知識點:接觸器
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,除額定工作電壓應與被控設備的額定電壓相同外,被控設備的負載功率、使用類別、操作頻率、工作壽命、安裝方式及尺寸以及經濟性等是選擇的依據。 1、控制電熱設備用交流接觸器的選用 這類設備有電阻爐、調溫加熱器等,此類負載的電流波動范圍很小,按使用類別分屬于AC-1,接觸器控制此類負載是很輕松的,而且操作也不頻繁。因此,選用接觸器時,只要按接觸器的約定發熱電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流的1.2倍。 例一:試選用一接觸器來控制380V、15KW三相Y形接法的電阻爐。 解:先算出各相額定工作電流Ie。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
請教5極交流接觸器降壓啟動電機的接線圖
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年?,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!
1個220V交流接觸器怎樣控制3個燈泡,如何接線?小女子實在不懂呀
知識點:交流接觸器選用方法
知識點:常閉接觸器
第一、交流接觸器在電動機直接啟動電路中的應用 直接啟動是低壓電動機最基本的啟動方式,應用范圍很廣,一般中小企業和農村的農副產品加工多使用這種啟動方式。所謂低壓電動機.通常是指額定電壓為380V或660V的異步電動機。功率22kW及以下的電動機可采用直接啟動方式,選用交流接觸器作主開關,不推薦用膠蓋開關合閘啟動。那樣安全性較差,曾發生過弧光燒人的事故。 電動機直接啟動的一次電路和二次電路分別見圖l和圖2。
常規L1,L2,L3為A相,B相,C相電源進線;常規T1,T2,T3為A相,B相,C相電源出線;A1,A2為接觸器線圈兩端;有兩個A2是廠家為方便接線,A2有兩個接線點,是一樣的,接線時可以A1,A2接在接觸器一側,也可以接在接觸器兩側;13NO,14NO為常閉接點;
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了?。?!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
知識點:接觸器
交流接觸器接線方法
交流接觸器接線方法專題,為您提供交流接觸器接線方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流接觸器接線方法 相關的專業交流討論,更多交流接觸器接線方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題