現在很多的圖紙上都要做局部衛生間等電位端子,請問具體如何做法呢,是從避雷引下線上引一根鋼筋到衛生間里,再把衛生間里的外露金屬接到上面去嗎,那衛生間里的插座上的PE線要不要也接上去呢,如果衛生間里沒有金屬的東西,插座上的PE線也不要接上去,那是不是把鋼筋留到一個線盒里就行了?
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
1、每層局部等電位的連接問題:施工時已經預留了40*4的鍍鋅扁鐵,現施工單位安裝局部等電位箱的時候里面配的銅板為40*1的,比較薄,個人認為不行,但是又找不到依據,就是局部等電位箱里面所配備的銅板為多大比較合適。2、衛生間的局部等電位箱可以配扁鋼的嗎?如可以,扁鋼應該用多大?如用銅板,應用多大尺寸的,謝謝。
請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的)?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,請教各位到底應該怎樣算?謝了
改造衛生間開門處有一個等電位端子箱,因為襙個門只有移位,把鋼筋鋸斷了盒子移另一面墻上。想問能直接用銅線把兩根斷了的鋼筋接上嗎?或者盒子不要直接綁銅線牽線出去連金屬件行不行?還是非得把鋼筋焊一起再把金屬件牽線連進盒子里?謝謝……
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
小高層衛生間里等電位端子盒,里面沒有扁鋼,懷疑只放了這個盒子在墻里面,現在還有沒有什么措施可以補救?可以在裝修的時候地上鋪銅網,然后引到等電位端子盒里面嗎?
工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
1、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接, 還是都與均壓環連接,均壓環再與總電位端子連接? 2、均壓環要幾處與總電位端子連接?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算? 3、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算?總電位連接端子要有幾處接地? 4、 哪些地方要做戶內接地母線?戶內接地母線長度怎樣計算?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的?
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板??請教
早上參加一個工程中間驗收,發現這一帶的工程衛生間局部等電位箱子都是用圖片中下面這種,材料看著超薄的,用手就可以將這些材料弄彎。在會議上設計單位也提出了這個問題,衛生間局部等電位端子箱材料太差不符合規范,我作為施工單位回了句這種好材料的端子排(圖片上面這種)需要定做。市場上買不到現成的,呵呵!這里有個疑問:局部等電位箱子市場上可以買到現成的嗎?就是說有廠家生產局部等電位箱子嗎?現成的一套局部等電位箱子套裝有出場合格證書嗎?還是市場上沒現成的箱子賣,都得是施工單位后期在施工現場制作的。
衛生間局部等電位聯結。很多人忽視或不知這一規定,但等電位聯結其實很重要。衛生間做等電位聯結,即在衛生間內將各種金屬管道、樓板中的鋼筋以及進入衛生間的保護線和用電設備外殼用40×4毫米熱鍍鋅扁鋼或6平方毫米的銅芯導線相互聯通,衛生間屢有洗澡遭電擊事故發生,造成人身傷害,這
以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位。但是如果這樣,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,這個是為什么?
請問:局部等電位端子箱LEB、總等電位端子箱MEB、86型熔斷器盒定額套項,是應該套“成套配電箱安裝”,還是應該套“接線箱安裝”?
各位大師,你們好?。?本人最近做工程碰到一個棘手的事情,商品房的總等電位箱,我按圖紙設計購買了TD-28的等電位箱安裝完畢。在進行房子竣工驗收時,質檢站的人在驗收時開具了整改意見內容是:總等電位的銅排規格不符合規范要求。我當時就問了質檢站的人,那么銅排的規格是多大呢?他們說要(80MM寬*4MM厚)的銅排?。。?我后來到現場量了下我購買的TD-28箱內的銅排是(60MM寬*2MM厚),我又去問了供貨商,他們說這是國標的,,如果要加大必須定做??! 我當時就納悶了,我回去也查了書,也沒看到規范?。?! 請各位大師指點?。。ㄗ詈酶嬖V我規范) 我個人有點愚見:我認為這等電位銅排的選擇應該是按照“短路電流量”和“額定電流”來規定銅排尺寸的吧?。?!
等電位端子規格
等電位端子規格專題,為您提供等電位端子規格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位端子規格 相關的專業交流討論,更多等電位端子規格相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度