  • 關于防污止回閥的水頭損失?

    本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?

  • 關于噴淋管徑的水頭損失

    按照噴淋計算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管徑為0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我計算的水頭損失如此大,差不多噴淋水流布出來了請假各位前輩多指點

  • V型濾池水頭損失檢測表的安裝位置?

    V型濾池水頭損失檢測表裝在什么位置?我看到單位訂購單上壓力損失檢測表就一只,是不是差壓表那種?如果是的話,那怎么安裝?是安裝在進水與出水的管道上面么?那那么長的管段分別與表計相連么?

  • 關于倒虹管沿程水頭損失的問題

    在計算倒虹管沿程水頭損失時,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 , l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的水頭損失≠坡度?應以哪個公式為準?

  • 【提問】關于水頭損失的問題

    有一示例:當流量Q=14L/S=0.014m3/s時,求管長l=3500m,外徑*壁厚=194mm*6mm的鋼管的水頭損失。解答是這樣的:通過管道水力計算表查得外徑D194mm的鋼管公稱直徑為DN=175mm,又通過管道水力計算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水頭損失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,請各位幫忙解答。謝謝。

  • 氣浮池圖紙自己發了看看

    氣浮池圖紙自己發了看看

  • 微噴帶的水頭損失如何計算

    本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!

  • 氣浮池泡沫太多如何處理

    調節池出水直接進入氣浮池 泡沫產生的很多 如何處理 請各位高手指教

  • [求助]水廠沿程水頭損失!

    各位前輩:我是初入社會的小生,初接觸到水廠設計,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。請大家幫忙算一下沿程水頭損失啊~流速和局部暫時不算!!謝謝拉??!

  • 過濾和反洗的水頭損失取多少

    各位: 目前我在計算過濾系統水頭損失時,砂濾和吸附串連時取水頭損失為8+4米,再加上提升高度,總揚程為20多米吧;反洗時水頭損失取4米,總揚程為12米;沖洗強度取16L/s。但是與壓力罐廠家提供數據如下:過濾時揚程在20米左右,反洗水量為進水水量的2.5倍,反洗揚程取30米,想請教各位究竟該怎么取。

  • 很頭痛的氣浮池,高手幫忙!!

    現在在調試一個處理能力8噸的氣浮池,調了一個星期都沒效果出來,很奇怪的現在:該氣浮池是豎流式壓力溶氣氣浮,溶氣水都調好后釋放器出來的溶氣水都還可以呈乳白色,取溶氣水做小試效果也很好,奇怪的是進污水開始出水很清澈,過段時間出水漸漸變渾濁,乃至越變變差,起先以為溶氣水量不夠,結果試了后同樣的現象,該廢水是紡織廢水,根據以往的經驗這種廢水氣浮效果較好,小試效果也很好,而且經過一個星期的摸索與分析排除溶氣水問題 ,現在斷定問題是在釋放器和氣浮池這段,就是想問豎流式氣浮池效果是不是有時很不穩定?還是氣浮池存在問題,按照設計手冊該氣浮池個參數都符合,上升流速稍偏低,應該也影響不是很大吧,有哪位高手做過同樣的案例,幫忙解決,還有溶氣罐壓力平穩是不是主要靠釋放器處壓力來平衡的?

  • 穩流三通的水頭損失問題

    在滴灌設計中為保證設計均勻度的要求長在支管進口或毛管進口設置穩流三通,關于穩流三通的水頭損失沒有統一的說法。有人認為在穩流三通前后各測一個壓力,二者差值就是其,水頭損失。我認為這種說法不對,因為其有一個條壓功能。你認為對嗎

  • 為什么要如此強調控制水頭損失

    我是做水處理工藝的,因為剛剛畢業,所以在實際的工作中,有太多的問號,比如說水頭損失,和業主或者設計院溝通的時候,人家經常會問你的水頭損失多大,如果過大就不能滿足他的要求,我想問的是為什么要強調水頭損失呢,我只知道能減少池子埋深,從而減少造價,哪位達人能和我詳細說說嗎,先在這里謝謝了。:hug:

  • 三通的水頭損失如何計算

    三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度?剛參加工作,希望大家多多幫忙。

  • 氣浮池氣泡不正常啥回事

    氣浮池氣泡不正常啥回事

    今天開始氣浮池氣泡突然不正矨?,像是水燒開了一樣。我把容氣水泵先關了,讓壓力溶氣罐先加點水,再開空壓機,開始好的,慢慢又變成開水狀態了,怎么回事啊 求助 求助

  • 有關無壓引水隧洞的水頭損失問題

    本人剛入門,在小型水電站設計過程中右這樣一個疑問。無壓隧洞引水水面線推算中,沿程水頭損失怎么計算,問了幾個前輩,他們都是用hf=i*L這個算,但與水力學沿程水頭損失公式相差甚遠,請高人指點,再次不甚感激!

  • 減壓閥的水頭損失如何計算?

    今天為大家準備了減壓閥的考點總結,趕快學起來吧!

  • 請教各位達人關于水頭損失的問題。

    第一次做污水處理,想請教一下各位,各個污水處理構筑物的水頭損失是如何計算確定的?是估值還是經過計算確定的?如果是估值各個構筑物的水頭損失范圍是多少。如果是計算的,具體要算那些位置的水頭損失?請高手指教。PS:曝氣池的水頭損失應該怎么算,是否曝氣池的水頭損失比較大。

  • 跪求分析水頭損失到哪里了

    新建加壓泵站 電機:90千瓦 1480轉 ,水泵:40米揚程 500噸/小時 1450轉, 采用變頻器實現恒壓供水 水泵出水管道DN300 管道中心高程-2.814M 出泵房后連接橫向匯管DN1000 匯管長13M 匯管后接DN600管道出站DN600管道中心線高程-1.5米瞬時流量不超過50噸每小時 問為什么泵頭壓力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析賜教

  • 【求助】標高!這個沿程水頭損失是多大?

    某處0。000標高處管道DN250壓力為5kg/cm2,現需要接入標高為30.000的場平現場!這個場平現場就只需要室外消防用水、幾幢辦公樓的用水!接入管徑定為DN150鋼管、長度約250米?。≌垎栠@個管道沿程損失怎么計算,損失了多少米水頭?30.000場平現場最多只能修幾層建筑物?