亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防火分區面積的問題

    關于防火分區面積的問題

    本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-12 16:11 編輯 參考了《高層民用建筑設計防火規范》,對其中5.1.1條、5.1.2條的理解有點搞不清楚。1.按照5.1.1條說明。是否有自動滅火的地下室最大防火分區最多是1000平米?地上最多2000平米?那和5.1.2條所說的4000平米、2000平米區別在哪里。2.我現在的一個項目,建筑高度50m左右,帶三層地下室。設計院出的圖紙防火分區如下:地下二層是機械停車位,防火分區劃分到2000~2500平米一個;地下一層是商業及餐飲,餐飲部分防火分區1000平米以內,商業部分控制在2000平米以內一個。地上商業部分防火分區控制在4000平米以內,有部分餐飲控制在2000平米以內。

  • 請教大家怎么給系統分區

    我請教大家,怎么給系統分區?看過一些例子,給水系統的話,地下層和地上二層或三層為地區,往上大概三層(四層)到十層為中區,剩下為高區?熱水系統類似于給水系統。消火栓系統的話,有一點區別。就是不知道怎么用計算壓力來分區。

  • 關于防煙分區的劃分問題。

    新手做防排煙,請指教 項目適用高規,我打算所有的內走廊(包括了與之相鄰的小于100的房間的面積),其他大于100的房間單獨劃分防煙分區(大于100但小于500的兩個房間劃分為一個防煙分區)。不知道大家都是不是這么做的。問題:1.我每層里面的大于100的房間的排煙能做到內走廊的排煙系統里面去么?因為有一層大于100的房間太多,都單獨做的話,風管太多會打架。2.我把中庭單獨劃分為了一個排煙系統(面積比較大), 但當中庭的面積和一個大于100的放假的面積加起來小于500的時候能劃分為一個防煙分區么?3.我二層的一個防煙分區和一個三層的防煙分區的排煙能作為一個系統進行排煙么?高規里面有這樣的話,不知道怎么理解,走廊的排煙宜豎向布置(能帶其他防煙分區房間的排煙么),房間的機械排煙系統宜按排煙分區布置。 我所說的大于100的房間均需機械排煙哈。

  • 關于防火分區負荷的選擇?

    各位師傅,小弟新手,跟師傅接了個工程,工程有地下二層,面積61000平方米,分為17個防火分區,地下層二層分為8個分區,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA。但供電局出供電答復方案時,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷?供電局選的變壓器夠用嗎?

  • 防煙分區如何劃分的問題

    請問下該項目是農貿市場,凈高5m。該區域為其中的一個大開間的區域,屬于同一防火分區,其中有4個商鋪,商鋪與過道區域是相通的,沒有隔墻隔斷,其吊頂的高度均?m,走道區域吊頂高度為5m。 問題:1、該如何劃分防煙分區?           2、排煙口的布置?商鋪內是否需要布置排煙口?

  • 關于高層豎向分區的問題

    假如有一個高100米的建筑物,7層以下是公共活動場所,8-26層為客房,生活供水是利用一套供水設備減壓閥分區呢?還是用兩套設備供水分別供水好呢?現在最常用的是哪種方式?

  • 關于空調工況分區的疑問

    有誰知道《空氣調節》書上面的186頁的那個全年空調工況分區圖上面的冬季怎么送風點在室內點下面啊!冬季的送風點一般應該在室內點上面???按照書上所說,送風點不一樣,分區線就應該不同,如果冬季熱濕比為負值的時候,按照等焓線、等含濕量線分區的時候會有重疊的區域,這時候該怎么辦呢?

  • 消火栓能穿越防火分區嗎?

    消火栓能穿越防火分區嗎?兩個防火分區,用防火門分隔,一邊的消火栓能否穿越防火門到另一防火分區救火,能否作為兩股水柱同時到達的其中一股水柱,請指教?。≈x謝?。?!

  • 消火栓、噴淋系統如何分區

    小弟剛入行，正在做一偄銛U初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?

  • 關于排煙分區補風的問題

    請教各位大俠:若一個防火分區有幾個排煙分區,那補風時,是每個排煙分區都需要補風口呢還是一個防火分區就設一個補風口就可以呢?

