亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 審查提出畫出防雷安全距離圖

    我遇到防雷審查意見有這條"應計算出2.4GS防雷安全距離圖,并到我所備案"誰知道這個是什么圖,有沒有哪位大俠有畫好的借小弟我參考下:(

  • 防雷辦的審查意見,大家分享一下,我先來

    防雷辦的審查意見,大家分享一下,我先來

    廠區防雷施工結束,防雷辦審查意見如下: 1、接閃圓鋼的連接個別沒有滿焊,需要滿焊以保證搭接長度符合要求; 2、屋頂的四周轉角處及上下的轉彎處,接閃圓鋼的轉彎半徑個別是尖角,應保證轉彎半徑最小達到R=100mm; 3、屋頂四周的轉角處,在做成圓角的基礎上,再增加一小段直線部分,以保證由于圓角形成的空白處受到保護(如下圖所示)。

  • 防雷裝置施工圖審查中遇到的三個問題

    在防雷裝置施工圖的審查過程中,經常會遇到以下三個問題,即:地網接地電阻值的大小確定、配電房避雷器的安裝與否、房頂太陽能熱水器的防雷方法。本文提出自己的一些看法,供同行參考。 1 建筑物的接地電阻 在建筑物防雷裝置施工圖設計審查中,我們發現各建筑設計院設計的建筑物,包括大量的普通商品住宅樓,對地網的要求一般都是≤1Ω或≤4Ω。在土壤電阻率比較高時,有些建筑物的基礎地網就可能達不到要求。一座建筑物聯合地網的接地電阻到底應該是多少為宜? 建筑物的接地電阻應同時滿足三個方面的要求:(1)《建筑物防雷設計規范》GB50057——94 (2000)(以下簡稱《規范》)中的規定值。(2)電力裝置的工作地要求。(3)室內各種不同電器設備的工作地及保護地要求。 1.1 防雷地的確定

  • [詢問]按新版防雷規范圖紙審查的適用時間

    新防雷規范是自2011年10月1日起實施,那是否意味著自2011年10月1日前出的圖紙應該還按舊版規范進行審查?10月1日后出圖的圖紙按新規范進行審查?圖紙設計應該是這樣,施工圖審查或者防雷審查是不是應該這樣理解?

  • 建筑防雷設計圖紙審查中要點分析

    【摘 要】 建筑圖紙審查是防雷主管機構的一項基本業務,本文將從建筑防雷設計圖紙審查的角度提出幾點具體的實施措施和應當注意的設計要點。【關鍵詞】 防雷類別 接地裝置 等電位 雷電波侵入 隨著社會的發展,電子信息設備的應用已深入至國民經濟、國防建設和人民生活的各個領域,建筑物內越來越多的裝備了各種信息化的電子、電氣設備,由于這些設備耐過電壓能力低,雷電高電壓以及雷電電磁脈沖侵入所產生的電磁效應、熱效應都會對系統和設備造成干擾或永久性損壞,這也是如今雷電災害事故頻繁發生、導致損失越來越大的一個原因,因此對建筑物合理的防雷設計顯得尤為重要?,F(xiàn)對防雷主管機構的防雷設計圖紙審查工作提出一個審查流程,并對審查中的幾個問題做簡單分析。一、首先需確定建筑物的用途,了解建筑物的內外結構、周圍的地理環境和建筑內各部位的電氣、電子信息設備設置情況。查閱設計部門對建筑物現場雷電電磁環境的評估分析材料。根據建筑物現場雷電電磁環境評估材料中的N、Nc值確定建筑物是否需要安裝雷電防護裝置。N為建筑物及入戶設施年預計雷擊次數,Nc為可接受的最大年平均雷擊次數

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 防雷辦(也有叫防雷中心)的審查意見,版主幫我看看吧

    說我的圖紙上“電源浪涌保護器SPD通流量40KA偏小,前端熔斷器額定電流32A也應隨之調整”。版主幫我看看吧本人以前從未深究過這個問題這個SPD的電流依據什么整定呢?這2個電流怎么搞???現在SPD和熔斷器一般都是一體化的吧?SPD流通量進戶總箱、樓層分配電箱是要有一級一級的選擇性么?什么時候可以省去SPD呢??我現在畫圖基本上每個電箱都畫了。我覺得,有些可以不要SPD的我看書還沒找到。怎么還出來個防雷辦?以前沒有吧?

  • 怎么對付審查意見--求救

    最近南昌方面來審查意見,有2點問題想向各位請教:1 新規范說消防管道直接從室外管道上連接是必須有防回流污染的措施,那么我們選用防回流污染止回閥,其型號在哪里可以選,規范上說目前國內已經有幾家廠家在生產,可我們什么時候才可以到樣本呀,而規范是強制性條文呀.2 水池溢流管應采用間接排水,可我采用了水封井難道還不行嗎?如果不行,那么什么叫間接排水,一般該怎樣改?

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 我們如何審查工程量清單?/a>

    前幾天我拿到招標文件,根據投標文件的要求,要對照圖紙、對照招標文件上提供的工程量清單進行審查。但標書很多的工程量都沒有,我對房建不太精通,擔心出錯,找了個搞房建的朋友幫我審查。結果是我們的投標土建部分錯誤百出,真是慚愧??! 那投標單位如何審查工程量清單?一、要找專業人員分專業對施工圖進行工程量的數量審查。 由于時間緊,一般公開招標只有一周時間審查工程量;投標單位多數認為工程量清單有無問題是招標單位的問題,其實不然,若招標文件上要求投標單位審查工程量清單,你沒有審查,則清單編制有問題,投標單位自行負責,否則,給投標單位澄清時間又有什么作用呢?所以要求分專業對施工圖進行工程量的數量審查。二、根據圖紙說明和各種選用規范對工程量清單的內容進行審查。三、根據技術要求和招標文件的具體要求,對工程需要增加的內容進行審查。四、對于固定總價的合同,要對項目附屬工程、容易變更的內容進行審查。五、對新規范要組織人員認真學習,仔細研究。

  • 關于對施工機械報審的審查

    施工方在報審機械時應一并向監理報審何等文件,本人對此有些不太明白,想請教各位1.施工機械安裝是否應該報審安裝、拆除許可證?國家有報審表格嗎?安裝、拆除許可證如何審查?2.施工機械安裝拆除時是否應一并報審機械安裝拆除特殊工種?3.施工機械安裝、拆除方案是否應該報審監理審查?

  • 關于防雷,一個困惑的問題

    假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上?,F(xiàn)在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?

  • 請教:關于資格審查的問題

    考試通過了,但是還沒有參加資格審查,在人事考試網上也沒看到有組織審查的事,不知道怎么辦,你們都參加了嗎?望不吝賜教!我是北京地區的

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 關于學歷資格審查的問題

    幫一個同事問一個問題,他03年大專畢業,06年辦了假證參加了一級建造師考試,07年通過考試,07上半年年取得成人函授本科學歷,前段時間拿到了一級建造師資格證書,請問高人,在注冊的時候,憑函授本科畢業證可不可以,還需要??飘厴I(yè)證書嗎?