最近作了一個帶地下室的框架結構,基礎采用梁筏基礎,用彈性地基梁計算,結果算完之后,計算書打出的筏板裂縫很大,很多都出紅了,本人想問的是這筏板的裂縫計算是否用考慮,還是筏板只考慮強度計算就可以了
根據筏板計算結果配筋時,計算結果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,那么該局部板格附加筋應該是平行于X向布置呢還是垂直X向布置呢?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 編輯 ]
我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。
請問大家做基礎設計的時候 基礎混凝土的裂縫是否計算?以什么控制?是否應該根據獨立基礎、條形基礎、筏板基礎、樁基礎、地下室外墻區別對待?有什么依據(最好能找到相關的規范條文)。謝謝。
依據《混凝土結構設計規范》2002 第8.1.2條計算最大裂縫寬度時按荷載效應的標準組合并考慮長期作用影響,不知道長期作用影響在哪里體現?
框架多層帶1層地下室,持力層卵石層,400KPASATWE-8計算 生成傳給基礎的剛度,輸入地堪資料,然后交換輸入,到最后一步生成彈性地基梁數據時,卡藍條了。我特意建了個規則的簡單模型試驗,依然卡藍條。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 編輯 ]
各位結構同仁,我的工程是18層框剪結構,類似于框筒那種。有人推薦使用梁筏基礎。我的筏板建完模,柱沖切和墻沖切不顯示。柱沖切顯示noraft,這咋回事啊?
看下面兩張圖 分開與合并計算 結果是完全不同的 左邊之所以要分開是因為那部分是抬高的 如何解決
地下室,覆土1.5米。邊跨的板支座條件取簡支的話,裂縫怎么控制呢?一般取簡支的話不意味著允許板支座開裂了嘛,但是地下結構對裂縫又有要求這該怎么辦。 我改成固接計算后,發現為了滿足裂縫要求,支座配筋超大,甚至超過了按簡支時的板底筋。。。
筏板或梁板基礎有外包柔性防水時裂縫如何控制?如由強度控制裂縫會很大如由裂縫控制配筋會太多甲方要求經濟指標月來越嚴另據很多資料參考基礎底板中鋼筋應力很小<50也就是說計算裂縫并不準確大伙討論一下如何考慮裂縫問題?謝謝
:) 大家好,本人在做六層砌體結構時,由于所在地區土質不好,承載力低,故采用了筏板基礎.1.在進行沉降計算時,發現土的壓縮模量比較小,第一次輸入地質資料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量為133mm.然后我又用手算了一下,取了幾個點,用的是分層總和法,得出的數據在60,70左右,為什么電算和手算的結果會有這么大差距?2.我想考慮基礎的剛度再進行電算一下,怎樣根據完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基剛度值?3.大家討論一下,進行筏板基礎沉降計算時,大家都采用什么方法?是電算還是手算?電算采用的什么方法?:)
混凝土裂縫計算,根據歐洲規范 自己編寫的公式
如題:水閘裂縫寬度和撓度計算個人自編,希望對大家有點小幫助。
給力吧[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-21 12:20 編輯 ]
混凝土灌注樁抗拔樁圖集10SG813總說明6.6條裂縫計算時裂縫間縱向受拉鋼筋應變不均勻系數考慮了基樁成樁工藝系數,而混凝土規范裂縫計算沒有基樁成樁工藝系數,到底抗拔樁裂縫計算要不要考慮基樁成樁工藝系數,求高手賜教
一直以來梁支座配筋是否考慮裂縫問題一直困擾著我,剛接手幾個異形柱項目,地基一類,在畫圖的時候我直接對照SATEW數據配筋,老大說要考慮裂縫控制。我個人感覺,住宅類框架和小跨度框架無需考慮裂縫問題,工業廠房等大跨度要考慮裂縫控制。。。考慮裂縫支座配筋放大很多,而且與強柱弱梁的基本概念不相符。敬請高手討論回答
問題補充:筏板里面要設置馬凳筋嗎?布置規則是多少?根據下面的說明,筏板側面縱筋、U形側面構造鋼筋是不是都不布置???側面有封邊構造的時候怎么布置?詳細解釋一下