先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
工作中遇到一個問題,原結構加固改造。原獨立基礎為柔性基礎,基礎配筋剛好滿足最小配筋率,現在獨立基礎要變大,就需要獨立基礎的加固改造,但是按照計算要求,原獨立基礎需要加厚加寬。請問有沒有高人指點一下。
1,如圖,柱距較小較大如何界定?2,如圖,基礎頂部鋼筋縱向受力筋跟分布筋誰在上誰在下?3,P62,基礎梁是否應當封邊?土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
近年來,我國建筑行業發展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面臨著巨大的挑戰,那就是對現有的一些建筑進行加固改造,使其性能得以持續發揮,建筑加固改造在建筑行業中起著重要的作用,它對建筑行業的經濟以及社會效益起到了一個保障作用。 如何對獨立基礎進行加固改造? 第一種:擴大基礎底面積是中小型建筑中常用的加固改造方法,該方法通過減少建筑物基底壓力從而加強基礎,使建筑物減輕由于基礎不均勻下沉的問題。 第二種:增設筏板封閉地基法,在擴展基礎的時候,不管是柱下獨立基礎還是墻下條形基礎,都可以將其之間的平面空隙用封閉的筏板填堵上,當然筏板和原基礎之間應通過植筋進行有效錨固,形成帶正、反柱帽的筏形基礎。因為增設封閉的筏板,所以這時候原基礎的埋深我們可以從室外地
柱下獨立基礎,在增層設計時,我想嘗試用錨樁加固,請多賜教。希望提供圖紙、加固資料、難點要點、工程經驗實例。城市:佳木斯
地下室加防水板處的基底面積不夠,如果加固基礎,施工難度大不大?因為需要鑿開防水板地基承載力沒有修正前是280[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-11-7 21:02 編輯 ]
貴州項目,框架結構柱下獨立基礎,持力層為基巖,獨基為剛性基礎,現需擴大面積。網上查詢相關手冊,基礎擴大面積一般需要頂面及側面鑿毛后后澆混凝土,現在已施工獨立基礎厚度較厚,擴大后尺寸仍可滿足剛性基礎要求。問題1:是否基礎頂面可不加厚,僅在側面擴大面積?問題2:因為是剛性基礎,獨基受力主要為抗剪,只是側面加固擴大面積的話,新舊混凝土界面抗剪是否會有問題?問題3:針對問題2,考慮在基礎側面進行植筋,但是已施工基礎側面是素混凝土,植筋質量是否不能保證? 煩請大佬賜教!
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫么看Ｐ什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
各位高手,我現正在做一個集貿市場,以前的基礎是按照單層門式鋼架計算的,現在甲方要求整個加二層,基礎都已經施工完了,請問如何對現有基礎改造以滿足現有要求?
圖紙簡介: 本圖為40余個梁板柱基礎的加固圖集小全(節點詳細),分為梁、板、柱、基礎,各有一批,詳情請下載打開查看。 投稿網友: zheng19791119 上傳時間: 2008-07-15
看看吧,還是有一定的幫助
柱下獨立基礎,如果埋置較深,在設置拉梁以后就會有短柱。但是規范里沒有對這樣的短柱的計算和構造要求的明確提法。只有在《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)的8.2.6條中提了一下杯口基礎的短柱的剛度要求 E2I2/E1I1 不小于10。所以針對柱下獨立基礎,一般也就按照這個要求來計算其面積,然后按照框架柱的構造要求全長配筋,以保證該短柱的剛度,使底層柱與基礎的連接符合剛接,嵌固的模型。但是這樣算有沒有必要,而且是不是對的好像并沒有一個明確的說法。我曾經在某本規范或者技術手冊之類的書里面看到過一個更明確的關于短柱和普通柱子連接時候的截面積計算公式,但是今天怎么也找不到了。希望有知道那個公式的仁兄將公式發上來參考下。不知道有沒有別的更好的方式來處理柱下獨立基礎的短柱順便說下,附圖就是個示意性的,尺寸標注有問題,不想再改了補充說明:沒想到這個帖子能吸引這么多的人參與討論,看來這個問題還真是蠻多人在關注的。我想重新解釋一下我現在的觀點。希望各位批評指正。補充說明一下,其實在
基礎規范3.0.2條:乙類建筑應按地基變形設計。在JCCAD中大概算了一下,沉降差不滿足規范要求,該如何調整呢?主要是邊柱沉降量小,中間柱子沉降量大,這樣豈不是要增大中間柱基面積?現在算出來中間柱基面積已經較大了,再加大怕是基礎形式就要變了,如何處理呢?設有基礎拉梁,但是拉梁的作用在沉降計算的時候如何考慮呢?以前沒算過獨基的變形驗算,現在被審圖中心提個強條,不知如何是好了,哎~
請教各位大哥大姐:現在因為擬建場地兩邊都有了建筑,使得原來設計的三層框架結構,柱下獨立基礎放不下了,按圖紙有一半的獨立基礎要放在相連建筑的基礎上去了,該怎么變更?新手設計,請教各位大俠了!急。。。謝謝了
在現場施工過程中,我發現一個問題 基本上獨立基礎與鋼柱的重量比在2:1左右 即基礎重4噸 鋼柱差不多2噸左右 這只是在現場的發現 大家有沒有什么看法
一個項目,地上8層,地下3層,現在基礎剛施工完,甲方提出想地上加兩個標準層。算了一下總重增加約14%,地基承載力和地梁肯定是不夠了,請問基礎加固怎么估算報價,每平米多少錢?謝謝
隨著城市的發展,很多老建筑面臨加層擴建,有些鄰近新建建筑的建設影響了原有房屋基礎。。。。新的城市建筑保護法也規定了:符合規劃要求的城市建筑,在合理的使用壽命期內,不得隨意拆除。。。。在這些過程中,房屋基礎將碰到一系列問題,如何將這些問題處理好?????請有過類似經驗的同行們多多交流!
最近在用pkpm算柱下獨立基礎,聽說拉梁需要手算,而且比較難算,想請問大俠拉梁的計算方法。
這三個柱子下的軸力分別為500KN,1300KN,2100KN