給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,算出來后是28mm,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,不知道自己是不是錯了。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助。萬分感謝!
遇到這樣的問題:噴淋系統都是算最不利點作用面積內的噴頭在火災延續時間內的用水量來確定噴淋管網的用水量,但是因為在較利點噴頭的節點壓力比較大,那噴頭的噴水強度就比最不利噴頭的大,這樣的噴水強度下,消防水池的水量是不夠支持火災延續時間內所需的水量的,那這樣是不是達不到要求呢? 想不明白,請各位指教一下!
前幾年做過一個工程,在一個小山包上,臨近道路一面做擋土墻,很長,總高度二十多至四十多米,分為5-7級,類似梯田,每級平臺寬6米,不硬化。由于該建筑十分重要,而且擋土墻要求美觀,不允許象一般公路擋土墻那樣在墻面上做很多管道伸出來排水,只能在墻內側及平臺地面下設塑料盲溝集水,排至每級平臺的排水溝再引走。當時時間很緊,只能按徑流系數保守的估算,設置盲溝的間距比較密,經歷了幾年雨季、臺風的考驗,但是有浪費的嫌疑。請問有哪位知道如何準確計算雨水滲透至每級平臺地表下的單位面積流量?已知條件有暴雨強度公式、設計重現期、擋土墻土建圖紙、地質詳勘報告等等,總之常規的數據資料都齊備。
計算工藝裝置的消防水量時,如果按照建規,還是可以有據可依的,可是當走石化規時,規范只是說根據具體情況綜合考慮,列表里只是給出了中型和大型化工裝置的估算消防水量!
1、引子 很久沒做臥式罐消防了,水消規里下表這一條描述看到還是覺得比較新鮮,原來的老規范跟這個描述不同,感覺現在是提高要求了。 2、計算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面積的臥式罐區 一般臥式罐不大于100立方 100立方的臥式罐尺寸是直徑4800*6000.或者直徑4500*6500,表面積均不超過100平米。 這么說臥式罐區基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不會超過45L/s。 石化規輔助生產設施的消防用水量可按照50L/s計算,這么說也相當于一套輔助生產設施。 3、結論 首先是不能翻老黃歷或者想當然了,得與時俱進看本本。但是不知道為什么會提高標準?僅僅是為了更加安全么?
建規8.2.2第三條:一個單位內有泡沫消防,帶架水槍,自動噴淋,以及其他滅火設備時,消防用水量應為上述全部用水量之和.... 此條規范中"單位"是指一個著火單位,還是指整個工廠(平時把一個廠稱單位),如是指整個工廠,是否和8.2.2第一條自相矛盾?請高手點撥,謝謝.
打算從一個水庫往另外一個水庫調水,請問年調水量應該如何計算,其中工程沿線區域年調水系數應該怎樣確定呢,O(∩_∩)O謝謝
比如計算體育館的用水量,運動員淋浴,每人每次30-40,觀眾每人每場3,其中人數怎么確定?建筑面積是1186.72平方米。還有其他建筑物的一些參數,最主要人數怎么估算??不知道大家有沒有相關的資料可以參考?
離子交換樹脂的沖洗大概的分為四個步驟:反洗、再生、置換、正洗 但是,我用相關的公式計算出來的總的沖洗用水量值結果跟公司里的老工程師說的還有很大的差距不知道是哪里的原因造成的。 有誰知道沖洗的用水量的計算方法嗎? 希望能給個建議!謝謝——
離子交換樹脂的沖洗大概的分為四個步驟:反洗、再生、置換、正洗 但是,我用相關的公式計算出來的總的沖洗用水量值結果跟公司里的老工程師說的還有很大的差距不知道是哪里的原因造成的。 有誰知道沖洗的用水量的計算方法嗎? 希望能給個建議!謝謝——
我做一個簡單的跌水,跌水長18米,4個跌水臺階,每個臺階寬25cm,高20cm。貼面為光面花崗巖。請高手幫我計算一下腰多少的水流量。怎么配水泵。謝謝。
請教:泡沫小推車的消防用水量計算?泡沫小推車是用來和水消火栓連接的,是按泡沫槍的設計用水量公式1.2*A3*R3*T3計算嗎?
我現在做一個山區景點的方案,它是利用高位水池來供水的,現在我確定的水池容積很大,感覺很迷惑,來請教一下各位前輩! 是這樣的,這個景點有餐飲,商業點,洗浴中心,演藝中心,賓館,農家樂。床位一共是4000人,然后我又把商業點,洗浴中心,演藝中心按照面積估算了一下人數,加起來一共13000人,按照綜合用水標準算下來最高日用水量是2617噸/d,自備井出水量是30噸/h,那這是不是意味著我的水池容積就的是2620-30x24=1900??? 多謝!
建筑給排水設計規范(2009)版本中,3.6.1條的問題 根據3.6.1條中第一條規定,小于表3.6.1中服務人數的住宅用水量應該按照設計秒流量(概率法)計算水量,大于表中服務人數的水量用用水定額計算。 用前者計算出來的水量為設計秒流量,怎么能作為小區的水量來用?還有這個水量比用用水定額算出來的水量要大很多,覺得不太妥當,一般我們都是算最高日最大時水量,如果用設計秒流量的到的流量乘以60得到的難道就是最大時用水量?這個很讓人費解??! 請高手指點?。?!小弟謝謝了!??!
根據規劃的種植結構,確定灌溉定額,計算灌區用水量。很好用特別是對新灌區和老灌區改造的項目很有用。
冷卻塔損失水量計算小軟件
小菜鳥求助: 在做一個工業廠房的消防水量計算,這個廠房跨一個4層的實驗樓?!督ㄒ帯分小俺山M布置的建筑物應按消防用水量較大的相鄰兩座計算”這句話的意思要怎么理解?是否將廠房的室外消火栓水量加上這個實驗樓的水量,才是室外消火栓水量呢?
請問各位,巖土勘察報告中給的是水平滲透系數和垂直滲透系數,在計算基坑總涌水量時候,滲透系數應該如何選????
對于熱水供熱系統,循環水流量由下式計算:G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G-計算水流量,kg/hQ-熱用戶設計熱負荷,Wc-水的比熱,c=4187J/kgo℃tgth-設計供回水溫度,℃采暖系統的蒸汽耗量可按下式計算:G=3.6Q/r+h式中:G-蒸汽設計流量,kg/hQ-供熱系統熱負荷,Wr-蒸汽的汽化潛熱,KJ/kgh-凝結水由飽和狀態到排放時的焓差,KJ/kg
閉水試驗滲水量計算
閉水試驗滲水量計算專題,為您提供閉水試驗滲水量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與閉水試驗滲水量計算 相關的專業交流討論,更多閉水試驗滲水量計算相關內容請訪問