青島某工廠宿舍,3層樓,一層為框架結構,2-3層為磚混結構,部分承重磚墻落在一層的框架梁上檢測單位結果:一層框架梁及部分樓板存在混凝土標號不足,原設計C30,一半的梁的標號在C10-C15,部分在C15-C25之間。。。施工單位不想拆除C15以下的,請問有辦法可以加固嗎??/多謝
梁板的加固,通常是用來粘貼鋼板的,對于這種加固處理,和上面的基礎處理有一點不一樣。為了增加鋼板和混凝土梁板之間的相互作用力,一般先用電動砂輪機進行鋼板表層除銹處理,并用吹風機吹凈表面,再用棉絲蘸丙酮擦一遍即可。如果還有出現空鼓情況,一定要用修補膠修補平
較舊的樓房,通常會看到樓板,梁等局部保護層脫落,外露鋼筋。若用碳纖維布加固前,應先如何將保護層脫落部分修好,請詳述使用材料及施工步驟。怎樣才可保證將來纖維布不會整體脫落。謝謝。[ 本帖最后由 caojinchun 于 2009-8-12 08:20 編輯 ]
圖紙簡介: 某大型工程梁板柱加固全套施工圖,涉及碳纖布加固、增大截面法加固、新增梁柱節點等。 投稿網友: zourenh 上傳時間: 2013-10-12
無論我們是進行什么類型的加固,第一步都會給結構進行表面處理。不同的結構表面處理可是不一樣的,比如說基礎混凝土和梁板界面處理就是不同的。這些你都清楚嗎?不清楚跟著小麥一起了解了解吧。本篇文章小面會從基礎加固界面處理、梁板加固界面處理、轉墻界面處理三塊來進行,大家可以挑選自己喜歡的或者是不清楚的板塊來閱讀啦!
圖紙簡介: 該圖為某辦公樓屋面增設屋頂綠化,需對局部梁板結構作加固設計,采用粘貼碳纖維方法。該圖紙包括:梁板粘貼碳纖維示意圖及其大樣詳圖。圖紙表達清晰,對學習碳纖維加固有一定參考。 投稿網友: xingwei3723189 上傳時間:
圖紙簡介: 該圖紙為某地下室局部梁板柱加固部分結構施工圖,圖紙包括:地下一層板加固圖,地下一層次梁加固圖,地下一層主梁加固圖及相關節點詳圖等。 投稿網友: zourenh 上傳時間: 2013-10-12 <
圖紙簡介: 該圖紙為各種類型梁板加固構造設計施工圖紙,圖紙內容包含:加固設計說明,各標高層加固平面布置圖,加固立面圖,結構構造大樣圖等。 投稿網友: cute_2008 上傳時間: 2014-05-21
圖紙簡介: 該圖紙為某地框架結構建筑局部梁板加固詳圖,圖紙包括:局部板板底加固平面,局部板板頂加固平面,局部梁加固平面,相關節點圖等。 投稿網友: lgfyly 上傳時間: 2014-06-05 <
一、灌漿加固法概述 灌漿法加固法系用壓漿泵將各種樹脂漿液、水泥漿液或聚合物水泥漿等膠結料壓入裂縫中,由于其凝結、硬化而起到補縫作用,達到恢復結構的整體性。灌漿法包括水泥灌漿法和化學灌漿法兩種。水泥灌漿法只能填充裂縫和承受壓力,不能抵抗拉應力和剪應力;化學灌漿法能將裂縫兩邊的混凝士豁結在一起,并有抗拉強度和抗變形能力,目前多采用環氧樹脂來對裂縫進行整修。此法適用于裂縫寬度較大、深度較深的裂縫修補,尤其是受力裂縫的修補,處理效果好。 二、化學灌漿法加固原理 用化學灌漿的方法封閉裂縫,保護鋼筋及水泥混凝土。原理:低壓速灌工法
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
為了支持論壇,我把今天剛做的一個加固圖紙上傳,供大家參考。討論一下關于板的一邊不是垂直的做法。因為細部節點圖正在深化,現上傳一個隨著工程的進行我會陸續上傳的。
見附件。:lol :lol
已經建成廠房,甲方要求將原有陽光板改為采光通風器,柱距邊跨7.5m,中跨7m,6,不等,檁條為Z220X75X20X2.2,玻璃絲綿復合板,咬口外板,打釘內板,風載0.55,雪載0.65,考慮雪載加倍,一類分區,請問如何加固?謝謝各位大俠
目前常用的加固方法如:碳纖維、粘鋼、增大截面等計算軟件比較少見,提供計算書通常都需要使用手算,不方便,希望喜歡這個專欄的朋友們能夠將自己平時編寫的軟件拿出來給大家分享,我先提供一個我在網上收集的碳纖維加固的程序,希望大家支持。另外世紀云旗也可以計算碳纖維梁和柱加固。
混凝土加固采用化學植筋技術的資料,望大家能收下
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1251056&highlight=06SG311-1
鋼筋都被壓彎了,怎么加固呀?
最近在做1個加固工程,復核時發現柱子軸壓比不滿足,查過加固規范,根本沒有提到軸壓比計算方面的內容;按加固規范計算,把鋼筋受壓計算進去,柱子根本不用加固,但柱子軸壓比的確超了,不知道大家是如何解決的 還有,建科院關于外粘型鋼法加固計算采用的公式外包鋼加固混凝土強度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后軸壓比為 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)其中:Ag為加固角鋼面積; Ah為被加固柱截面面積; fcu為未加固時的混凝土強度;µ為未加固時柱的軸壓比。其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah為什么要乘以2