現場工作人員反映:低壓電容柜交流接觸器不吸合,補償器顯示已吸合。當天上午公司安排人去現場勘查發現配電室電壓在410V左右,略偏高。主柜輔柜各有一只電容器正常吸合,其他交流接觸器吸合線圈燒壞導致電容器不能正常工作。輔柜二次保險燒壞,更換保險后讓電工手動投運交流接觸器,輔柜第三組交流接觸器吸合后馬上燒壞,而且有巨大響聲。隨終止操作,拆除兩只已壞交流接觸器回公司進行分析,確定原因?;毓竞髮?duì)燒壞的交流接觸器拆開后發現,交流接觸器主觸頭沒有燒壞痕跡(交流接觸器本體正常,只有吸合線圈燒壞),下午發現,該項目兩臺電容柜共計16組投切電容接觸器,燒壞14只,僅有2只正?!,F(xiàn)場分析,全部為接觸器吸合線圈燒壞,工作電壓為409伏,接觸器線圈工作電壓380v,在允許波動電壓范圍,燒壞唯一原因排除。經查燒壞的接觸器全部為同一批號,德力西方面與廠家聯絡,該批號接觸器沒有別的返廠、報修情況。說明接觸器本身沒有毛病,將接觸器全部更換之后,工作正常,2天之后廠家反映電容柜又不投切。?!,F(xiàn)場勘測,接觸器又燒壞14只。。。。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
我單位現有一臺55KW電機,現欲為其安裝就地電容補償,試問直接將補償電容安裝在普通接觸器下口(即與電機并聯),這樣可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合適的話,將普通接觸器換為電容器專用投切接觸器可行否?請各位大蝦幫忙,注意我主要就是想知道能否找到合適的接觸器同時投切電機和電容器,不想用所謂組合電器或是電子產品先謝謝了!
是過流? 是合閘涌流? 諧波? 接觸器都燒上面三組輔助觸點。發生燒接觸器是連續的放炮聲。
電容柜切換電容接觸器應該按電容的額定容量配置還是按電容的運行容量配置?如額定容量為40KVA電壓為0.48KV的電容器 串聯7%的電抗器后 其實際運行容量為30KVA。配置接觸器的時候應以哪個為準
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多，將磁心使用税紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
我是一個新手,請問各位電容器上的接觸器和熔斷器如何選?如一個50kvar的電容器要多少電流的接觸器和熔斷器,如何來計算?謝謝!
最近一家客戶反應電容柜的接觸器和熔斷器經常燒壞,不知是什么原因。是否是過電流引起?需要加裝熱繼電器嗎?電容柜方案是:三相電容三角接法,接觸器,熔斷器保護。
我們公司原來有一個電容補償柜,由于設計缺陷,沒有放電回路,斷路器和接觸器都燒毀了.我來到公司以后,奉命修復該柜子,自己裝了放電回路,按照柜子原裝的型號更換了斷路器和接觸器.在柜子投入使用后,還是有幾個接觸器觸點燒結了.我感覺是接觸器質量有問題...理由有二:1,電容工作電流約28安,接觸器額定電流是45安的;2,接觸器是三無產品,在安裝接觸器時,就發現幾個新接觸器的觸點螺絲滑絲了.因此,我認為公司買的接觸器是不合格產品,想換一批質量可靠的...請各位高手根據自己的經驗,推薦幾個物美價廉的品牌...電容柜就是普通的低壓380伏,原裝的接觸器是CJ32c系列的...
我們做的電容柜,使用不到三個月,就燒壞十多塊接觸器,而且都是二臺輔柜的燒嘍~主柜的沒事,這是怎么回事,,每組上都有電抗器,使用的廠家是一個生產玻璃棉,請朋友們幫幫我吧!
在工作中發現電容器專用切換接觸器的接線端子容易松動并燒毀,有時還會引起非常嚴重的相間短路故障。懇請各位大俠幫忙?。。。。。。。。?/p>
前幾天公司退回來幾臺產品(CJ19系列),其中一臺限流電阻全被燒斷,而主電路觸板的銀點確完全沒有損傷,請問除了涌流造成限流電阻的燒毀,還有其他原因嗎?有人說是電阻間的打火,這種原因可能嗎?
現在做的電容柜中電容是20KVAR的額定電流是28.9A,我選用的接觸器是32A的,斷路器是40A的,熱繼電器的范圍是28~45左右的!有個師付非說我的接觸器選小了,讓我改成43A的,我百思不得其解,然后就去問他,他說是接觸器選小了容易燒。妹妹我就有些想不通了,電容的最大允許過流是34.6A,我用32A的接觸器不正好能起到保護作用?請教各位大俠到底要怎么選擇接觸器的大?。恐x謝!
請教在電容柜中串接電抗器時,電抗器的位置如何選擇1 電源-電抗器-接觸器-電容器2 電源-接觸器-電抗器-電容器以上兩種方式哪種好
是啥原因電容和電容切換接觸器燒壞
小弟做工程項目中經常遇到一些補償電容器的方案,按照我的粗淺理解,電容控制器它只是起到采集系統內的電流電壓信號,算出功率因數后給接觸器發出投切信號指令的作用,那我想問一下,如果電容控制器投切信號輸出的容量合適的話,是不是控制器與接觸器可以不用同一品牌的呢?是不是可以選擇混用方案(這樣有時候會比較經濟)?還有什么需要考慮的因素呢?謝謝大家的指教和討論。
切換電容接觸器和普通接觸器的區別?啟動方式上有什么區別?我拆開過電容接觸器在輔助觸電上也沒發現電阻,我想是我的誤解。請熱心網友明示?。?!
電容柜內的一個帶電阻的接觸器,右上的C相完全融掉,請教什么原因能造成此種情況?
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正?!,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急??!