本人985本科碩士,工程力學專業畢業,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,做鋼結構廠房、特種結構的檢測加固,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,因此也算近水樓臺了。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,覺得可能對搞加固有利。本人心理沒譜,不知道加固行業究竟如何,謝謝!
近年來混凝土結構加固改造行業高速發展,成績明顯,為我國經濟建設做出了巨大貢獻。但是,由于起步較晚,我國混凝土結構加固行業仍存在諸多不足。主要表現在以下幾個方面: 1.主要技術力量集中在少數專業科研院所、高等院校以及大型設計院和生產企業,并且發展不均衡,大多數企業的技術水平還不高。有的工程由于加固或者改造方案選擇失誤,對結構整體造成了不應有的損失。 2.從事混凝土結構加固行業的施工單位大多是從事一般基本建設的施工單位,或者是松散組織的臨時工隊伍。操作工人對混凝土結構加固改造施工并不熟悉,加之加固工程所涉及的項目內容零星復雜,施工組織和管理的難度比較大,在施工過程中管理措施跟不上,造成工程質量低,設計意圖不能完全實現,甚至違背設計意圖。 3.混
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
大神們看看如何加固這個房子
今天一個磚家說只要加了板墻就是改變結構體系了,不管單面還是雙面,所以要加就整個樓都加,所以我想知道關于這個方面的資料在哪里能查到
結構加固施工,是一個永遠都聊不完的問題,因為永遠都在優化。需要加固的建筑物越來越多,但是很多加固行業之外的朋友仍然不知道加固中的點點滴滴,今天小編就跟大家說說這個加固流程。知事先知大概,這個結構加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根據《混凝土結構加固構造》13G311規定,整理出的結構加固流程,言簡意賅,通俗易懂。 原結構可靠性鑒定和抗震鑒定 我們用人做比喻,建筑物就好比一個人,人生病之后首先要去醫院對病情進行診斷,要去做各種檢查,用來確定病情。建筑物同樣如此,我們首先要對它的原結構進行安全鑒定,出具結構鑒定報告。然后再根據結構的具體病害,有效針對治療。 加固方案 加固方案的確定要根據結構鑒定報告結論,結合該結構的具體特點及加固施工條件,按安全可靠、經濟合理原則確定。結構加固著重于提高結構構件的承載能力,抗震加
世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1251056&highlight=06SG311-1
幾經周折,終于有機會在電腦前分享下我的結構路,真是漫長啊漫長,時間上經歷了兩個月,心路上經歷了幾年了。好了,不多扯,事情還得從四月說起。本人合工大,大四。大三、大四建工專業的,你懂的,都考研么,累死累活的,課不上,課程設計隨便做做,生怕浪費一絲時光啊,忙是忙過了,結果不好,四月份出成績,英語54,,,,,,你懂的,沒考上(此大學要英語60,水漲船高?。荒苷{(diào)專業,聽說有力學專業可以調,第二天就跑過去填表格,填完之后發現,好多成績更好的人也都來填寫,本來心里就不爽了,這下更迷茫了。幸好我來時帶了份簡歷,咱一顆紅心兩手準備,來上海找找工作唄,直接找到了上海某設計院結構所長(學姐),她推薦了一甲級設計院,直接帶著我見副總了,面試說還不錯,畢業就過來吧,當時感覺就是,嘿嘿,進設計院這么簡單??(本人本科)為什么沒進學姐那設計院呢??因為招滿了。后來跟副總保持著聯系,協商了薪水等問題,有師傅帶,實習一年,薪水2500+300,上海這工資,生存線徘徊了,一想,自己剛畢業也沒什么資歷,先站穩腳跟吧,雖然其他同學也都簽的差不多的工資,
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
在我們沒接觸到某個行業的時候,肯定對它的一些知識,都不是太了解,但是對于專業的人員來說的話,肯定是知道原理邏輯的!鋼結構工程也是一樣,那么鋼結構工程為什么要加固呢?
