廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,并根據罐體、裝置的實際分布,沿外圍組成公用接地網。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,且連接點間距不大于30米。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,則不需設避雷針保護,但應將各罐體不少于兩處防雷、防靜電接地。各種金屬管道、金屬管架、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,且應不大于30米接地一次。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,其間距不應大于30mm;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接。當長金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,連接處應用金屬線跨接。罐區內的供電線路、溫度、液位等測量裝置,應采用鎧裝電纜或鋼管
以前一直是防雷與防靜電做的同一個接地系統,但昨天安評會上,有專家提出罐區的防雷與防靜電不是同一個接地系統,故防雷應是避雷針獨立接地。會后交流時,我說:防雷規范里沒有要求,石化規與石油規上面都說直接接地即可。專家說是:石油化工設備------(專家記不得了)上規定的,讓我回來自己查查了N久,沒找到相關內容,請化工高手指導下! 謝謝!
準備做個微電子廠房的電氣施工圖,三層,各層3000平方米左右,一、二層為生產車間,三層辦公?,F(xiàn)在甲方要求在出圖的時候考慮防靜電的問題。我查閱了一些資料,相關的做法一個是要做防靜電地板,這個可以讓建筑專業標明。另外不太清楚的是防靜電接地的問題,有些資料上講是要和防雷接地分開,那我還能和防雷共用建筑物的基礎做接地體嗎?還是僅僅利用除做防直擊雷引下線的柱子外的其他柱內鋼筋專門做防靜電接地引下線,在各層預留接地端子就行了(與防雷共用建筑物的基礎做接地體)?另外資料上還講防靜電接地線可以共用電纜地線,但是不得共用零線,那這樣我在圖上應該怎么表示?另外還有什么需要注意的地方,請大家不吝賜教。
雷電和靜電有很多相似之處,但也有不同。雷電與靜電電荷產生和聚集的方式不同、存在的空間不同、放電能量相差甚遠、防護措施也有很多不同。 一、防雷安全要求雷電的種類較多,按危害方式分為直擊雷、感應雷和雷電侵進波,按外形分為線形、片形和球形三種。 1.雷電的危害雷電的危害分為電作用的破壞、熱作用的破壞、機械作用的破壞。 (1)電作用的破壞:雷電數十萬至數百萬伏的沖擊電壓可能毀壞電氣設備的盡緣,造成大面積停電。 (2)熱作用的破壞:巨大的雷電流通過導體,在極短的時間內轉換成大量的熱能,使金屬熔化飛濺而引起火災和爆炸。 (3)機械作用的破壞:巨大的雷電流通過被擊物時,瞬間產生大量的熱,使被擊物內部的水分或其他液體急劇汽化,劇烈膨漲大量氣體,致使被擊物破壞或爆炸。 2.防雷措施(1)建筑物防雷措施 各類建筑物防雷措施應采取防直擊雷和防雷電波侵進的措施。建筑物可利用基礎內鋼筋網作為接地體;可利用外緣柱內外側兩
:time: 請教,輸油管道每隔25m作一組接地,電纜橋架每隔30~50m作一組接地,請問技術資料采用什么表格???
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
防雷檢測和防靜電檢測過程中要對就檢測的各項數據進行認證記錄,在檢測工作完畢后要對檢測的數據進行整理,并錄入檢測報告模板,形成檢測報告。今天聯亞檢測為您分享防雷檢測和防靜電檢測數據的整理。 一是,檢測結果的記錄 在防雷和防靜電檢測現場,檢測人員應將各項檢測結果如實記入原始記錄表,原始記錄標應有檢測人員、校核人員和現場負責人簽字。原始記錄表應作為用戶檔案保存兩年。 檢測時,應繪制建筑物防雷裝置平面示意圖,定期檢測時應進行補充或修改。 二是,檢測結果的判定 用數值修約比較法將經計算或整理的各項檢測結果與相應的技術要求進行比較,判定各檢測項目是否合格。 三是,檢測報告的制作 檢測報告按照相關要求進行填寫,檢測員和校核員簽字后,經技術負責人簽發,應加蓋檢測單位檢測專用章。 檢測報告不少于兩份,一份送受檢單位,一份由檢測
本人是新人+菜鳥?,F(xiàn)做個800方液氨球罐的防雷靜電接地設計。圖我上傳了。希望各位大神看看,這樣的靜電接地行不行,兩個球罐頂上要不要加單獨避雷針??還想問下,接地極多遠設置一個?有沒有計算方法的。
