商場總建筑面積到達乙類建筑,單中間分了到結構縫,結構兩個單元各自的面積均未達到乙類,即按丙類。那請問,這個商場到底是乙類還是丙類建筑?
噴淋商場建筑面積5000以上是中危II級,那么這個建筑面積指的是純商場部分的面積還是所在整個樓層的面積?現在兩層商場加起來4700,但每層還有個幾百平方的辦公區,他們屬于第二防火分區,如果算上這幾百的辦公區就超5000了,那最后設計說明里是寫中危險I還是II呢?反正目前噴頭布置是按中危險II級布置的,說明里寫II級的話審圖會提嗎?
我想問一下,你們做商場的防排煙的問題。我做了個三層的商場,每層就2000多點平米,算了下可開啟窗面積已經達到了2%,但是審圖時還要求做機械排煙,各位覺得存在什么問題呢 ?
想請教一下:商場的備用照明如何設置? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),有些迷茫了,還請大家多多指點一下,先謝過了!備用照明消防時是否需要強制點燃?
工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊
1[ 本帖最后由 zjx001 于 2010-7-7 16:31 編輯 ]
一個5層的項目,每層約6000平米,共30000平米,一到三層為商場,四到五層為飯店賓館,商場和飯店是不同兩個業主,空調冷源采用水冷機組,現在問題是,商場和飯店的冷源分開設置還是同一設置?如果同一設置,如何計量?
圖紙簡介: 廣東某商場衛浴展廳圖紙,主要以淋浴房展示為主。 投稿網友: f175154086fang 上傳時間: 2013-10-12
圖紙簡介: 算是簡單的圖紙吧 自己家鄉的東西,感覺是好東西,內行的看熱鬧,不懂的學習一下 投稿網友: pzswk 上傳時間: 2013-05-24
論文簡介:商場疏散高層與多層的區別,供大家學習,參考使用 投稿網友:richguan512 上傳時間: 2013-07-21
一、商場照明的意義 市場經濟條件下,商場的根本目的就是為顧客購物提供良好服務,以推銷商品,增加銷售額,近十幾年來我國大中城市商場數量大大增加,內外裝飾和照明的作用更顯重要,其意義在于: 1、吸引顧客注意力。一是要有具吸引力的店名廣告牌和霓紅燈廣告牌,有對比的色彩和動感,襯托出熱烈的氣氛;二是商場臨街的櫥窗照明要有足夠的亮度,布置的新穎獨特性,三是商場進門處的一般照明應具有足夠的照度和空間亮度。 2、建立良好的視覺環境,使進入商場的顧客產生一種心理舒適感,愿意在店內多走走看看,以吸引購買更多商品。 3、視覺引導作用。運用不同的亮度、照明方式和手法,引導顧客走向著重推銷的商品和貴重商品柜臺。 二、對商場照明的質量要求 從商場照明角度要求,除了要求包括良好的顏色顯現,合理的限制眩光等以外,為了盡可能留住顧客的腳步,就是留住顧客的錢袋,商場才能有生存的可能。因此,吸引顧客、渲染商品特色都需要良好的照明設計。另外應確保使用安全,包括防止照明統運行引起火災和電擊事故,
各位好,最近在研究一個多層商場,剛開始工作,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈。下面我一一列舉我的一些疑問,希望大家知道多少答多少,就當給些靈感也好。自己查規范實在是挺心煩的,而且比較暈,希望大家不要嫌問題幼稚。。。1.消火栓設計中,什么時候設置屋頂水箱,我這個設置消防水池了,還用設水箱嗎?這是怎么樣的一個供水描述啊?2.消火栓系統圖中閥門的布置,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,可是實際應用的時候就不會了,對這條規范的理解不是很懂,求解釋。。。3.消防管徑的計算過程怎么來???我要具體的描述。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎?是設置在屋頂的嗎??這改怎么設置?。孔詈筮€請哪位高手留個QQ,真心求教啊?。。≈x謝了~
滾動燈箱的多種款式,為大家做了詳細分析與總結,具體如下: 一、按款式來分 滾動燈箱按款式來分有多種款式,詳細總結如下:?jiǎn)蚊鏉L動燈箱、雙面滾動燈箱、帶LED單面滾動燈箱、帶LED雙面滾動燈箱、有指路牌燈箱的單面滾動燈箱、有指路牌的雙面滾動燈箱、有閱報欄的滾動燈箱、帶有LED和閱報欄燈箱的滾動燈箱、有LED的且有指路牌燈箱的滾動燈箱等等。其它款式還可按實際要求進行定制。 二、按功能來分 滾動燈箱按功能來分的時候,可以將它的多種功能按實際要求進行。多種功能有:滾動功能、LED滾動屏顯示功能、閱報欄燈箱功能、指路牌燈箱功能等等。 三、按制作材料來分 滾動燈箱的制作材料有:冷板、型材、不銹鋼、塑鋼等等。 選擇哪種款式還可以進行單獨定制,這樣才能制作出達到實際要求的滾動燈箱。
圖紙簡介: 四川某商場建筑施工和結構施工全套圖紙,要的給力喲。 投稿網友: zsccfl 上傳時間: 2013-10-18 圖紙省份:<
商場冬季供暖設備用什么好 在寒冷的冬季集中供暖是我們商場必須要面對的問題。市場上的供暖設備也是琳瑯滿目,冬季,我們如何選擇一款合適商場的供暖設備呢? 大氣源制熱機組是一款新型的集中供熱設備,該供暖設備具有超節能的特性,設備運行功率96KW 可以供暖面積 5000 平米。它是利用大氣瀠射技術和超導瓷超導砂技術來進行供暖的,從目前測試的數據來看,大氣源制熱機組的節能效果相當明顯。大氣源制熱機組是商場冬季供暖的最佳選擇。
一、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
兩層的商場,每層建筑面積4000平方米,那么按中危險等級1,還是2考慮呢? 因為規范在舉例時是總建筑面積大于5000平方米的商場按中危險等級2考慮。
一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?
一三層倉儲式建材商場,總面積一萬八平米,自選區和倉庫區連在一起,按倉庫不需設噴淋按商場要設,取不利的要設。再查噴規,自選區按商場只需中危級,21L/S,按倉庫則為倉庫II級要80L/s。到底應按哪一個呢?
請教:建筑總高45米,大底盤每層約4000m2(作普通商場用,無空調,共2層),底盤上為2個單元式住宅(每個12層,每個4個單元),底盤和住宅完全分開。底盤(大空間,無分隔)是否要排煙,四面都有窗,但中間部位距窗超30米了!┈┈┈┈┈┈┈┈┈