梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法
11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度
以前我看到規范上都是講現澆板的受力是單項板為短邊受力雙項板為長邊受力.現在我正在施工的工程圖紙中寫明為現澆板未說明的均為短邊受力.這讓我有點不明白請那位老師講解下關于這方面的知識
問題1:GB50010-02中提到了鋼筋錨固長度的計算公式,我和03GB101中的錨固長度做了比較,發現不是很一致,GB101中的錨固長度并是不嚴格按照50010中的公式求得的, 請問里面有啥原因嗎?問題2:錨固長度有了,但是錨固點從哪里算起? 從鋼筋進入受壓區開始? 這樣的話太麻煩,還要找出彎矩零點 還是從支座處算起? 請教高手 謝謝
我們工程現澆板的鋼筋用的是冷軋扭鋼筋Φ8和Φ10的、能不能代換成二級鋼HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因為冷軋扭鋼筋不常用且不好調直。如果能代換應該怎樣代換。請各位專家指導、這里先謝了
剪力墻鋼筋問題。這里鋼筋用焊接的方式以達到錨固長度,可以嗎?
算了這么多鋼筋,今天好好梳理梳理一下關于鋼筋的一些基本概念: ①受拉鋼筋基本錨固長度Lab 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度La,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度LaE,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取總結:當一個具體項目沒有出現受拉鋼筋錨固長度修正系數所描述的各種情況,就無需再對受拉鋼筋基本錨固長度Lab、受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE進行任何修正,直接從53頁表中直接取用。 ③受拉鋼筋錨固長度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉鋼筋錨固長度修正系數 11G101-1-53可以查取 注:也可參考12G901-1(1-3)表4(錨固長度La不應小于200mm) ④抗震錨固長度LaE
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦!
C30,屋面梁高1200mm,三級抗震,角柱為600*600,12根22mm二級鋼柱筋均布,按照03G101的柱錨梁做法,柱筋只需要從梁下口錨入1.5LAe,請教該節點按此做法,錨入梁內的為1.5*22*31mm=1023mm,居然未到柱頂,按并且無彎鉤,按照陳長青老師的解釋要升到柱頂?,我想問這個做法是不是可以不用錨入梁內,只需要直接升到柱頂???
請問各位達人,構造鋼筋的錨固與搭接長度是多少,搭接個數是不是按8m一個搭接算的??謝謝了.另外梁上部相鄰2跨縱筋直徑不同,不能按8m一個搭接算,那是不是按照支座算?發發
1. 與砼梁或砼墻整澆的雙向板,當計算跨度大于多少時,宜在板的中部區域未配置鋼筋的表面設置抗溫度\收縮應力構造 鋼筋?2. 該構造鋼筋的配筋量如何取值?3. 通常,構造鋼筋與支座鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接,當雙向板同一方向的兩支座負筋間距不相同時(如x方向,左邊支座 的負筋間距為@150,左邊支座的負筋間距為@200),那么當構造鋼筋選用200間距時將如何與負筋搭接?
我做的2級框架,L梁和KL連接時端支座按照03G101要求:上部負筋需要一個0.4La的直錨段,但是實際是滿足不了這個要求怎么辦呢?KL寬300,L梁負筋為20。 大家遇到這種情況一般怎么辦的呢?
現場施工時,現澆板長度整片為22.5米和29.5米,設計中給這兩個板都設置了800的后澆帶,問后澆帶的設置要求在那個規范上查找,要求最大多少長度需設置后澆帶,向這樣的情況可以不設么。謝謝
受拉鋼筋錨固長度小程序
03G101-1上邊規定梁錨固長度不能滿足LaE時需彎錨,其中水平段長度應大于0.4LaE,但是現在主次梁交接處主梁一般為240,這樣上部鋼筋是否只能用到16的,另外剪力墻結構中剪力墻我們內墻為200mm厚,垂直于剪力墻的梁上部鋼筋是否只能用到14的,另外采用機械錨固的前提條件是否為水平段不滿足0.4LaE?采用機械錨固時水平段是否有要求,請交流下各個單位的實際做法.
請教各位一個問題,剪力墻結構中墻厚一般為200、250,梁支座鋼筋大于14的時候就滿足不了平直段的錨固長度0.4Lae,大家是怎么處理的。提供一些可行性的方法。謝謝了。
關于現澆板的分布鋼筋的問題,具體情況如下:“六度區七層磚混結構,現澆板的(正彎矩和負彎矩)配筋全部為三級鋼筋,現澆板的分布鋼筋也為三級鋼筋(直徑6mm),但分布鋼筋市場銷售缺貨,甲方建議用冷軋帶肋鋼筋代替,一層現澆板的澆筑完畢后,質監站現場鋼筋取樣報告顯示:現澆板的正彎矩和負彎矩(三級)鋼筋試驗報告合格,但是現澆板的分布鋼筋(直徑6mm冷軋帶肋鋼筋)的試驗報告不合格,抗拉強度實測值為485,495,495,505mpa,伸長率均為8%”。建設方讓設計院判定是否合格,自己覺得可以定為合格,但沒有十分充足的理由說服自己,自己很糾結,請大家解析一下,謝謝。
03G101圖集里沒有四級的錨固長度要求~我按混凝土結構設計規范里面的公式:Lao=a Fy/Ft d 來算,四級鋼Fy=435,a取0.14,得出的結果和03G101圖集33頁里面的三級普通鋼筋一樣(除了C25是50d外)。這行不行?。坑袥]有權威一點說法?
現澆板鋼筋錨固長度
現澆板鋼筋錨固長度專題,為您提供現澆板鋼筋錨固長度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆板鋼筋錨固長度 相關的專業交流討論,更多現澆板鋼筋錨固長度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題