1、因為HDPE管件材質耐磨壽命更長,避免后期管道壽命材質問題引起漏水,維修會很麻煩! 2、HDPE材質有炭黑因子,抗紫外線,抗老化,使用壽命達70年以上。 3、我們河南海瑞斯實業生產的HDP進口北歐混配料,炭黑分配均勻,德國進口設備,生產的管材高于國標,符合歐標,行業經驗貼合國內的生產專利,線接口更容易銜接,減少翻邊減少污水造成的堵塞,整體安裝價格更優惠!
消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一種為工作壓力小于1.0Mpa,試驗壓力為不小于1.4Mpa,工作壓力大于1.0Mpa,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa。請問試驗壓力如何確定?
有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。
小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水、雨污水合流及濕陷土、膨脹土地區的雨水管道,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗?!蹦壳肮さ厥怯晁畣为毰欧?,土質為三類土(堅土)。能否取消閉水試驗,小弟拿不準,再線等幫助謝謝
本帖最后由 小武18 于 2017-5-31 08:43 編輯 衛生間同層排水系統在隱蔽前應進行灌水試驗,但在實際操作中遇到一個問題:在管道中采用氣囊封堵后,將管道內注水時,因為水都從“回填層積水排除裝置”中溢出,導致橫管中無法存水,只有將“回填層積水排除裝置”封堵后,才能將管道內存滿水。 不知各位在封堵“回填層積水排除裝置”時有什么好的辦法?
本標準規定了過濾設備性能試驗的要求、測量方法和試驗報告的型式。本標準試驗的對象為壓力式機械過濾器,包括單流、雙流、多層多濾料過濾器、活性碳過濾器。資料下載地址:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35357.shtml?uid=114897
單樁水平靜載試驗的報告的圖表中,要求:水平力-時間-作用點位移關系曲線那很怪的的橫坐標是怎樣繪出的
水處理設備安裝調試驗收方案
對灤河水進行O3-GAC工藝深度處理中試研究表明:O3-GAC能在較長時間內保持對水中有機物的去除,CODMn的平均去除率為60.19%;TOC的平均去除率為64%;UV254的平均去除率為70.41%;NH3-N的平均去除率為53.83%;對水中的濁度和色度都有明顯的去除效果,尤其臭氧化對改善難生物降解有機物的可生化性有十分顯著的作用;O3-GAC能有效地去除飲用水中的有害、有毒物質,提高飲用水的安全性.下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201361.shtml
求助~~~哪位大俠有有關瀝青材料的水敏感性試驗的論文,要有試驗說明步驟之類的那種~~~中英文都可~~~謝謝啦!!!!!!!!
某印染廢水,原水pH=13-14,前期加濃硫酸調至pH=10-11,以此水做原水進行加藥實驗,當加硫酸亞鐵至pH=5-6時,繼續加藥但很難使pH降到4;而加堿調節pH又很難將pH調到7,感覺在加亞鐵至pH=4和加堿至pH=7的時候存在一個突躍點。不知道這是由什么原因造成的,請各位大神答疑解惑。
模擬水處理運行工藝(自來水凈化或者污水處理)中的加藥、反應、絮凝、沉淀過程。 1. 針對目標水源篩選不同的水處理藥劑(鋁鹽或者鐵鹽、不同廠家藥劑的篩選); 2. 選定藥劑品種或廠家之后,再確定藥劑的最佳投加量(水處理過程中,藥劑投多或投少都不好)。 3. 混凝劑(比如聚鋁PAC)與助凝劑(聚丙烯酰胺P
1 前言 淮南市的主要飲用水水源的淮河由于水資源量不足,同時又受到工農業以及生活污水的污染,導致飲用水水質嚴重惡化,特別是上游開閘排污時,由于工業污水的集中排放,飲用水水質問題尤其突出,給淮南市人民生活造成嚴重影響。由于目前自來水廠采用傳統處理工藝無法有效地去除水中有機物,因此,必須尋求新的處理飲用水處理方法。 膜分離法代表2l世紀飲用水技術發展方向,具有占地面積小,出水水質好,自動化程度高等特點11l。由于超濾膜截留分子量較大,無法去除水中的溶解性有機物,故本研究采用混凝和超濾膜聯用技術對淮河水進行試驗。2 試驗方法與裝置2.1 水質 中試試驗期間的淮河水(淮南段)主要水質指標如下表所示。2.2
大家研究一下,這個水用什么流程比較合適?謝謝。酒店廢水(包括餐飲、客房生活污水)Q=400t/dCOD=300mg/l要求:一級排放標準。占地面積僅150平方米。處理設施除化驗室和脫水機房全地下式。想請教一下在這種占地不大又必須地下式用什么流程效果比較好點又經濟?
