亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 生物反應池(SBR、AAO)與高程計算

    生物反應池(SBR、AAO)與高程計算

  • 某sbr反應池原理施工圖紙

    圖紙簡介: sbr反應池工藝圖紙,包括平面圖,三個剖面圖,及其構件剖面 投稿網友: zhongqingyu 上傳時間: 2014-03-13

  • CWSBR與CASS反應池性能比較.

    CWSBR與CASS反應池性能比較,兩種工藝同屬于SBR工藝,二者的微生物培養、運行在工作原理上是相同的,但在運行中有以下不同點:一、 CWSBR工藝特點:1、在運行過程中保持恒水位,依靠?jī)蓚€(gè)水力帆改變反應池的體積實現恒水位潷水。 2、水處理過程中連續進水。二、CASS系統工藝特點: 1、運行過程潷水階段水位下降。 2、單個處理單元在潷水階段不進水。從以上兩點我們可以分析到以下結論:1、 兩者在潷水過程中反應池的實際量都是變化的,只不過CWSBR變的是兩側的水帆,CASS變的是水位。2、 由于CWSBR水處理過程中水位不變,所以在運行過程是鼓風機的負荷是滿負荷的,而CASS系統由于變水位所以在一半的時間內鼓風機是輕負荷運行的。3、 由于CWSBR潷水過程要保持恒水位所以就要加大池體平面面積,所以CWSBR工藝比CASS工藝多出一個進水區和一個排水區,進水區的一個功能就是為了緩解潷水階段與CASS工藝一個的主反應區不能進水的問題,排水區的功能就是為了使恒水位潷水器可以工作而設的,在水處理過

  • SBR反應池容積計算方法及評價

    摘 要:從SBR反應池的功能出發,通過對現行SBR反應池容積的各類計算方法比較和合理性分析,提出了總污泥量綜合設計法,并以工程算例結果鑒別各類方法的適用性,供設計借鑒。 關鍵詞:SBR池容積 污泥負荷;污泥齡;干污泥總量;沉降距離 SBR反應池池容計算系指傳統的序批式活性污泥反應池,而不包括其他SBR改進型的諸多反應池(如ICEAS、CASS、MSBR等)池容的計算。 現針對存在的問題提出一套以總污泥量為主要參數的綜合設計方法,供設計者參考,詳見:http://www.h2o-china.com/speciality/paper/viewpaper.asp?id=2200

  • 關于反應池的攪拌機選型

    攪拌機是一種非標產品,在選型時我個人覺得沒有太大的區別。攪拌機的漿葉就有好幾種形式,我就不明白什么樣的反應適合用哪種型式的漿葉?還有槳葉的長度如何確定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反應池各種攪拌機的漿葉如何選擇呢?轉速、葉輪外徑、形狀?以及電機功率如何確定?請高手指點一二。

  • 求助關于SBR池出水渾濁為什么了

    我們的是工業污水,我們現在運行的也快半年了。剛開始COD不是很高的時候,污泥運行的還可以。上清液也很好。但慢慢COD的高了 水的上清液就不行了。30分鐘后污泥的沉降速度還是很好的。但是上清液就很渾濁。但要是你放時間長了。上清液還是比較好的。在運行一段時間后 ,現在的上清液是在也沉清不了。我們的COD也就1000左右。PH值在7左右 但是污泥30分鐘后的沉降比是20% 但是還SBR池的泡沫還是很清了 也很均勻的。但也是用部分死泥在表面的。我希望各位師傅們能不能告訴我是怎么回事了?就是上清液很渾濁。

  • 關于翼片隔板反應池的設計

    小弟最近在做一個污水廠中水處理工程 絮凝設備選用翼片隔板反應池 無奈手頭沒有相關設計資料 想請教各位大俠有關該池的設計資料或經驗 謝謝了!

  • 哪位大俠幫忙做個 MSBR生化反應池 的圖

    畢業設計需要 不太會畫 1.6 MSBR生化反應池MSBR屬于低負荷連續進水方式。(1)設計參數擬定 —污泥負荷 SBR池四個,每個反應池池數N=1個 排出比 活性污泥層面以上最小水深為: 濃度 反應池深H=4m, 污泥產量=0.75 運行周期n=24h進水6h,2h后開始曝氣曝氣14h,共曝氣18h閑置1h沉淀1h排水2h進水量Q=15 =90 進水COD =2498 mg/L 進水 =781 mg/L(1) 反應池容積 V= =270 m2(2) 反應池表面積反應池水深H=4m,則表面積S= (3) 反應池的邊長 取反應池的長L=10m,則寬B=6.8m,取7m。(6) 排水結束時水位: 基準水位: 高峰水位: 溢流水位: 污泥界面: (7)污泥產量 剩余污泥的含水率為99.2%

