防雷相關知識培訓:全球每天約有800萬次雷電,而中國的廣西廣東,海南是雷電高發區,每年雷暴日可高達100天。而信號線也會引雷,如:網絡線、電話線、控制線、視頻線、天饋線設備損壞兩大因素:1、過電壓 2、過電流雷電的分類:1、直擊雷 ---也稱云地雷 1)、帶來三大效應:熱效應、電磁效應、力效應; 2)、直擊雷防護:安裝避雷針、 避雷網、避雷帶2、云際雷(8成以上都是這個雷) 注:最佳的防雷方案:把設備的每個點都變成相對等電位 瞬間耐電壓:信號對地 200V 電源對地1500V UP(電壓保護水平)越小越好3、雷電磁場的放電極限: 1)、均勻大氣電場:20-30KV/CM 2)、非均勻大氣電場:30-40KV/CM 3)、最高值為500KV/CM防直擊雷的直接方法:避雷針、避雷網、避雷帶說明:防雷分別有三大模塊:1、建筑物防雷(避雷針、避雷帶)2、設備防雷(電源、信號、天饋線防
內容: 21世紀中國防雷技術論壇:介紹防雷,避雷,過電壓保護,浪涌吸收,浪涌保護技術,我們努力為廣大防雷及相關行業工作者提供一個探討和交流的技術園地,希望能夠通過討論,提高防雷技術水平,解決防雷應用中出現的問題。2007年8月論壇進行了改版,在原有的基礎上豐富文章、圖片頻道內容!歡迎大家訪問交流:http://www.asp.cn
十月十日.建設部大院,國家地漏檢測實驗室.首界全國防臭地漏擂臺比賽圓滿結束.經過與會的《建筑給水排水設計規范》國家標準管理組 張淼; 中國建筑標準設計研究所 丁再勵; 建設部建筑設計院 趙世明; 核工業第二研究設計院 左亞洲; 清華大學 王繼明; 同濟大學建筑設計研究院 吳禎東機械工業部設計研究院 黃曉家;等專家認真嚴格科學的論證.一致認定由湖南衡陽含香水暖潔具廠生產的含香牌偏心式水封防臭地漏在:1.地漏的排水速度.2.防臭效果及水封穩定性.3.抗堵塞與排水流道的通暢性能.等地漏整體綜合性能上指標上奪魁.評為本界地漏冠軍,亞軍為家佳安地漏.季軍為潛水艇地漏和安澤達達地漏共得.
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
鋁鎂錳板質量有保障,價格實惠。鋁合金板|鋁鎂錳|屋面板|墻面板杭州多亞鋁鎂錳合金 Al-Mg-Mn,鋁鎂錳板,鋁鎂錳合金板。其極具性價比的屋面、外墻材料鋁合金在建筑業中得到廣泛的應用,為現代建筑向舒適、輕型、耐久、經濟、環保等方向發展發揮了重要的作用。 AA3004鋁鎂錳合金(AlMg1Mn1)由于結構強度適中、耐候、耐漬、易于折彎焊接加工等優點,被普遍認可作為建筑設計使用壽命50年以上的屋面、外墻材料;因應海洋性氣候建筑設計,可選用耐腐蝕性能更強的5052船舶級鋁合金材料。 鋁鎂錳的特點: 重量輕;鋁的密度為2.73g/m3,只有鋼的1/3。 強度高;通過成份配置、加工和熱處理方法可以達到很高的強度。 耐腐蝕;具有自我防銹能力,形成的氧化層,可防止金屬氧化銹蝕,耐酸堿性好。 表面處理多樣、美觀??蛇M(jìn)行陽極氧化、電泳、化學處理、拋光、涂漆處理。 可塑性好,易加工; 良好的導電性能。非磁化和低電火花敏感度,可以防電磁干擾和降低特殊環境下的易燃性。 安裝方便;鋁金屬可
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區?我認為這種情況下只能把鋼管、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,內部線芯算在LPZ1區,按LPZ1區的條件選SPD即可。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答?。?/p>
請大神幫幫我
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上?,F(xiàn)在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!
全國防雷
全國防雷專題,為您提供全國防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與全國防雷 相關的專業交流討論,更多全國防雷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度