在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
一個倉庫的接地,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,當接地電阻達不到要求時,補打接地極。但審核人說,除了這個,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,與基礎接地相連。他的依據是防雷規范的4.3.4條。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應、內部防雷裝置、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,并應與引入的金屬管線做等電位連接。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的。不知道可不可以這樣理解?
建筑物防雷設計規范宣貫
求這個的電子版,謝謝了,急
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
本帖最后由 hyfsh 于 2015-4-15 16:50 編輯 中華人民共和國住房和城鄉建設部 公 告 第 788 號 住房城鄉建設部關于發布行業標準《車庫建筑設計規范》的公告
《高規》和《建規》自頒布實施以來,對于增強建筑物防御火災能力,提升全省會防控火災水平,服務國家經濟社會發展,保障人民群粽繩命財產安全,發揮了極其總要的作用。但是,隨著我國經濟社會和城市建設的迅猛發展,建筑的結構、功能越來越復雜,影響火災危險性的因數越來越多元化,現行《高規》、《建規》依據建筑高度劃分建筑總類、確定火災防范等級的做法帶有一定的局限性,容易造成安全度不足或安全度過高;而且兩本規范相互獨立,無論與國家的工程建設標準體系還是與其他建設工程的防火設計規范質檢都存在一些不協調、不適應的問題,給規范的執行帶來較大困難。因此。新版《建筑設計防火規范》增和修訂工作,健全完善國家工程建設消防標準體系,增強建設工程防火設計通用性規范的科學性、合理性和適應性,對于進一步提升建筑物防御火災能力,有效防范火災事故的發生,具有十分重要的意義。
新版-宿舍建筑設計規范
建筑防雷設計的有關問題
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一、二、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當?shù)谝活惙览捉ㄖ锏拿娣e占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格?
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,不知道有需要的沒有
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
哪位好心人能給俺一份《體育建筑設計規范》JGJ31?剛接了個學校體育館(籃球館),以前沒做過。缺少相關規范和圖紙。到下載中心淘了半天,只找到幾份相關圖紙,但覺得不夠詳細。哪位大俠能幫幫忙?先行謝過?。?!
工程建設標準強制性條文[房屋建筑部分] 2002版工程建設標準強制性條文[城鄉規劃部分]工程建設標準強制性條文[城市建設部分] 房屋建筑制圖統一標準 GB/T50001-2001總圖制圖標準 GB/T50103-2001建筑制圖標準 GB/T 50104-2001給水排水制圖標準GB/T50106-2001暖通空調制圖標準 GBT50114-2001供熱工程制圖標準 CJJT 78-97 [附條文說明]建筑模數協調統一標準 GBJ 2-86住宅建筑模數協調標準 GB/T 50100-2001建筑樓梯模數協調標準 GBJ101-87廠房建筑模數協調標準 GBJ6-86建筑照明術語標準 JGJ-T 119-98 民用建筑設計通則 JGJ 37-87建筑地面設計規范 GB50037-96宿舍建筑設計規范 JGJ36-87住宅設計規范 GB50096-1999(2003年版)[附條文說明] 智能建筑設計標準 GBT
第4.3.1條 療養室應使用光線均勻、減少眩光的照明燈具,每床位應裝設一個插座,每療養室裝一、二只備用插座。 第4.3.2條 療養院的人工照明光源一般采用白熾燈或熒光燈。各室人工照明裝置照度標準推薦值見表4.3.2:照度標準推薦值 表4.3.2 房間名稱 平均照度(lx) 護士站,醫生辦公室,治療室 75-150 藥房,化驗室、療養員活動室 療養室、中心供應室 30-50 污洗室,雜用庫,走道 10-20 監護室,理療室,X線診斷室 30-75 第4.3.3條 療養院和護理單元走道除一般照明外,宜設置照度不超過2lx的夜間照明燈。走道照明不應有強烈光線射入療養室。第4.3.4條 根據需要護理單元可設置呼叫信號。第4.3.5條 放射科用房,功能檢查室,理療科用房等應在入口處分別設置電源切斷開關。第4.3.6條 透視攝片室的門口應裝置紅色指示燈,其開關應
請問誰有防雷設計規范或哪里可以找到呢?大連屬于多雷區嗎?現有3層樓的房屋,需要進行防雷設計嗎?地點在大連附近的海邊!謝謝相告!
綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫
建筑設計防雷設計規范
建筑設計防雷設計規范專題,為您提供建筑設計防雷設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防雷設計規范 相關的專業交流討論,更多建筑設計防雷設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題