最近做一項目,樓板想采用鋼筋桁架樓承板,以前沒做過這種,找了一些資料,《鋼筋桁架樓承板》規范和童根樹的《鋼結構設計方法》,都是偏理論的,還是不知道具體該怎么設計這種樓承板。請各位有經驗的大神指點一二
PKPM工具箱進行節點設計計算時,則么選擇按等強設計還是內力輸入設計呢?節點設計參數上怎么沒有選擇項呢,但有內力輸入的地方我輸入內力進行計算可計算結果結果中現示的是按等強設計,根本就看不到我輸進去的內力設計值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初學者,請指導的朋友教教我啊。謝謝
各位土木工程專業的高手、專家及其工程師、老師們,本人最近正在設計一個空間桁架結構,桁架的各組成部分全是角鋼,由于本人非土木專業科班出身,所以不知道桁架設計是否有什么標準,尤其是桁架各角鋼之間的連接節點的設計有什么講究,本人目前已經做出了此桁架的簡圖,也即是組成桁架的各角鋼都用直線表示的那種圖,我猜想這種直線應該在角鋼的某種形心線上,請問這種形心線在角鋼的什么部位?關于桁架的詳細設計這部分內容在土木專業的哪本教科書中被詳細介紹過?請各位朋友務必幫忙解答,謝謝!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
對于《鋼規》10.1.4條2款 在桁架平面內桿件的節間長度或桿件長度與截面高度之比不小于12(主管)和24(支管)時,可視為鉸接。有點不明白到底應該是取節間長度還是桿件長度?是否是按以下的思路來理解?就下弦桿而言,并沒有斷開所以取桿件長度來和截面高度比。但是如果這樣,如果豎腹桿間距很小,即下弦桿的節間長度很短,是否還能把節點視作鉸接?求有豐富經驗的大神來幫我理清這條規范 謝謝了
大家好,請教高人一個問題,在3D3S里面做管桁架設計,在相貫節點驗算時,有很多節點軟件沒有驗算,這部分節點還用驗算嗎,如果驗算怎么驗算啊,還是不用驗算了啊
鋼管桁架與柱頂連接的節點如何設計,怎樣連接,桁架端部用小鋼柱與柱頂鉸接怎樣(小鋼柱與上、下弦鉸接)?但桁架作為樓面梁時,桁架與柱連接時按上述節點設計要做牛腿,影響美觀,而且增加凈空?桁架上弦和下弦直接與柱子連接好像有點問題,因為不能設計成完全的鉸接,而弦桿只能承受軸力,此矛盾怎樣解決?誰有相關的圖紙,本人不勝感激。
基于壓桿和軟化桁架模型的鋼砼梁柱節點抗震設計方法
pkpm可以做這種結構嗎?如何做囁?
satwe中的關于框架結構的節點核心區設計剪力是如何計算的啊,我根據規范利用手算驗證感覺不對呢····我的算例中的一根頂層柱,兩個方向的梁彎矩差不多,但是設計剪力卻差好多,完全摸不到頭腦啊,求各位大神幫助解釋一下啊
1、用PKPM設計桁架的時候,施工圖沒有柱子,只有一個桁架施工圖,但是我在建模的時候是有輸入柱子的,這應該怎么處理?是不是柱子都是要自己另外設計的,手算嗎?求設計過的朋友幫忙解答一下。 2、還有一個問題就是。上弦桿節點間距離是1.5m,跨度24m,上弦桿的平面長度取的是3m,平面外長度應該是側向支撐的距離,只在端部和中部設置垂直支撐,那我覺得上弦桿的平面外長度應該是12m才對吧,我很奇怪那個3m怎么來的,桁架不設隅撐。 3、檁條和桁架的連接,PKPM沒有出這個大樣圖,找圖集找死了都找不到這個大樣。桁架的尺寸很小,那按道理應該是不能用螺栓連接,因為端距不?d,難道用焊接?最近要做一個桁架,非常的急,以上問題希望知道的朋友幫忙回答一下,萬分感謝!
桁架的英文truss源自約1200年前的古法文trousse,意思是“許多連結在一起東西的集合”?,F(xiàn)今,桁架結構已經發展起多種多樣的形式,不僅局限于屋架,在一些大跨度結構、高層建筑、橋梁中都有非常廣泛的應用。
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
鋼梁&混凝土節點設計
最近做一個小房子,鋼結構的,用的梁柱截面都很小,用pkpm-sts建模計算,但是,由于構件截面太小,進行節點設計時無法自動生成,請問應該如何設置。另外,如果想設置焊接節點,又該怎么弄?謝謝
我在作鋼結構的課程設計,是個普通的雙坡型鋼架,我算出了桿件的內力,也選好了桿件類型,可是發現節點的計算(包括節點板的選取,焊縫的長度)很麻煩也很容易出錯,于是想找一個軟件進行計算,可是我找到了MTS發現沒有這種類型,請求各位高手幫幫我,給推薦個軟件,萬分感激。
地下室頂板梁柱節點左右梁端截面與下柱上端同一方向實配的受彎承載力之和不小于地上一層對應柱下端實配的受彎承載力的1.3倍。知道是為了強柱弱梁,但是這個在實際工程中怎么考慮的呢?PKPM里?還是?我不是很明白。
桁架節點設計
桁架節點設計專題,為您提供桁架節點設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與桁架節點設計 相關的專業交流討論,更多桁架節點設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子