地下室外墻為300厚,C35砼澆筑,現在出現裂縫,地下室基礎為600厚大底板C35砼澆筑,地下室層高為4米,望各位大俠指點一二,小弟不甚感激
我家的外墻我明顯的幾道裂縫,而且是豎向的(好像是構造于填充墻連接的位置)!很多樓層在這一位子都有同樣的豎向的裂縫,而且都是內外裂開的!向這樣的情況該這么處理!修復后還對使用有影響沒?
混凝土裂縫的預防與處理 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題,本文對混凝土工程中常見的一些裂縫問題進行了探討分析,并針對具體情況提出了一些預防、處理措施。
最近做個賓館,跨度在8m左右,還有2m的外挑,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,施工方提出懸挑梁2m有點長時,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,發現撓度基本滿足1/250的要求,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,于是又對我以前做過的樓房進行校核,發現也是有很多裂縫超限的,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,另外梁的配筋也比較多,想請教各位,大家是怎么處理這個為問題的,你們設計院要求考慮嗎?
各位師兄:由于房屋樓面和屋面出現了貫通裂縫??!裂縫長3米多(整個開間),裂縫板面寬1毫米左右,板底肉眼裂縫,水直接點滴滲下,現請問各位師兄如何處理為最佳?。≈x謝。
是這樣的,家庭裝修封陽臺換窗戶,拆窗戶時候工人不小心,把開發商交房時候做的真石漆墻面撕裂了一道口子,應該是真石漆基層的抗裂布扯爛了,大概有十幾厘米長。 真石漆下面是保溫層,我估計這個裂縫不處理以后肯定會漏水進去,請教哪位大哥知道該怎么修復。美不美觀觀倒無所謂,本來位置就比較隱蔽,我是怕他它以后滲水。
我設計的一棟廠房,竣工驗收時發現屋面有微小的裂縫,這些裂縫不是貫通的(屋面做試水試驗沒有出現漏水現象),現需要進行處理,該如何處理好?
地下廠房還未進行行車試重實驗,發現巖錨梁上出線幾條裂縫,一條教為嚴重,屬于貫穿性裂縫,巖錨梁未做構造柱,請問一般這種問題怎么處理?補做構造柱還有無作用?是否就進行一般的化學灌漿進行處理?
PKPM生成施工圖時有是否按裂縫寬度自動選鋼筋,計算出來的鋼筋面積是沒有考慮裂縫的,實際上裂縫是需要考慮的,查看裂縫計算值很多都超過了0.3,尤其是上面端部鋼筋,不知道大家是怎么控制梁的裂縫的?我們單位有個人說不考慮裂縫直接用PKPM生成的圖。我總感覺有點玄。。。請賜教。。。
我這碰到一點施工上的難題,急需朋友們幫我提點建議能給個方案!
混凝土裂縫的成因、預防及處理
在建一個六層房子,第一層為框架結構,上面為磚混,現在已砌筑二層。梁出現裂縫——挑梁外沿的橫梁在柱的位置產生啦縱向裂縫。設計符合要求。梁中部沒有裂縫。問裂縫應怎么處理?裂縫是否對工程質量安全產生影響?
有一個水池40x25m,在40m中間設了一條伸縮縫,縫寬30mm,大約是夏季6月份完工,開始使用.正常運行了近5個月后,最近12月份冬季發現了在一天的時間內,水池中間伸縮縫處池頂部縫寬將近15cm,并呈V字形,下部逐漸減小為原設計伸縮縫寬度,池體高為5m,并把上部止水帶拉裂,拉裂深度約2m。地基基礎為頁巖基礎,池體邊側有一部分雜填土,現場清除后回填的級配碎石。經過現場查勘,我初步分析感覺可能是由于山區本地原為采礦區,在修建建筑物后,地基出現了不均勻沉降造成的。如果是溫度伸縮,變形應該沒有這么大,現在很頭痛,不知是什么原因造成,也說不好怎樣處理比較好。請各位看完貼后忙著分析原因,想想處理方法。
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
論文簡介:近幾年的城市建設飛速發展,尤其是房屋建筑。在建筑業繁榮的背景下,建筑主管部門受到的投訴也多了起來,特別是住房混凝土的裂縫是最普遍的問題之一。 投稿網友:my09121323 上傳時間: 2013-04-20
論文簡介: 鋼筋混凝土裂縫的控制問題是建筑工程中很重要的問題之一,特別是隨著泵送商品混凝土獲得廣泛應用之后,混凝土均質性有了很大改善的同時,裂縫控制 投稿網友:ysh6284639yg 上傳時間: 2013-04-01
對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