圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,水無法排出,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因?
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢? 如果強度過大或過小,會有什么后果?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數?。糠礇_洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設?。。?/p>
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
小弟做了個砂濾池結構示意圖,由于缺乏現場經驗,對這種小砂濾池的進水方式、反沖洗方式不是很了解,上傳一個示意圖請大俠指教,求良言,拒水貼
目前在工業廢水處理上我們經常會采用砂濾池和炭濾池進行深度處理,確保水質達標。砂濾池設計上還是不能夠找到比較好的方法,由于小水量的工業廢水嚴格按照給排水手冊設計那就沒有辦法施工,池子太小了。下面將我的一個工程實例說一下,大家提出一些意見,處理水量2.5t/h,砂濾池尺寸700*1000*1500mm,濾料高度1200mm,采用上部進水下部出水。反沖洗水量30m3/h,采用氣水反沖洗,沖洗時間為4min,沖洗效果還是不錯,很多濾料上的懸浮物都能夠沖洗掉。只是按照其他帖子上的說法,我這種濾速只有3.4m/h,沖洗強度30m3/m2*h。不知道這樣的設計如何,大家提供一些意見。一下是引用給排水論壇上的相關討論http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快濾池設計數據 1. 濾池總面積和格數和布置 2. 普通快濾池其他設計數據 1) 沖洗前的水頭損失,宜采用2.0-3.0m; 2) 濾層表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 過濾周期為1
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池、消毒池建筑結構設計圖紙,共21張。包含結構設計說明,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
討論一下空氣擦洗濾池各個部位的作用
中國城鎮供水排水協會關于發布團體標準《炭砂濾池設計標準》的公告
我在設計V型濾池時,水封井的溢流堰的標高不知道如何確定,溢流堰的高低會對濾池產生什么樣的影響?它的作用是什么?各種濾池的溢流堰的作用是不是一樣?
V型濾池的濾后水是經過出水穩流槽的一道堰后進入清水總渠的,而在他的出水管上不是有可以調節流量的氣動閥門嗎?通過調節氣動閥門的開啟度來控制恒速過濾,這種情況下出水應該是穩定的,那加了這道堰的作用是什么呢?還有就是V型濾池內部是否還需要設立獨立的排氣管?還是只需要在進氣管上接出放氣支管就可以了
請教大神:變孔隙濾池中H型管的作用,看到變孔隙濾池出水管后面有H型管,想知道作用,是為了在過濾完成進行反洗時保持一定濾池具有一點液位嗎?
天津市某凈水廠項目高密度沉淀池和V型砂濾池工程施工組織設計p
http://co.163.com/forum/content/1731_265852_0.htm#,這套圖中總進水渠道下邊的管道是什么作用???2-2剖面中。高手支招??!