現澆樓板出現大面積的漏水,,雖然樓面還要做防水,需要處理么?
我新買的房子,正在室內墻面抹灰,我房子的天花板上一層,抹灰前給墻澆水,所以我的天花板頂上(上一層地板)集了一些水,使我的天面現澆混凝土樓板,漏了不少水,(見圖),漏水的地方縫隙清晰可見,請各位土建行家看一下,漏水的原因?對樓板強度有沒有影響?有什么辦法可以補救處理一下?
請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知
樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
現在施工中的400mm降板區設計沒有防水要求,功能是員工食堂?,F(xiàn)在由于其他原因造成天花跑水,導致地面大量積水,并且由樓板滴至樓下,請問有什么好方法解決么,簡單經濟的方法
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝?。?!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
在家庭防水維修過程中,陽臺頂滲漏率是很高的,例如有一住戶陽臺頂之前做過多次防水,但是都未鏟除原來的防水層,目前室內屋頂出現發霉現象,且下雨滲漏。第一次的防水層遭到破壞后,繼續在原防水層上做防水,由于陽臺頂排水口較小,在下雨的時候雨水排除不及時,防水層經長期的風吹日曬、雨水浸泡會老化開裂,或者后來幾次的防水施工不規范,雨水同樣會沿有隱患部位流到下部空間。 寶
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!
如圖商品房混泥土現澆樓面積水出現下列漏水情況正常嗎?
看到許多貼子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此對這一類問題進行匯總,請高手集中解答!還有不了解的地方,請跟貼提問!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么東東?2.暗梁的截面怎么考慮呢?截面高度,寬度怎么?。?.暗梁時,要不要加箍筋?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎?為什么?5.在pkpm里面建模時,要不要輸入? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢?如果按普通梁來計算,應該是不滿足的,還有裂縫問題? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施? 8.暗梁在施工時應該注意什么? 9.暗梁計算時,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫?
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
本人在對一處剛剛施工完畢的100的長度400米的農村供水管道進行試壓后,水壓由4公斤到8公斤只用了不到5分鐘,但到8公斤停止加壓時,壓力由8公斤降到6公斤用了20分鐘,我想問一下,這樣的情況下,漏水嚴重嗎?
鄙人前段時間在本論壇上看到有位樓主發表了關于超長混凝土澆筑采用"加強帶"的工藝(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于橋梁的混凝土護欄的施工時(護欄最長的將近150米),會不會因為膨脹劑用量的不一致,而造成混凝土外表顏色不一?有哪位高人能指點一二??!萬分感激 原文當中有一段如下:結構出現裂縫與干縮和溫差有直接關系。當?shù)装搴屯鈮炷敛捎闷胀ɑ炷?,且底板和外墻厚度較大時,干縮和溫差均較大,易產生裂縫。在這種情況下,通過計算和工程實踐表明,后澆帶的間距約為30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中摻加占水泥重量2%左右的HM膨脹劑,理論上可不設后澆帶,只設加強帶即可,但考慮施工等因素,為確?;炷敛怀霈F(xiàn)裂縫,在實際施工中,我們在非加強帶區也摻用占水泥重量0.5%的膨脹劑,以保證混凝土不出現變形裂縫。
我發現施工單位所有的預應力束張位完后才拆除箱梁支架,一般的是不是腹板的預應力束張拉完后就可以拆除或下調支架呢,完成后再進行剩余預應力束的張位.全部帶支架張位是不是不盡合理.
此照片為一多層房屋屋面漏水實景,在滲漏的部位是屋面斜梁與圈粱及天溝交接部位,到現在已經修補4次,面積越補越大,從聚氨脂防水材料到在聚氨脂防水材料上再加防水卷材都試過,修補后,一下雨就漏。我分析是澆筑過程中在這個部位的混凝土未澆搗密實,在結構中形成了滲徑。請路過的行家幫忙?在此謝謝了
事情是這樣的:我方排水在下層吊頂內,排水管穿樓板.我方吊模后,土建做的防水層.現在水就是從這兒滲下的,各位高手,怎么處理最好啊?望賜教!有什么補救措施嗎?
以前我看到規范上都是講現澆板的受力是單項板為短邊受力雙項板為長邊受力.現在我正在施工的工程圖紙中寫明為現澆板未說明的均為短邊受力.這讓我有點不明白請那位老師講解下關于這方面的知識
現澆漏水
現澆漏水專題,為您提供現澆漏水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆漏水 相關的專業交流討論,更多現澆漏水相關內容請訪問