知識點:接觸器
無論是在機械控制還是自動控制中,凡是涉及到電力,那么使用到最多的控制元件,絕對非接觸器莫屬了。身邊有許多同事理解不了接觸器,主要是因為接觸器的接線柱太多,每個接線柱功能不一樣,名稱卻相近,導致大家很容易混淆。其實關于接觸器的知識,記憶起來并不難,只是大家還沒有找對方法。今天就來幫助大家,充分理解接觸器。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
如圖, 接觸器KM3分別接在封中端和輸出端, 控制線路都一樣, 請問這兩種接線方式有什么利弊?一般來說好像都是按照左邊的接法, 但是感覺第二種更好一些. 這樣變壓器就可以完全脫離主電路了.
1.高壓交流真空接觸器,其是否屬于高壓真空接觸器? 高壓交流真空接觸器,其是屬于高壓真空接觸器的,所以在這個問題上,其回答為是。而且,這一種接觸器,可以作為開關電器來使用,用來接通或斷開交流電路,并進行遠程控制。其的控制對象,主要是電動機和變壓器這兩個。 2.高壓真空接觸器的維護工作,是否與電磁式接觸器的,是一樣的?此外,其的主要部件,是什么? 高壓真空接觸器,其的維護工作,除了真空滅弧管外,其它的,是與電磁式接觸器一樣的。而這一種接觸器的主要部件,是為真空管。所以,對這一部件,我們應引起重視,并做好其的維護保養工作。 3.高壓真空接觸器中,兩個線圈應怎樣接線? 高壓真空接觸器中,對其兩個線圈的接線,具體來講的話,是將一個接觸器的常開觸點并聯在另一個接觸器線圈的兩端,或者是,將一個接觸器的常閉觸點,串聯在另一接觸器的線圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互鎖的話,那么,應將一個接觸器的常開觸點并聯在另一接觸器線圈的兩端,這樣才行。
知識點:接觸器
知識點:常閉接觸器
1個220V交流接觸器怎樣控制3個燈泡,如何接線?小女子實在不懂呀
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年?,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!
中間繼電器,集成電路型,作為老式DZ-200系列電磁式中間繼電器的替代產品,其穩定性,動作速度均優于老式電磁繼電器;現多用于大型柜體的新建和改造項目中;其安裝方式分為板前和板后兩種形式,柜體開孔,則需采用板后安裝的方式; 中間繼電器原理 線圈通電,動鐵芯在電磁力作用下動作吸合,帶動動觸點動作,使常閉觸點分開,常開觸點閉合;線圈斷電,動鐵芯在彈簧的作用下帶動動觸點復位,繼電器的工作原理是當某一輸入量(如電壓、電流、溫度、速度、壓力等)達到預定數值時,使它動作,以改變控制電路的工作狀態,從而實現既定的控制或保護的目的。在此過程中,繼電器主要起了傳遞信號的作用 。
第一、交流接觸器在電動機直接啟動電路中的應用 直接啟動是低壓電動機最基本的啟動方式,應用范圍很廣,一般中小企業和農村的農副產品加工多使用這種啟動方式。所謂低壓電動機.通常是指額定電壓為380V或660V的異步電動機。功率22kW及以下的電動機可采用直接啟動方式,選用交流接觸器作主開關,不推薦用膠蓋開關合閘啟動。那樣安全性較差,曾發生過弧光燒人的事故。 電動機直接啟動的一次電路和二次電路分別見圖l和圖2。
有這樣一個事例,脫模劑有一個漏保跳停了,需要到現場看一下。本以為是一個簡單的問題,就直接再送一下試試。結果現場人員說,已經送過去了,還是送不上去。沒辦法,需要上場的時候到了。到現場以后,發現整個電氣柜的所有漏保都跳了,嘗試一下送電,果然都無法送電,現象看到了,開始下一步操作。知道了是漏電事故,要測量線路的絕緣與接地情況。拿出萬用表測量電源進線的接地情況,果然電源進線三相都有接地情況。然后測量電氣柜內其他接線端子的接地情況,結果有點出人意料。不僅進線端電源線接地,就連接觸器的出線端都接地,于是我又測量一下接觸器的外殼,結果還是接地。這下給我整蒙了,難道接觸器的塑料外殼也是導電的?在檢查完所有可能漏電的地方之后,我得到一個結論,整個機器除了電路板是不接地之外,其它接線端子處都是接地的。這漏電漏的有點離譜了。這么多的地方都有漏電嫌疑,該怎么確定到底是哪里出了問題呢? 很多復雜的故障現象,背后可能導致的原因或許很簡單,雖然故障的原因比較簡單,但處理起來可真的不簡單。之所以會出現這么多的漏電點,原因竟然是電氣柜太臟了,線路和接觸器包括柜體上都是
常規L1,L2,L3為A相,B相,C相電源進線;常規T1,T2,T3為A相,B相,C相電源出線;A1,A2為接觸器線圈兩端;有兩個A2是廠家為方便接線,A2有兩個接線點,是一樣的,接線時可以A1,A2接在接觸器一側,也可以接在接觸器兩側;13NO,14NO為常閉接點;
知識點:接觸器
電工朋友們應該都知道接觸器,那你完全了解接觸器嗎?今天小編給大家講解一下接觸器的內容,讓大家能快速掌握接觸器的使用與選型。 接觸器是一種用來接通或切斷交流、直流主電路和控制電路的自動控制電器,接觸器作為執行元件,用于接通、分斷劲懵贰⒒蝾l繁的控制電動機等設備運行。一般以小電流或小電壓控制大電流或大電壓,接觸器的控制對象除了電動機,也用于其他電力負載,如電熱器,電焊機,照明設備等等。接觸器分為交流接觸器和直流接觸器,應用于電力、配電與用電場合,適用于頻繁操作和遠距離控制,是自動控制系統中的重要元件之一。
空氣開關藍線為零線,1號線接常開按鈕,2號線接常閉按鈕,接觸器接NO觸點,熱繼電器接NC觸點
電工培訓接觸器接線
電工培訓接觸器接線專題,為您提供電工培訓接觸器接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電工培訓接觸器接線 相關的專業交流討論,更多電工培訓接觸器接線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度