  • 污水氣浮除油池設計參數選擇,求助!

    求助!污水處理中,氣浮除油池設計需要設定哪幾個參數,參數值多少?已知道處理水量為1000m3/d是不是設定1、接觸室上升流速,停留時間2、分離室分離速度、停留時間3、溶氣罐過流密度但一般取多少值?有這就足夠設計使用嗎?(知道處理水量1000M3/D)表面負荷來設計可以嗎?如果可以,表面負荷為多少呢?又還需要什么參數值?謝謝

  • 設計以BOD還是COD為參數

    做工業廢水處理工藝設計時,是以BOD為參數設計,還是用COD為設計參數?我設計時是以COD為參數設計依據,因為工業水的可生化性一般不高,但是,我看的很多書卻常以BOD為設計參數來解說很多知識點,所以想問問同行門.謝謝!

  • 急求UASB設計的有關參數?

    水量Q=4000立方米/天 原水水質:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水溫35—40度出水水質:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 該設計工藝為UASB+SBR,求UASB設計時它的:容積負荷,水力停留時間,COD去除率取多少比較合適呢?

  • 關于雨水設計參數的選擇

    個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突??????

  • 水池的設計需要那些參數

    我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些?????我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數???

  • SATWE設計參數選擇依據2

    SATWE設計參數選擇依據2

  • SATWE設計參數選擇依據3

    SATWE設計參數選擇依據

  • 某設計院出品土建形式氣浮池結構施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為:氣浮池,該工程是設計院完成,已通過圖紙審查,我查閱該站資料,類似本項工程不多。此項工程:長10米,寬5米,高4.5米。自然地面以上2.5米,自然地面以下2.0米,(下部為漏斗型)。施工圖總說明,平;立;剖平面布置,池底與池壁配筋圖,鋼筋表工程量在內,共十張圖。如果那位同行下載后,請多多指導。以便共同探討,在此感謝。 上次傳圖不清楚,是傳圖計技術態差,上次傳圖時,將氣浮池打成氣化池,多多包涵,請諒解。

  • 某工程平流式氣浮池的平剖面設計圖

    圖紙簡介: 圖紙包括平流式氣浮池平面圖、剖面圖。圖紙為工藝圖,設備清單比較詳細,可以作為方案設計的附圖。 投稿網友: mhzoey 上傳時間: 2013-07-14

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • ***請教***粉噴樁設計參數問題

    fcu ——與攪拌樁樁身水泥土配比相同的室內加固土試塊(邊長為70.7mm的立方體,也可采用邊長為50mm的立方體)在標準養護條件下90d齡期的立方體抗壓強度平均值(kPa)請問這個fcu如何取值?因為它對粉噴樁計算影響很大,可是不同的計算書(同一地區)差別卻很大謝謝了

  • 鍋爐設計幾個有關參數的請教

    在措施8.4.2中有幾個參數不明白,請叫大家1.Bj,計算燃料耗量,書上燃氣取的單位為NM3/NM3,但是一般鍋爐廠家提供的參數表中的單位為NM3/h,請問如何轉換/2.V0,燃燒所需空氣量,這個參數在那里查?請各位幫忙解答,謝

  • 初沉池的設計計算參數的一些問題

    1、沉淀池表面積A取沉淀池表面負荷q‘=2.0m3/m2.h,則上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面積A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2、校核溢流堰過水負荷設溢流堰距池外壁300mm溢流堰總長L=2.6×4=10.4m過水負荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(滿足要求)3、污泥斗高度取污泥斗傾斜角度為45&ordm;,底部400mm×400mm正方形則污泥斗高度為h2=(3.2-0.4)/2=1.4m這是個初沉池的設計。大家幫我看看這個設計計算,在第2點里,溢流堰總長的計算中2.6和4是根據什么而來的?在第3點里,污泥斗的高度又是根據什么計算的?謝謝

  • 很頭痛的氣浮池,高手幫忙!!

    現在在調試一個處理能力8噸的氣浮池,調了一個星期都沒效果出來,很奇怪的現在:該氣浮池是豎流式壓力溶氣氣浮,溶氣水都調好后釋放器出來的溶氣水都還可以呈乳白色,取溶氣水做小試效果也很好,奇怪的是進污水開始出水很清澈,過段時間出水漸漸變渾濁,乃至越變變差,起先以為溶氣水量不夠,結果試了后同樣的現象,該廢水是紡織廢水,根據以往的經驗這種廢水氣浮效果較好,小試效果也很好,而且經過一個星期的摸索與分析排除溶氣水問題 ,現在斷定問題是在釋放器和氣浮池這段,就是想問豎流式氣浮池效果是不是有時很不穩定?還是氣浮池存在問題,按照設計手冊該氣浮池個參數都符合,上升流速稍偏低,應該也影響不是很大吧,有哪位高手做過同樣的案例,幫忙解決,還有溶氣罐壓力平穩是不是主要靠釋放器處壓力來平衡的?

  • 求教各位關于組合氣浮設備的設計

    我的設計參數是涂裝廢水,40m3/h,SS約500,整個槽子的尺寸4.9×2×2.3,接觸區和清水區各寬500,部分回流加壓,合適不?表面負荷5.4左右。

  • 請教:CASS工藝有關設計參數

    大家好!我現在正做一污水處理廠,規模8萬m3/d,原初設采用的是ICEAS工藝,但業主要求改成CASS工藝,由于之前沒做過CASS工藝的設計,所以對各個設計參數的取值沒有經驗,特在此請教各位,望各位大蝦不吝賜教,有合適的書籍,也請推薦給我,謝謝了!

  • SATWE設計參數的合理選取

    SATWE設計參數的合理選取,希望對初學者有幫助!

  • 分析與設計參數補充定義

    PKPM專題對設計人員非常使用的好資料SATWE軟件分析與設計參數補充定義

  • 室外設計參數的一些疑問

    為什么采暖空調設計手冊中室外氣象參數表格中只統計夏季空調室外計算濕球溫度而不統計冬季的,室外相對濕度也只統計冬季空調和夏季通風,而不考慮冬季采暖和夏季空調?

點擊加載更多