請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
如題,交流接觸器什么情況下需要加輔助觸點?輔助觸點的幾常開幾常閉是如何確定的? 好像都是小三箱里交流加輔助觸點的多,但是就很懵,不知道什么情況下該加輔助,什么情況下不要輔助,配電柜里沒見過有加輔助觸點的。
大家好,本人剛踏入電氣行業,對接觸器的主觸點和輔助觸點的關系不是很明白,還有線圈是怎么回事,希望大家能對我知道一二。最好能有圖說明
知識點:交流接觸器
最近看到一個圖紙 照明回路上接觸器最多有6個接觸點同步 是否含了輔助觸點?
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
在工廠中,接觸器在電氣的使用普遍,所以在電氣控制電路中處于主導地位。在控制電路和控制系統的電器,需要有較強的通斷能力,又因為此類電器的操作頻率高,所以對電氣和機械的壽命要求長,那么接觸器就是其中最受歡迎的一種低壓控制電器。 接觸器的作用,主要用來頻繁接通和分斷帶有負載的主電路或者大的容量控制電路,并且可以實現遠傳自動控制。而接觸器的輔助觸點主要是現實自鎖和互鎖功能。 接觸器的主要用途就是用于電動設備的電路控制和電熱設備的控制以及電容器組的控制等!它又是主要低壓控制電器中的主導產品之一,所以廣泛應用在電力傳動系統。 輔助觸點一般有三個作用: (1)形成自鎖回路。 自鎖回路是電力控制中必不可少也是應用最廣泛的基本電路,如圖所示:
400A的接觸器的觸點是什么材質的!400A的接觸器的觸點是什么材質的!問一下各位專家 400A的接觸器的觸點是什么材質的!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年?,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
有一個工程,現要求斷開斷路器同時接通交流接觸器。斷路器上有分勵脫扣器和輔助觸點。當斷路器分勵脫扣時,斷路器上輔助觸點接通交流接觸器線圈(主觸點40A;線圈電壓為220V),不知道斷路器上輔助觸點能否承受交流接觸器線圈起動電流和運行電流?
對于電磁式繼電器和接觸器這兩種電氣設備,想必各位電工同行都再熟悉不過了。關于這兩種電氣設備的有關知識,早前已有不少同行進行過分享。今天筆者僅針對電磁式繼電器和接觸器之觸點知識做一些補充。
一、概述 墾創 TS 系列無觸點接觸器(以下簡稱無觸點),是我公司傾力研發的專利產品,主要用于交流 50Hz(或 60Hz),額定工作電壓至 440V,供遠距離快速接通、分斷電路Ｔ鎖和連鎖之用,并可與適當?shù)臒徇^載繼電器組成電磁起動器以保護可能發生操作過荷的電路。 墾創 TS 系列無觸點接觸器具有功能齊全的輔助觸點,開關速度快、對電網沖擊小,對電機及相關機械沖擊極小,無噪音,壽命長,開關時無電火花產生,耐灰塵,防震、防潮、防腐。可廣泛應用如陶瓷生產線,污水裝置?;S區,機床機械加工,室內外燈光控制、電加熱控制、煤炭化工等現場環境惡劣,適用于所有開關動作頻繁的場合。 墾創 TS 系列無觸點在傳統接觸器的相應電流外殼尺寸上改進而成,完全可以替代傳統的交流接觸器,具有更高的性價比,可以大幅度提高電氣裝備的產品檔次和現代化水平,是 CJX1、CJX2、LC1-D、A、3TF、3TB 等傳統進口國產交流接觸器產品的最佳更新換代產品。 二、產品主要特點: l
知識點:常開接觸器
本人為某鋼鐵廠供應低壓元件,最近經常出現一個問題。就是我為對方提供的接觸器觸點經常壞,有時一天就壞掉。為了方便對方使用,我特地從一通電器原廠,正泰集團,近來觸點(主要是CJ15 和CJ20的觸點),可還是用不住,請問各位專業人士幫助解答.不勝感激
我在圖紙中發現有個去消防動力箱的電源斷路器下有個接觸器觸點,但是沒有在全套圖紙中發現接觸器線圈,請問這個觸點一般都是從哪里來,起什么作用
在一個電動車電源中,使用直流接觸器作為輸出開關,其線圈電壓為DC24V。另外系統中還有一個繼電器(線圈電壓DC24V)。24V電由一個蓄電池通過一個控制開關提供。 具體連接方式見圖。在使用過程中,在關掉24V電時,多次出現接觸器觸點粘連不釋放的情況,在接觸器靜置一段時間后,再次加上24V電,其觸點又會恢復正常。請問高手,該故障的原因可能是什么?不知道怎么添加圖片,圖放在附件里了!請各位高手不吝賜教!感激不盡![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 編輯 ]
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!