  • 關于安全出口與防火分區

    一類高層建筑標準層面積大于2000平方米(如2400平方米)分為2個防火分區,每個分區設一個安全出口(疏散距離滿足要求),防火墻設防火門連通,能符合高規6.1.1.3條嗎?是否可以按設有自噴系統后,相鄰分區面積之和擴大為2800平方米?根據條文說明似乎不可以,請問大家是怎么設計的。

  • 關于防煙分區的概念問題

    關于防煙分區的劃分,現在碰到1個問題,地下水泵房這樣的房間,一般不設置排煙系統,我一般只考慮設置通風系統,但是在進行編號的時侯,水泵房不能寫成防煙分區幾嗎?防煙分區一定要設置機械或自然排煙系統嗎?還有配電間也是這樣,我進行了編號,審圖意見說防煙分區要做排煙,有道理嗎?

  • 分區怎樣擺才能舒服點呢?

    分區怎樣擺才能舒服點呢?廚房餐廳和客廳衛生間之間的關系怎么能和諧點?

  • 為什么要對混凝土進行分區????

    為什么要對混凝土進行分區????我是再校本科生,太多不懂!!希望前輩們多給我提醒提醒!1作為學水利行業的女生,我們該如何為自己定位?。??

  • 關于電纜與防雷分區的問題

    戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區?我認為這種情況下只能把鋼管、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,內部線芯算在LPZ1區,按LPZ1區的條件選SPD即可。

  • 關于防火分區的疏散指示,

    關于防火分區的疏散指示,

    規范上說好像疏散指示要按照防火分區單獨來考慮,可是有些防火分區之間的阻斷是用防火卷簾的,這樣的話,疏散指示還要不要按照每個防火分區單獨考慮,因為煙感動作的時候,防火卷簾下降到1.8米還是可以作為逃生通道,不然的話,就有點舍近求遠了如圖,粉紅虛線是防火卷簾,那我那個疏散指示是向下還是向上?

  • 關于倉庫的防火分區問題

    關于倉庫的防火分區問題

    70*80的倉庫 說是2個放火分區 中間只有一排柱子 怎么實現呢?還有倉庫每個通向室外的門都要做防火門嗎?規范上說通向疏散走道和樓梯的要做乙級防火門。直接通向室外的算不算呢?求高手接單 新手求教了。。

  • 關于噴淋和防火分區的問題

    大家平時工作中有沒有遇到過這種情況,一棟建筑(多層)根據規范需要設置噴淋系統,但是該建筑一層有兩個(或更多)防火分區,是不是這些防火分區都必須設噴淋?我的理解是,都必須要設不知道大家是怎么做的?——————————————————————比如吧,一個汽車4S店,一層兩個防火分區,一個是面積很大的展廳,另一個是面積很小的辦公部分,這個辦公部分需要設嗎

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 怎么取防火分區的需用系數?

    各位師傅,小弟新人,有個問題想咨詢下: 今天接到個設計院的圖紙,是個11棟27層的住宅小區,設計圖紙把5棟樓的消防電梯、核心照明、送風機、還有9個防火分區共用一個低壓配電柜,消防電梯時17kW,核心照明是13.8kw,送風機是11kw,9個防火分區是637.5kw,設備總容量就是?×(17+13.8+11)+637.5=846.5kw。 圖紙取需用系數為0.6,計算容量是846.5×0.6=507kw。變壓器選取630kVA。 問題: 以上計算是否正確?圖紙取需用系數0.6是怎么得出的? 按照我自己的理解:消防電梯、核心照明、送風機取需用系數1,防火分區就取相鄰的2個分區負荷,需用系數也為1。以上的 計算就變?×(17+13.8+11)+71 (1個防火分區負荷)×2=351kw,需用系數為1,變壓器選取400kVA。 按照實際情況,9個防火分區同時著火的概率很小很小吧? 以上是小弟自己的想法,有什么錯誤請指正,新手一個,請各位師傅不吝賜教。

點擊加載更多

植被分區

植被分區專題,為您提供植被分區相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與植被分區 相關的專業交流討論,更多植被分區相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

秦嶺植被分布

中亞的植被