混凝土結構的檢測與加固1/2
混凝土結構加固方法與技術:混凝土結構的加固分為直接加固與間接加固兩類,設計時可根據實際條件和使用要求選擇適宜的方法和配套的技術。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。2、置換混凝土加固法該法的優點與加大截面法相近,且加固后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。3、有粘結外包型鋼加固法該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于60攝氏度以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原構件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承載能力的混凝土結構加固。 4、粘貼鋼板加固法該法施工快速、現場無濕作業或僅有抹灰等少量濕作業,對生產和生活影響小,且加固后對原結構外觀和原有凈空無
該樓是一棟爛尾樓,始建于1995年(至今未完工),原設計為30層(其中地下2層、地上28層),建完地上4層(即轉換層)后因資金不足停止建設。目前另一家開發商買斷該樓后擬續接至28層。對現有結構安全性進行檢測鑒定后發現,該樓混凝土強度很低(原設計混凝土強度等級為C50,實測混凝土強度推定值僅為C30左右),設計部門經過計算校核后發現多數轉換梁抗剪及抗彎承載力不滿足國家現行相關設計規范要求,必須進行加固處理。不知各位同仁是否有類似加固工程的實踐經驗,因為涉及到轉換構件的加固,風險以及責任太大了,我實在不敢按常規加固方法貿然進行設計。望各位同仁不吝賜教。
項目:碼頭結構加固、防腐、陽極保護、外加電流保護系統等可以把你的資料發到 haijunnavy@eyou.com 電話:0759-2553150 截止日期:2006年6月8日
隨著深化軟件綁梱在結構設計軟件上(如pkpm-stxt),詳圖設計行業前景會如何?廣東鋼結構詳圖交流群:27893256
建筑結構加固及改造總則 第一節 加固、改造工作程序(一)、可靠性鑒定 可靠性鑒定是已有建筑物加固或改造工作的基礎。 必須全面了解建筑的結構性能及安全隱患(如材料強度、構造措施、裂縫、變形及使用條件等),并對結構的可靠性做出全面的評定。建筑物可靠性鑒定的步驟如下:已建建筑物可靠性鑒定的步驟:(1) 對建筑物進行宏觀調查,(2) 根據現狀及用戶的要求,確定鑒定的項目和內容,(3) 實地檢測,實地檢測的內容包括:結構形式,截面尺寸,受力狀況、計算簡圖、材料強度、變形(撓度)、裂縫、鋼筋的配置和構造、鋼筋銹蝕、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根據實測強度進行理論分析計算,確定結構的實際承載能力和耐久性等級。(5) 根據各分項指標及評定標準,得出建筑物的可靠性鑒定結論。(二)、加固(改造)方案的選擇 已有建筑物加固方案的選擇十分重要。加固方案的優劣,不僅影響資金的投入,更重要的是影響加固質量。 如,對于承載力不足而實際配筋已達超筋的結構構件,繼續在受拉區增配鋼筋是起不到加固作用
建筑結構加固設計與施工 pdf格式
對于混凝土結構,選擇哪一種加固方法,應根據被加固的結構在承載力、剛度、裂縫或耐久性等方面的不足,并結合各種可加固方法的特點、適用范圍和施工可行性進行選擇。如對于裂縫過大而承載力滿足要求的構件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用預應力加固;對于剛度不足的構件,可選擇增設支點、或加大截面加固法;而對于構件承載力不足,而配筋已達到超筋時,不能采用在受拉區增加鋼筋的方法,首先應先保證滿足截面條件。混凝土結構常用的加固方法的特點和適用范圍如下表:表:混凝土結構常用的加固方法的特點和適用范圍加固方法 主要特點 適用范圍增大截面加固法 用同種材料加大構件截面面積,提高承載力 梁、板、柱、墻等一般材料外粘型鋼加固法 在混凝土構件四周粘貼型鋼,顯著提高承載力 構件受截面尺寸限制或需大幅度提高承載力預應力加固法 采用外加預應力的鋼拉桿或撐桿,使加固與卸載合二為一 提高承載力、剛度和抗裂性,加固后占空間小,不宜用于收縮徐變大的混凝土結構中增設支點加固法 增設支點減小結構構件的計算跨度或變形,改變傳力途徑 空間不受限制的梁、
很久沒有開話題,最近正好有些時間,開一個關于加固改造的話題,作為一個引子,希望大家一起討論一下吧。結構加固,就最狹窄的含義,也應該包括檢測(抗震鑒定)- 設計 - 施工為統一整體:通過檢測得知原有結構狀況、以及和結構根據業主和規范要求所應達到目標的差距,制定結構加固原則性方案,以實現從概念上解決問題;通過設計,遵循檢測結果和專家意見,從安全性和適用性角度,以規范和由此延伸的圖集為基準,以計算和構造為手段,達到安全和經濟性的目的;通過施工,使得設計的內容在實際結構中得到落實。加固設計作為結構設計的一個分支,需要設計人員對結構體系具有一定深度理解,對新老規范及其原理具有較深層次把握,對常規加固技術和新技術具有較強的敏感性和接受能力,對業主和施工方具有較強的說服能力和控制能力。與新建建筑的結構設計相比較,加固設計所面臨的結構形式不一定最困難,但對結構師的綜合素質要求必定比較高。如果以唐山大地震為劃分標準,結構加固進入新的較大規模應用也有近四十年的歷史了,而新世紀以來在一線城市得到了較大規模的推廣,08年汶川大地震及隨后的中小學校安工程,則在很大程度上改變了加固工
結構加固行業
結構加固行業專題,為您提供結構加固行業相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與結構加固行業 相關的專業交流討論,更多結構加固行業相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題