業主意見:ABB三相接觸器A30-3P接出6個回路,進出線數量那么多,能壓得下么?沒詳細研究過接觸器,怎么弄清楚這個問題呢?是不是要找個靠譜的樣本看看啊
請問大家三個單相回路共用一個三相接觸器行嗎?原先一個單相回路用一個單相接觸器,但是做配電柜的說單相接觸器和三相的接觸器體積差不多一樣,而且單相的接觸器要比三相的貴,經過考慮又將單相接觸器換成三相接觸器,只接三相接觸器的其中一對主觸頭,但由于一個箱的單相回路有17個,這樣一來也就需要17個三相接觸器,總覺得這個箱做起來很大很大,后來干脆就把控制要求一樣的三個單相回路共用一個三相接觸器,這樣一來大大減少了三相接觸器的個數,不知道這種作法大家有做過嗎,有違反規范嗎
可以用三相接觸器控制三個單相照明回路嗎?有單相接觸器嗎?謝謝各位!
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!?。?/p>
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
我作的系統圖中:一個三相斷路器下帶一個三相的接觸器,然后再帶三個單相斷路器,三個單相斷器分別接單相的負載.審圖的說"規范中不允許一個三相斷路器同時接三個單相的負載",我問他"我下面接四個或是五個 六個三相斷器呢,"他說那這就合理了,我想大家談談對此的理?我的理解:規范中說的一個三相斷路器不接三個單相的,是指三相開關下直接接的就是三個單相負載,各單相回路沒作另外的保護.這樣規定是防止當其中一相出現接地等情況時,三相會斷開,從而造成另二相也斷開,而我這種情況是在每個單相上加了保護的,那一相出現問題時,不會造成另二相的斷開.
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
有一15KW的電機,用的40的接觸器但是會發熱,有一師傅叫我把中間那一項不過接觸器,說這樣可以減輕我想了想好像沒什么道理啊,我的電流是平衡的啊請教一下這樣真的可以嗎?
大家好,600V的電機37KW,星三角啟動,接觸器該怎樣選???多大才合適?我們國內都是400V的
接觸器上旁邊寫的A1 , A2,A1和A2 是他的線圈接點吧,那為什么有兩個A2那??還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,??請教大家了,希望大家告訴小弟。
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
成功案例:自從2001年我公司研制出永磁式延時接觸器,已廣泛應用于鋼鐵、化工和油田企業,成功地為客戶解決了“晃電”難題。 松峰電氣成功研制永磁式延時接觸器,成功地解決了齊魯石化的“晃電”難題。 河南南陽油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V斷電延時2.5s接觸器,成功地解決了其“晃電”困難。 馬鞍山鋼鐵公司采用松峰永磁接觸器NSFC1-100、400、630延時接觸器成功地避免了其電壓不穩定造成的損失。 海南威特集團輸變店項目采用松峰永磁式接觸器CJ20J-160A-220V,電壓突然跌落為額定電壓的40%時,跌電延時4S,成功地解決了其網電壓波動問題。 2007年,黃石電力采用松峰永磁接觸器NSFC2-9,DC110V,額定電壓的65%可靠吸合,實現了其低壓吸合的目的。 QQ:442987768 電話: 0351-3788121 13038007744
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
雙速風機 12/4KW 下圖這個配電系統的接觸器選擇有問題嗎 應該如何選擇?
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。