亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • sap2000算例之混凝土墻.zip

    sap2000算例之混凝土墻.zip

  • 現澆混凝土墻節點大洋等

    第一次上傳可能說的不詳細

  • 電纜穿管經過混凝土墻的問題

    想把5根95mm2的三芯10kv電纜從變電室電纜溝引到變電室內一側的墻邊上,然后從預埋鋼管穿出引到其它區域。請問這5根預埋保護管如果一字排開,金屬管(DN150)間距是多少,我查了些資料說是20mm,覺得有點小啊。另外,這個預埋管的深度是多少???是否和電纜溝深度一致,電纜溝的深度為600.謝謝高手解答。

  • 混凝土墻荷載設計及pkpm建模

    論文簡介:本文總結了剪力墻的荷載、截面、經驗截面、剪力墻底部加強高度、軸壓比、墻的分類、短肢剪力墻、暗柱、約束邊緣構件與構造邊緣構件,墻身水平筋及 投稿網友:weng_wf101103 上傳時間: 2013-01-31

  • 請教一個混凝土墻的問題

    原有一段200多米的河堤堡坎,現在需要在原有河堤堡坎上增加砌筑1.3m高的混凝土墻。來防止洪水。原有堡坎頂部寬55cm。請問采取什么樣的技術措施來保證它的穩定性。

  • 詩說鋼板混凝土墻分布筋

    鋼板混墻分布筋,每米不宜少10根。.3.4.45,率隨抗等當依遵。【注釋】鋼板混墻:鋼板混凝土剪力墻。每米不宜少10根:雙排間距@200。率:配筋率??沟龋航Y(jié)構的抗震等級。2017.3.8

  • 有關磚混結構中混凝土墻的問題

    我最近做一個8度區6層磚混住宅,抗震計算算不過,加了混凝土墻,直到四層才過。拿去審圖,其意見是:混凝土墻必須通到頂層,理由為:如果在五層中斷,四層到五層結構剛度突變,五層成為薄弱層。這個理由是無可挑剔的,但是磚混結構的砼墻真的對抗震有利么?兩種材料剛度差距那么大,另外它們的變形模量也不一致。還有就是一直加到頂層造價太高,是否過于浪費?希望各位前輩指教!

  • 問個框架里混凝土墻的問題

    小弟有點一直不明白,框架結構的地下室外墻用的混凝土墻,實際到底是怎么樣的。按說混凝土外墻上的框架暗梁是不受力的,那地下室外墻下面的框架梁就承受了地下室和一層樓面的荷載,按框架結構計算的話梁端是有負彎矩的,但實際因為是混凝土墻應該是沒有負彎矩的啊,模型和實際達不到統一,大伙都是怎么設計的??

  • 請教一個清水混凝土墻的問題

    應甲方要求,某多層框架學校外墻要用清水混凝土墻,想要問這個墻一般多厚?澆筑的時候是先框架后墻還是用油氈什么的隔開一次性澆筑完畢呢?還有這墻就單用素混凝土就行了?第一次遇到這種情況,請各位大神指導。。。

  • sap2000算例之混凝土墻和鋼框架.zip

    sap2000算例之混凝土墻和鋼框架.zip

  • 詩說鋼板混凝土墻鋼板厚度

    鋼板混墻結構,鋼板務須保厚。大于等于10,小15除墻厚。【注釋】鋼板混墻:鋼板混凝土剪力墻。小15除墻厚:小于墻厚除以15。參見JGJ138-2016《組合結構設計規范》10.2.12017.3.8

  • 失傳已久的混凝土墻體加固“秘籍”

    墻本意是房屋或園場周圍的障壁。出處《說文》,墻,垣蔽也。在《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2010)中豎向構件截面長邊、短邊(厚度)比值大于4時,宜按墻的要求進行設計。隨著使用年限的上升、使用功能的改變,或者自身設計方面的固有缺陷,都會引發墻體病害的出現,降低承載力,影響結構安全。 接下來小卡介紹墻體是什么原因產生了安全隱患,并根據不同的原因采取不同的加固方法。 墻體加固

  • 鋼梁與混凝土墻的連接應當如何處理?

    鋼梁與混凝土墻的連接應當如何處理?

    是否需要加鋼骨?如果不加鋼骨,在節點處是否要采用一些加強的措施?

  • 關于管道穿越2道混凝土墻的問題?

    現在想問問各位同行,有消防管道連續穿越2道混凝土墻,兩墻間隔3米,都是地下室隔墻,兩邊沉降不均勻,我想在兩道墻上預埋好套管,然后把管道中間加波紋管,放好以后在把隔墻的土回填到位,不知道這樣行不行?因為我知道管道施工一般是在主體回填好之后才進行的,那么我這樣先安裝好再回填是否可行,因為我的管道是在地下室,所以回填好之后人進不到隔墻中間去施工,請同行發表看法,不知道大家能明白我的意思嗎 ?

  • 混凝土墻開洞 問題請教

    下面幾層墻體開了很大的洞,上面幾層墻體開的洞比較小(不想把洞放大跟下面幾層的一樣)導致小洞的邊緣構件落在連梁上,這樣可以么,這樣的連梁需要注意些什么謝謝

  • 請問各位老師,梁下為什么會有部分混凝土墻

    請問各位老師,梁下為什么會有部分混凝土墻

    本帖最后由 starsailir 于 2015-5-14 12:57 編輯 有個問題想請教大家,房子的結構圖如下, 圖中紅色的部分,在圖上不是承重墻, 這面墻的頂上是有梁的.今天師傅要在墻壁上開一個小槽放角鐵, 位置大概相當于上圖門框位置把. 開槽的時候說開槽的位置(下圖紅色的圈)是混凝土的,但是開小槽墻的下部似乎還是磚的,請問各位老師梁下面這段混凝土是什么作用,這段混凝土墻有范圍有多少?

  • 混凝土蓄水池全套圖(含池壁混凝土墻預留洞加固詳圖)

    圖紙簡介: 市政,共建配套混凝土蓄水池結構施工圖,含蓄水池墻柱平面布置圖,剖面圖,節點詳圖等 投稿網友: jzg007 上傳時間: 2013-10-14 <

  • 混凝土墻直接刷砂漿能結合好么

    陽臺瓷磚空鼓,正在砸掉重貼,砸的時候發現混凝土墻外邊的一層水泥也鼓了,一起砸掉了,師傅說在混凝土墻外邊刷一層砂漿再貼就沒問題了,請問大家直接刷砂漿可以么?結合會好么?

  • 加固之混凝土與砌體結構

    世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。

  • 混凝土梁沖切破壞,如何加固?

    工業廠房提取車間,在施工鋼平臺的過程中,2噸提取罐從3米高的鋼平臺掉落在樓板上,造成混凝土梁板破壞。其中,次梁沖切破壞,在根部斷裂。

點擊加載更多

混凝土墻加固

混凝土墻加固專題,為您提供混凝土墻加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土墻加固 相關的專業交流討論,更多混凝土墻加固相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

隔油池07s906

隔油池gg