米,離梁底39厘米)求大家幫?,裝修鉆孔打斷面筋兩條需怎加固(附圖).兩層框架結構樓房,二樓下沉衛生間位置梁開孔排污,下沉坑深28cm,梁跨度8.2米,梁高60cm,在梁約中間處工人鉆孔直徑13cm,裝修工人打錯位置(原本人要求鉆孔直徑10cm在
在建筑加固中,植筋膠加固是近些年來備受加固者所青睞的一種加固方法??墒沁€有好多人對它使用操作不當,容易引起一系列的問題,尤其是鉆孔、清孔這些操作步驟,看似很簡單容易,但是里面的學問還是不小的。 針對這一現象,咱們就來學習下。 ★NEWS★ ? 植筋加固鉆孔之前,為了避免對建筑物造成不必要的損傷,要提前使用一個專門的設備測定原結構的鋼筋位置,如遇鋼筋宜調整孔位適當的避開。 ? 在鉆孔定位過程中,有些人是不按圖紙進行施工的,完全是憑靠經驗,這樣很容易導致定位的不準確,給工程帶來不少
鉆孔壓漿樁在某立體庫地坪加固工程中的應用
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 21:05 編輯 摘 要: 敘述了灌注樁后壓漿適用的地質條件,加固機理,參數的確定,施工工藝及在實際工程中的應用。 關鍵詞: 灌注樁 壓漿參數 施工技術 近年來我國的高層建筑迅猛發展, 對地基承載力的要求越來越高,基礎形式一般采取灌注樁基礎,為了滿足設計要求,灌注樁的持力層要求是較為完整的巖石層,樁長和樁徑尺寸往往做的很大,使得地下部分的造價在整個工程總造價中占有較大的份額,同時,由于樁長很長,給施工造成很大的困難。在我國有些地區,地貌屬于山前沖積平原單元,地質在穿過粘土層后,是一層較厚的碎石層,能否將這一地層加固,達到設計要求,作為基礎的持力層呢? 基于這種考慮,我國設計和施工工作者經過多年的探索和實踐,總結了一套鉆孔灌注樁后壓漿法加固樁端地基的方法,大大縮短了樁長,取得了良好的經濟效益。
植筋膠加固的施工流程很簡單,只要認真執行施工準則以及選用高品質的植筋膠,呈現的加固效果不會出什么大問題。但真正考驗施工技術的還是在鉆孔孔徑、植筋深度和植筋間距上的把握。 一、鉆孔孔徑與鋼筋直徑 綜合考慮荷載長期作用下植筋膠的徐變、植筋施工難度及經濟性等諸多因素,并結合數值模擬研究,認為,一般取鉆孔直徑D為鋼筋直徑(d+4)mm~(d+10)mm。小鋼筋取低值,大鋼筋取高值,孔徑宜大不宜小。 鋼筋與基材的粘結主要依靠植筋膠的粘結力。因此,在選取孔徑時應保證植筋的孔徑略大于鋼筋的直徑,從而保證植筋膠具有一定的厚度以提供足夠的粘結力。根據《混凝土結構加固設計規范》GB 50367-2013中
在建筑加固工程中,粘鋼加固是一種常見的加固方法,它通過膠粘劑在混凝土表面粘貼鋼板來提高結構的承載能力。在這項常見的加固方法中,錨栓鉆孔是一項很重要的操作。然而,在鉆孔過程中,原鋼筋的存在往往會給施工帶來一定的挑戰。如何有效規避原鋼筋,確保錨栓的精確安裝,是保證加固效果的關鍵,也是確保施工的順利進行和結構的安全,所以大家需要重視這類問題。今天讓小編帶您詳細介紹粘鋼加固中錨栓鉆孔技巧的知識。 在進行鉆孔操作之前,需要對施工部位進行全面而細致的勘察。利用檢測設備,如鋼筋掃描儀,準確探測出原結構中鋼筋的位置、走向和分布情況。這一步驟是規避原鋼筋的關鍵性因素,能夠為后續的鉆孔規劃提供準確的信息。 根據勘察結果,制定合理的鉆孔方案。在規劃鉆孔位置時,應盡量避開原鋼筋所在區域。如果無法完全避開,可適當調整鉆孔的角度或位置,但要確保調整后的鉆孔仍能滿足粘鋼加固的力學要求。 選擇合適的鉆孔工具也非常重要。對于較硬的基材,應選用硬質鉆頭;而對于普通混凝土,一
北京空調打孔51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞。專業的設備, 進行空調打孔,油煙機打孔,浴灞打孔,熱水器打孔,工程打孔,工程爆破,樓板拆除,水鉆切割開門,開窗,玻璃打孔,樓板開孔,線管孔,煙道孔 水管孔,煤氣孔,承重墻鉆孔,重墻開門 ,開洞等,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,擁有大量先進的機械和設備,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,選擇相應施工機械和施工手段 ,具有速度快、費用低、安全可靠、對周圍環境干擾小等特點。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石、地板鉆孔。 2水電安裝部門上下水管道、暖氣管道、排給水管道鉆孔。 3燃氣安裝部門在新老住宅、樓宇鉆煤氣、天然氣管道孔、通風、通氣孔。 4空調機安裝的固定、管線穿墻
