圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,水無法排出,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因?
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢? 如果強度過大或過小,會有什么后果?
各位前輩,小弟學藝不精在設計時陷入了迷茫,請教 普通快濾池設計時濾速是按照6-8m/h ,這6-8m/h的濾速是怎么來的啊,是不是跟濾層有關系啊,實際是怎么控制濾速的啊,請各位同仁賜教
虹吸濾池的濾速如何確定,設計手冊中定的是8-12m/h,范圍較大,是偏低值好呢,還是偏高值好?我的項目負責人定的是不大于8m/h的濾速,我認為偏低,但又沒有什么依據,求教!謝謝!
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數???反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設?。?!
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
小弟做了個砂濾池結構示意圖,由于缺乏現場經驗,對這種小砂濾池的進水方式、反沖洗方式不是很了解,上傳一個示意圖請大俠指教,求良言,拒水貼
目前在工業廢水處理上我們經常會采用砂濾池和炭濾池進行深度處理,確保水質達標。砂濾池設計上還是不能夠找到比較好的方法,由于小水量的工業廢水嚴格按照給排水手冊設計那就沒有辦法施工,池子太小了。下面將我的一個工程實例說一下,大家提出一些意見,處理水量2.5t/h,砂濾池尺寸700*1000*1500mm,濾料高度1200mm,采用上部進水下部出水。反沖洗水量30m3/h,采用氣水反沖洗,沖洗時間為4min,沖洗效果還是不錯,很多濾料上的懸浮物都能夠沖洗掉。只是按照其他帖子上的說法,我這種濾速只有3.4m/h,沖洗強度30m3/m2*h。不知道這樣的設計如何,大家提供一些意見。一下是引用給排水論壇上的相關討論http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快濾池設計數據 1. 濾池總面積和格數和布置 2. 普通快濾池其他設計數據 1) 沖洗前的水頭損失,宜采用2.0-3.0m; 2) 濾層表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 過濾周期為1
昨天作課設時,在一本指導書上看到"當一座濾池檢修時,其余濾池的強制濾速一般為10-14m/h",我設計濾池的強制濾速達到了17m/h,不知道這樣可不可以,請前輩指教!
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池、消毒池建筑結構設計圖紙,共21張。包含結構設計說明,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
2010下午第六題原題大家都有,請自己看圖片。一字不差,包括標點符號,抄下來見下面:6.一單層粗砂均勻級配濾料氣水反沖洗濾池共分8格,設計過濾速度為9m/h,自動調節出水閥門保持衡水頭等速過濾。在氣水反沖洗時同時表面掃洗,表面掃洗強度1.5L/s.m2,后水沖洗強度6L/s.m2,如果進入該組濾池的總進水量不變,在一格濾池檢修、一格濾池反沖洗時,其它幾格濾池強制濾速是多少?注:衡水頭應為恒水頭,原字就是平衡的衡。疑問一、氣水反沖時同時有表面掃洗,那“后水沖洗”時有沒有表面掃洗了??“在氣水反沖洗時同時表面掃洗,……,后水沖洗強度6L/s.m2”,這話說的真難理解啊。 給人的感覺很迷亂。一度認為11.1是正確的,今天又很懷疑了。。。難道,難道,12嗎?疑問二、(老問題了)應該說清表面掃洗水是從何而來。一般歸一般,還是要說清。[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-6 23:17 編輯
偶剛剛從學校畢業,在做方案的時候發現有的資料上寫V型濾池的設計濾速一般為8-10m/h;但是有的資料寫濾速一般為7-20m/h,一般取12-15m/h,我想請教一下你們在做設計時具體取多大的濾速,在一個什么樣的范圍內謝謝大家
中國城鎮供水排水協會關于發布團體標準《炭砂濾池設計標準》的公告
題目中只說是均勻大顆粒濾料濾池,并沒明確是V型濾池,所以,也有反沖洗和表面沖洗水都是濾后水的可能。這樣,強制濾速有可能是9/6*8=12米每小時。那位大俠給個正解,謝謝[ 本帖最后由 wang_xidong 于 2010-9-23 13:25 編輯 ]
砂濾池濾速
砂濾池濾速專題,為您提供砂濾池濾速相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砂濾池濾速 相關的專業交流討論,更多砂濾池濾速相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題