1、沉淀池表面積A取沉淀池表面負荷q‘=2.0m3/m2.h,則上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面積A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2、校核溢流堰過水負荷設溢流堰距池外壁300mm溢流堰總長L=2.6×4=10.4m過水負荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(滿足要求)3、污泥斗高度取污泥斗傾斜角度為45º,底部400mm×400mm正方形則污泥斗高度為h2=(3.2-0.4)/2=1.4m這是個初沉池的設計。大家幫我看看這個設計計算,在第2點里,溢流堰總長的計算中2.6和4是根據什么而來的?在第3點里,污泥斗的高度又是根據什么計算的?謝謝
初沉池之斜管沉淀池設計
廢水處理設計--初沉池
某經典的初沉池工藝設計參考圖
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們葝習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~
圖紙簡介: 比較經典的初沉池,標準的中心周出池形,圖紙包括:沉淀池平面圖、剖面圖,預埋詳圖、大樣圖、工藝管道圖等。 投稿網友: mabo1209 上傳時間: 2014-07-18
各位高人: 請問市政污水中,出水二沉池準備選用周進周出式的二沉池,請問進水采用A/O工藝可以嗎?不設計初沉池行嗎?有的朋友說:應設計初沉池,為什么? 謝謝!
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
連梁高3000,施工完畢后,看暖圖圖紙有風管穿過,建筑和結構都沒有說明此處留設洞口,現在設計單位說結構圖注明本樓層預留洞口位置大小須與建筑,水電等專業核對無誤后施工,請問設計單位這是逃避責任嗎
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 編輯 梁最寬跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人說這梁高度不夠
問題一:經濟流速只限于給水管網設計嗎?問題二:如果經濟流速也適用于排水,那么怎樣確定呢?問題三:經濟流速所對應各管徑的值哪里可以查到?最好能提供下。謝謝各位大神解答??!
試樁只試那么幾根,它只能得到試驗的這幾根樁位置上的承載力。一個場地上的地質條件可以變化很大,即使變化不大,那也不是很準確吧。同一個型號的樁,在不同的位置上,由于樁側土和樁端土的性質不同,承載力肯定不同。試樁結果如何作為設計依據呢?
刪除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
初沉池設計
初沉池設計專題,為您提供初沉池設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與初沉池設計 相關的專業交流討論,更多初沉池設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題