論文簡介:通過分析工業循環水系統能源消耗因素,指出工業循環水節能的途徑,并給出了具體的改造思路 投稿網友:yzx0215 上傳時間: 2013-09-08
分享空調循環冷卻水系統的設計與安裝資料
我要做一個凝氣式發電廠的循環冷卻水系統設計方案,但完全是新手,請問各位高手我該從哪兒下手?是間冷閉式嗎?需要什么資料?具體步驟怎樣?
暖通圖集_07K203_建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
工業給排水設計中的水量平衡問題!我正在做一工業項目的給排水設計,其中工藝專業提出的條件中涉及到循環冷卻水的水量平衡問題,原因是設備間斷運行。我在設計中的考慮是:在循環泵后考慮裝一水力控制閥,閥上連接旁通管。如果工藝設備部分停止運行,則管路中的水壓必然加大,達到水力控制閥設定壓力時,控制閥自動開啟,將多余的水通過旁通管分流到冷卻塔,使冷卻塔的運行流量保持衡定?,F(xiàn)在的問題是: 1。系統的設計合理嗎? 2。水力控制閥的選型!
07k203建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
小弟是在校學生,現在一家環保公司實習,我設計了一個上面題目的方案,但由于藥劑的費用太高,所以需要改進,現在我把方案給大家,希望那位大哥大姐幫幫小弟,謝謝了.
冷卻水系統設計的目的是給機組創造一個連續、可靠的運行條件,因此保證冷卻水系統的合理配置十分必要。保證每臺機組的冷卻水流量和進水溫度要求,是設計中兩個最主要的關注點。 一、冷卻水系統的水溫 集中空調系統的冷卻水水溫宜符合下表的規定。 實際
07K203 建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
工業冷卻水處理技術之循環冷卻水系統冷卻塔中的水由循環水泵送至生產線,冷卻動力設備及電器設備,吸收熱量后送回冷卻塔,保證生產線的正常工作。目前循環水系統存在的問題及危害冷卻水在不斷的循環過程中被蒸發濃縮,水中的各種雜質含量不斷升高,從而對冷卻水系統中的管道及設備造成危害。目前從冷卻塔中觀察已發現有硅酸鈣結垢現象,證明設備內也有不同程度的結垢問題。硅酸鈣、硫酸鈣結垢用酸洗法是很難清除的,目前其他生產行業冷卻水系統結垢不能有效清除就是這種原因。冷卻水系統的結垢使設備導熱率下降,被冷卻設備不能得到充分的冷卻,導致設備工作效率減弱、功率下降,增加能源消耗。不及時處理會影響生產質量和設備的使用壽命,嚴重的可造成動力和電器設備損壞。 我國是一個水資源短缺的國家,人均水資源占有量約為2200m3,不足世界平均水平的四分之一,隨著我國經濟建設的迅速發展,水資源短缺的問題日益顯現,鋼鐵、石化、電力、石油、紡織、化工等行業的生產廠,無不冷卻塔林立,在工業用水中的70~80%是循環水的補充水,以10000m3/h的直流冷卻水為例,改用循環冷卻水,溫降10℃,濃縮倍數N為3,只需240m3
1.概述純水(或軟水)密閉式循環冷卻水系統常用于鋼鐵企業中關鍵設備的間接冷卻。密閉式循環水系統內循環水基本與外界隔絕,以確保水質以及系統的正常運行。密閉式循環水系統常規流程為:水處理站循環供水泵出水→過濾器→工藝設備→換熱器(或蒸發空冷器)→至水處理站循環供水泵進水,統設有膨脹水箱或膨脹罐。本文結合某大型鋼鐵企業煉鋼連鑄單元的純水循環水系統項目,對密閉式工業循環冷卻水系統的一些設計要點,如管路系統的設計、膨脹水箱的設置、循環水泵的選型及水泵進出口管路設計等做了初步的分析和探討,可作為相似工程的參考。關于密閉式工業循環冷卻水系統的過濾、熱交換等水處理流程等問題,不在本文討論范圍之內。2.項目概況某大型鋼鐵聯合企業煉鋼連鑄單元設有氧槍純水密閉循環冷卻水系統,循環水量945m3/h;煉鋼機械設備純水密閉循環冷卻水系統,循環水量710m3/h;連鑄結晶器純水密閉循環冷卻水系統,循環水量861.5m3/h。所有工藝設備的純水循環冷卻回水從工藝主車間回水至車間外煉鋼連鑄凈循環水處理站,經板式換熱器換熱冷卻后,由循環水泵加壓,送水至工藝主車
1空調冷卻水系統的定義與分類1.1空調冷卻水系統的定義:吸收空調制冷設備冷凝器排熱,并將此熱量排入大氣,低溫水體,低溫土壤,傳遞給顯熱回收裝置,傳遞給水——水熱泵機組或是幾種狀態兼而有之的循環水系統.1.2空調冷卻水系統分類1.2.1按照流經空調制冷設備冷凝器的冷卻水是否與大氣接觸分為開式冷卻水系統和閉式冷卻水系統.1.2.2按照空調制冷設備冷凝器排熱渠道分為單一型系統(如僅通過冷卻塔向大氣排熱)和耦合型系統(如設有冷卻塔的井水抽灌型與埋管型地源熱泵系統)
熱泵循環水系統作用:
在2017年6月裝置開工初期,由于不了解此系統在設計上有不可控的排污,根據當地的排放殷Ｉ用有機磷類的閉路水緩蝕保護處理方案。
工業循環冷卻水系統設計
工業循環冷卻水系統設計專題,為您提供工業循環冷卻水系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業循環冷卻水系統設計 相關的專業交流討論,更多工業循環冷卻水系統設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題