圖紙簡介: 甲醇罐區防雷防靜電、氣體報警、動力施工圖。 投稿網友: fqhappyer 上傳時間: 2013-08-30 圖紙省份:
目的 為了加強企業防雷、防靜電的安全管理、防止雷、電引發火災、爆炸等事故的發生,特制定本規定。 2、適用范圍 本制度規定了防雷、防靜電安全管理要求,適用于民爆企業危險品場所。 3、職責 3.1安全保衛部門為企業的防雷、防靜電歸口管理部門。 3.2企業安全保衛部門負責對防雷、防靜電設施的維護和保養,并定期請有資質的專業單位進行檢測。 3.3企業下屬單位負責本單位防雷、防靜電設施的日常維護工作。 4、工作規定 4.1防雷措施; 4.1.1與架空電力線路連接的配電變壓器和開關設備等應采取防雷措施。 4.1.2建筑行應根據《建筑物防雷設計規范》(GB50057)的規定采取防雷措施,一類防雷建筑物應有防直接雷、防雷電感應和防止雷電波浸入的措施,接地電阻均不應大于10Ω;二類建筑物應有防直接雷、防雷電感應和和雷電波侵入的措施,防直接雷的接地電阻不應大于10Ω,且宜與防雷電電感應的接地、電氣設備接地共用接地裝置;三類建筑物應防直接雷和防雷電波侵入的措施,其接地電阻不
ESD問題是一個系統工程,在設計時可從幾個方面著手。一是要保證電腦本身不會因產生強 靜電感應而自我毀滅,如增加屏蔽和隔離措施、通過增大PCB接地面積改善電荷泄漏通路等;二是要選擇ESD特性好的芯片,不同廠家的同一種芯片性能也會有 所不同,在芯片說明中一般都有提到;三是增設保護電路,抵御外來的靜電。 最好的技術應該是既能滿足使用要求,又能做到成本最低。電腦在 保修期內損壞,廠商通常要為用戶免費維修或進行更換。如果產品故障率高居不下,不僅會增加維修成本、減少利潤,甚至要召回失敗產品而影響制造商聲譽。面對 越來越脆弱的芯片,研究和實施防靜電技術以提高制造成品率、降低使用故障率,是所有芯片制造商和整機制造商都必須解決的問題。 ●芯片的防靜電設計隨 著芯片速度的提高,為了縮短引腳長度而減少信號串擾,CPU和SoC(SystemonChip)等超大規模IC芯片的封裝越來越多地采用倒裝芯片 (flipchip),倒裝芯片通常面積較大,而厚度很薄。由電容計算公式C=εS/d可知,芯片可能攜帶大量靜電電荷Q(=CxV),換句話說,芯片自
請教各位:石油化工靜電接地設計規范3.6.3中的第4條.防雷引下線(兼有引流作用的金屬設備本體除外)不得用于靜電接地。為什么防雷引下線和防靜電引下線不能共用呢?
化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html
請教各位:井場上的哪些東西需要防雷防靜電接地?。?具體做法是怎樣的? 希望得到詳細的答案。[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 編輯 ]
建筑防雷設計的有關問題
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
防靜電地板又叫做耗散靜電地板,是一種地板,當它接地或連接到任何較低電位點時,使電荷能夠耗散,以電阻在10的5次方到10的9次方歐姆之間為特征。那防靜電地板怎么安裝?防靜電地板的安裝 對鋪設場地的要求1、地板的鋪設應在室內土建及裝修施工完畢后進行;2、地面應平整、干燥、無雜物、無灰塵;3、地板下可使用空間,布置敷設電纜、電路、水路、空氣等管道及空調系統應在安裝地板前施工完畢;4、大型重設備基座固定應完工,設備安裝在基座上,基座高度應同地板上表面完成高度一致;5、施工現場備有220V/50HZ電源及水源。防靜電地板施工步驟1、認真檢查地面平整度及墻面垂直度,如發現有重大缺陷或需要局部改造,應向甲方有關部門提出;2、拉水平線,并將地板安裝高度用墨線彈到墻面上,保證鋪設后的地板在同一水平內,測量室內的長度、寬度及選擇基準位置,并在地面彈出安裝支座的網絡格線,以保證鋪設整齊、美觀,同時盡量減少地板的切割;3、將要安裝的支座調整到同一需要的高度并將支座擺到地面網格線的十字交點處;
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
如標題所述,本人現在正在做一教堂的電氣設計,網上沒找到類似的參考圖,希望有這方面經驗的大俠給點參考資料或寶貴的意見,小弟先在這里謝謝各位拉~!
防雷防靜電設計
防雷防靜電設計專題,為您提供防雷防靜電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷防靜電設計 相關的專業交流討論,更多防雷防靜電設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題