現澆正交蓋板尺寸及數量表
接到一份高速公路圖紙后,發現全線的通道涵(跨徑4~6米,凈高在5米以內,覆土2米以上)全部設計是預制蓋板涵,墻體是C25~C30素混凝土,蓋板是鋼筋混凝土(厚度基本都是40公分左右)。 鑒于施工方的實際情況考慮,只要是想降低預制、運輸及吊裝成本,想請設計院考慮改成現澆鋼筋混凝土箱涵。請問各位同仁,這有什么難度嗎?就是說設計院會同意嗎?如果變更成功,那么從業主角度來看,造價是否會增加?謝謝
本人在設計院工作2年, 以前出的蓋板都是預制1m的 配筋, 現在施工單位 他們要求做現澆, 請問現在有現澆的做法 和 配筋圖紙么? 交通部出的圖集 好像也沒有現澆的 , 請高手解答
做了很多不同類型的涵洞,最近出現和網上相同的問題?蓋板涵的涵節都是預制的基本是1m*(孔徑+搭板長)。 以前接觸的施工隊都是按我的思想做的,現澆必須每塊蓋板用木板分隔開,想法是蓋板鋼筋設計是預制鋼筋,現場施工保證設計的原則;現澆其實最終和預制沒區別這樣。 但是今天新的施工隊,以沉降縫為分界點,一般如3米一道沉降縫,3塊蓋板才做斷開處理,我讓他們加,我說你順涵方向的鋼筋是斷開的,鋼筋也是按預制設計的,我們做施工的就是無條件的以設計為原則,畢竟施工沒經過什么力學計算。 最后沒加,處理方法是,順涵方向分布筋配通長。 說實話這都是沒啥大問題,就不知道有設計的,這圖紙能出個預制兼做現澆的配配筋圖不? 如果鋼筋不配通長有影響不?
森林公園綜合樓(4#與9#樓之間)GRF薄壁空心管現澆鋼筋混凝土空心樓蓋板施 工 技 術 方 案一、 引言 GRF薄壁空心管現澆鋼筋混凝土空心樓蓋板是將高強復合材料制成的兩端有封堵的GRF薄壁空心管直接埋置于現澆混凝土板中,形成非抽芯式的現澆混凝土空心平板,適用于較大跨度的現澆樓蓋板,它具有自重輕、整體性能好,改善隔音、保溫性能,提高凈高,節省裝修費用,施工方便快捷,便于空間靈活分割等優點。二、 編制依據本施工方案編制的主要依據有:《GRF薄壁空心管現澆鋼筋混凝土空心樓(屋)蓋板技術規程》DBJ/T34-204-2004《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002三、 施工順序 測量放線 支設模板 模板上彈線 板底鋼筋綁扎、固定底板鋼筋、水電管線預埋 預制支座鋼筋綁扎 安裝GRF管 上層鋼筋綁扎 隱蔽驗收 澆筑混凝土 養護混凝土 模板拆除。四、 安裝要求 GRF薄壁空心管按照圖紙設計要求
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝?。。?/p>
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝?。?/p>
【摘自 中國保溫建材門戶(www.baowenjiancai.com)】 昨日,我國首個觸摸屏蓋板玻璃項目在鄭州市經濟技術開發區第9大街開工建設。該項目由河南國控宇飛電子玻璃有限公司承建,總投資6億元,2012年3月建成投產后,年產觸摸屏蓋板玻璃量240萬平方米,可填補國內蓋板玻璃產業空白,并與富士康科技集團智能手機等項目形成產業供應鏈。 蓋板玻璃是一種高強度、耐劃傷玻璃,被廣泛應用于高端智能手機、平板電腦、平板電視等領域,目前我國的觸摸屏蓋板玻璃全部依賴進口。
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
現澆樓板撓度一般控制在多少mm內比較正常?我剛做結構時間不長,雖然每次模型里的樓板撓度都沒有顯紅,但總覺得不放心,有點樓板撓度達到10mm以上,覺得心里沒有底,怕樓板會裂開。請高手指教!
平法圖集04G101-4(現澆I砼樓面與屋面板)第25頁中有規定板頂筋可以在跨中搭接,也可以貫通連接。但對于板底筋只畫出了分跨錨固的構造且沒有說明是否可以貫通連接。平時在現場鋼筋下料中經常是直接下料連續貫通好幾跨的,所以想請教下高人這種做法對不對,是否這圖集上別的地方有這方面的說明(我沒看到)或者還有別的規范有這方面的規定?如果不能貫通,那是不是與“能通則通”這個原則矛盾?期待各位同仁能幫忙指點下。謝謝了
今天上午到施工現場,滬荊加固公司的植筋已經完工鋼筋也都基本上綁扎完了,還有一些次梁沒有綁扎完,樓面板還沒有開始綁扎鋼筋。然后我們就四周看看鋼筋工人在綁扎鋼筋,也主要是看一下滬荊加固公司的植筋,質詢了下植筋膠的 品牌,然后看看發現些自己還沒有弄懂的問題,就隨手記了下來,架力筋的焊縫10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后發現了梁高和板一樣的厚的梁,問了才知道有這么專業的一個名詞,原來那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10點這樣然后就開始布了板筋,雙層雙向的意思就是兩個方向都有分布筋,就成了個“井”狀。施工過程中,還了解到了,其實板的鋼筋其實應該都是要求滿綁的,而實際上工人只是“梅花綁”而已,梅花綁,就是隔一個綁扎,有些沒有綁扎。板的長短跨:如圖,沿短跨方向,分布筋間隔比較?。ǚ植荚诘着牛亻L跨方向,間隔又稍微寬些,其中原因我可能還不是很清楚。只是我看到了這樣的一個問題,覺得這樣想想好像有點規律一樣。下午大概3點半這樣,已經開始綁扎樓梯鋼筋了,我覺得樓梯的鋼筋,看了規范
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
如圖一個躍層空間有A,B,C,D四個圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重疊部分是15公分。請教高人這個要做現澆混凝土隔層該怎么做才好?
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖)?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎?
pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
請問上面的圖片中所示的問題是什么原因?是質量問題嗎?[ 本帖最后由 panyouran 于 2012-9-10 10:54 編輯 ]