浙江房子的突然倒塌 , 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測。 檢測加固的春天,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不? 需要多少結構工程師,二級的還是一級的?
直接加固的一般方法有哪些? 1、繞絲法 該法的優缺點與加大截面法相近;適用于混凝土結構構件斜截面承載力不足的加固,或需對受壓構件施加橫向約束力的場合。 2、錨栓錨固法 該法適用于混凝土強度等級為C20~C60的混凝土承重結構的改造、加固;不適用于已嚴重風化的上述結構及輕質結構。3、加大截面加固法 該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。 4、置換混凝土加固法 該法的優點與加大截面法相近,且南京加固公司后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。5、有粘結外包型鋼加固法 該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于600C以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原
各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒
心情:最近在做一個大型的體育中心柱頭加固的方案,方案出來后不能滿足設計院的要求,感到很壓抑。大體情況:這是個在建的工程,抱歉不方便傳圖和鑒定報告。因混凝土的問題,導致柱頭混凝土出現大量的孔洞(不是蜂窩,是那種可以穿透的孔洞。),對這個柱頭進行加固,梁柱節點屬于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已經現澆完畢。我的方案:顯然,置換混凝土不太現實,無法振搗,做鋼圍套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有幾個柱子做鋼圍套,顯得不那么美觀。于是決定采用C60環氧混凝土灌注孔洞,結構膠粘合,完成后,采用碳纖維布圍束。個人認為做完以后滿足結構使用要求就可以了,但是設計院認為必須滿足的是原柱子截面所能承受的力,也就是說如果原截面承受2.0噸,使用要求是1.5噸,加固完成后必須滿足2.0噸,而不是1.5噸……糾結了……這幾乎是不可能的~~~大家給點建議吧
請問06SG311-1《混凝土結構加固構造》(總則及構件加固)中第3-24頁4-4“基礎圍套縱筋?12@200”如何安放?看表示是閉合箍,外側箍住“基礎圍套箍筋”,里側箍住哪里?類似于下圖,另外GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》中第51頁“(a)柱基節點”中縱筋是往下植筋入基礎,圖集和規范有出入,具體如何理解?
今天一個磚家說只要加了板墻就是改變結構體系了,不管單面還是雙面,所以要加就整個樓都加,所以我想知道關于這個方面的資料在哪里能查到
1.為什么混凝土梁加大截面方法的加固時,新增大加固受力鋼筋與原有受力鋼筋之間要通過焊接短鋼筋來連接?2.次梁新增的加固受力鋼筋要怎么錨固在主梁上?有沒有相應的結構圖?謝謝各位大大了!!
本帖最后由 受傷的綿羊皮 于 2017-8-16 17:46 編輯 前段時間裝修,把梁支座處(與柱子連接)下部主筋打斷了,3根18mm的主筋?,F(xiàn)在考慮加固,大致方案是:把梁下部兩冊主筋鑿出來20公分左右
加固及一些構件常見做法喜歡的拿去好了,給小弟點辛苦費,好為了更好的為大家服務