  • 某地污水處理廠sbr反應池平面圖剖面圖

    圖紙簡介: 污水處理廠采用sbr工藝,圖紙內容包括平面圖、剖面圖、曝氣系統圖、基礎大樣圖。 投稿網友: yangxue07_ 上傳時間: 2014-05-20

  • 對SBR池和CASS池的研究與改進

    論文簡介:介紹了綜合池的兩種結構與運行方式,連續式進水,出水工藝;間歇式進水、出水工藝與CASS池的聯系和區別,間歇式進水、出水(同時進行)工藝與SB 投稿網友:blueslovezjj 上傳時間: 2013-04-22

  • 生物反應池污泥出現問題

    生物反應池污泥出現問題

    生物反應池出水污泥混合液放置一天一晚后變成這樣,請問各位老師是什么現象?

  • 求:DAT-IAT反應池的圖紙

    小弟正在做畢業設計 選了DAT-IAT工藝,一直找不到相應的圖紙,查的資料上只有示意圖,請問各位高手能幫幫我嗎?小弟我感激不盡…… 我的郵箱:hno3ice@163.com

  • SBR池的最小深度和適宜深度?

    設計參數:1。 SBR池的容積負荷為0.36KG BOD/M3*D,有效容積180M3。2。 進出水BOD5為200ML和20ML,平均污水量為15M3/H。3。 調節池有效容積93M3,停留時間6.2小時。問題:1。 SBR池的深度是否和水力負荷有關?如何確定?2。 SBR池計算是按接觸氧化法?還是按生物法?

  • 求助:SBR池的污泥量如何算???

    我的畢業設計是城市污水處理,我用的是SBR法,算到泥線時,SBR池的污泥量不會算,哪位幫我一下??有設計例子嗎?可以給我參考一下嗎?

  • 網格反應池的網格制作規范

    請大家幫一下忙！?!我需要知道網格反應池的扁鋼做成的網格厚度的設計要求或規范??我現在急需,希望大家幫下，最好就是發那個文件上來,也可以發到我的QQ:349568727

  • 求購綜合反應池(信息過期)

    日處理能力15T/H 有能做這個的廠家嗎?4個加藥池,四個反應槽?,F(xiàn)在信息過期.........謝謝[ 本帖最后由 hailanepsun 于 2009-4-15 10:01 編輯 ]

  • SBR池黃色泡沫是什么原因造成的?

    SBR池黃色泡沫是什么原因造成的?

    大家幫我看一下我的SBR池黃色泡沫和上清液顏色是什么原因造成的?上清液黃色渾濁,曝氣后產生的泡沫大,有酸臭味

  • SBR池泡沫問題個人經驗分享

    泡沫分類:主要有兩種,即化學泡沫和生物泡沫成因:1、化學泡沫一般呈白褐色, 其產生的主要原因是污水中存在大量的合成洗滌劑或其他起泡物質, 在曝氣或吹脫的作用下形成的2、生物泡沫的顏色可能呈現土褐色, 也可能呈現灰褐色, 這主要是因為其產生的機理不同。污水中含有大量起泡物質能夠產生泡沫, 高懸浮物、高油質廢水在微小氣泡的作用下亦會產生泡沫, 這些泡沫都屬于物化性泡沫,泡沫常出現在以下幾種情況:1. 剛開始培養活性污泥時;2. 水中有大量難降解的合成洗

  • 請問鉻還原反應池的設計問題?

    電鍍廢水的鉻處理:欲采用化學還原法處理,進水流量為10m3/h,反應時間t為30min,現有一個水量調節池,長1.6*2m(中間有一個隔板),寬2.1m,池深2m,欲改造成還原反應池,請高手幫我看看,容量夠嗎?我設計成雙格的行嗎(在隔板處變成溢流板)?還有,有關化學還原反應池的形狀設計等內容我看什么資料???謝謝!??!萬分感謝?。?!

  • 40000噸MBR膜生物反應池

    圖紙簡介: 40000噸/天污水處理,選用MBR工藝 投稿網友: yxgccyj 上傳時間: 2013-12-10 圖紙省份:

點擊加載更多

sbr反應池

sbr反應池專題,為您提供sbr反應池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與sbr反應池 相關的專業交流討論,更多sbr反應池相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

現澆面

門面現澆