如題,我們現場排水用的是HDPE管(電熔),但是潔具的返水彎是UPVC的(粘接),現在想請教大家這兩種材質的管道如何連接?是否可用法蘭連接,但是能保證不漏水嗎?或都說用轉換接頭,但是現在有生產的嗎?哪種方式更為經濟?
請問各位大哥,水處理工程構筑物試水試驗預算取費是怎么個標準?我們公司最近遇到這個問題,查問上面部門,他們說沒有具體標準,他們說沒有具體標準,有沒有具體做過的告訴我大致的費用或有什么大概標準?小弟在這里謝謝了!
摘要:通過兩種管道材料組成總結出兩種管道使用于給水系統,在通過兩種管道優劣式分析,得出室外給水管網采用HDPE管道,室內給水管道和熱水管網采用PPR管道。關鍵詞:給水系統、HDPE管道、室外、PPR管道、室內目前,在給排水管道系統中,塑料管材逐漸取代了鑄鐵管和鍍鋅鋼管等傳統管材成為了主流使用管材。塑料管和傳統管材相比,具有重量輕,耐腐蝕,水流阻力小,節約能源,安裝簡便迅速,造價較低等顯著優勢,受到了管道工程界的青睞。同時,隨著石油化學工業的飛速發展,塑料制造技術的不斷進步,塑料管材產量迅速增長,制品種類更加多樣化。而且,塑料管材在建筑中的設計理論和施工技術等方面取得了很大的發展和完善,并積累了豐富的實踐經驗,促使塑料管材在建筑給排水管道工程中占據了相當重要的位置,并形成一種勢不可擋的發展趨勢。 HDPE管道和PPR管道成為給水管道最常用的塑料管道,就HDPE管道和PPR管道實用領域進行討論。 一、 HDPE管道、PPR管道簡介 HDPE是高密度聚乙烯,HDPE管道的口徑從DN16到DN315,共分18個級別。壓力等級在0.25Mpa ~
目前膜分離技術正逐漸成為給水領域的研究熱點[1],由于軍隊特殊的戰術技術要求,需要性能穩定、操作簡單、維護方便、小型機動的給水處理裝備對部隊行動進行機動保障,氧化鋁陶瓷膜分離處理高濁度原水越來越受到重視,但目前有關資料報道很少,我們對氧化鋁陶瓷膜分離處理高濁度水進行了試驗研究。1.試驗裝置及方法 1.1原水配制 考慮到試驗主要是研究氧化鋁陶瓷膜分離水中濁度的性能,因此本試驗取未被有機物污染的粘土,烘干,研末,200目篩過篩,與自來水配制成需要的相應濁度的試驗用原水。1.2試驗裝置 氧化鋁陶瓷膜選用南京化工大學膜科學技術研究所研制生產的19孔中空管狀膜,管長為0.5m,孔徑為0.8μm、0.2μm、50nm,過濾面積為0.11m2,水泵揚程30m,流量5m3/h,過濾方式為錯流過渡。 原水箱1中的原水由進水泵2打入膜組件5內,經膜分離后凈水流入凈水箱6內,濃水循環回流入原水箱1內。膜組件間歇式運行,定時反沖洗,防止膜污染。反沖時,溶氣罐7從凈水箱中吸入清水,在空壓機8的高壓氣體作用下,氣水混合液高速沖刷膜組件,形成的剪