小弟我今年剛剛接觸純水這個工作,手頭有一個醫院的項目,為保證純水不被污染,請問純水的循環應該怎么設計
請 教:醫 院 透 析 中 心 的 純 水 管 網 選 用 管 材 時 是 否 有 參 考 規 范?之 前 做 過 一 個 項 目 用 316 L 不 銹 鋼 管 卡 壓 連 接,醫 院 提 出 要 用 UPVC (硬 聚 氯 乙 烯 管),請 問 有 此 方 面 設 計 經 驗 的 前 輩, 可 否 用 不 銹 鋼 管 ?
華浦醫療高純水設備介紹
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下
純水設備長期與空氣和水接觸,在潮濕的環境下純水設備的表面就會受到腐蝕,純水設備長期的受到腐蝕勢必會對設備造成影響,我們就需要采取一定的措施進行處理,那么純水設備表面受到腐蝕怎么辦呢? 1、用維護膜或涂料對純水設備腐蝕地方進行粉刷。 2、細密的碳酸鈣水垢能夠維護碳鋼不受水的腐蝕,因而,舊的冷卻水體系在開始使用前必須將老垢清潔干凈,以削減純水設備腐蝕。 3、避免純水設備放在陰暗潮濕的地方,要放在干燥、通風處。 4、純水設備金屬外表有些附著的砂粒,氧化物、沉積物等使潔凈的外表變成陰極,而黏附雜質的不潔凈,因而冷卻水體系使用前,必須將金屬外表清潔干凈。 關于純水設備表面受到腐蝕怎么辦的介紹就到這里了,希望對大家有所幫助,在受到腐蝕后再處理還是會對純水設備造成一定的影響,所以我們應該提前預防純水設備受到腐蝕,在設備工作前就做好防護工作。
現有一個二類高層的醫院,11層,個人認為應該設置噴淋。但嚴格按規范的話可以不設。(規范要求二類高層商業營業廳、展覽廳等共工活動用房需要設置),這個全是一個個小的辦公室、候診室、產室什么的)需要設置么?還是僅在共工走道設置?靠近頂層的都是成了一個個小辦公室了,這層需要設噴淋么?謝謝哪位指點下。
我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
半年前作了一個醫院的設計(7層,8500平方),由于是第一次作,沒什么經驗,出現的問題較多?,F(xiàn)將初步設計審查的意見及自己的學習體會發上來,供大家參考:(現在本醫院主體已開工,明年即可完工)答復意見:1. 所采用電氣防火規范有誤,本工程為一類高層建筑,應根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)進行設計,且《智能建筑設計標準》(GB/T50314-2000)已廢止,應根據GB/T50314-2006進行設計。學習:28米,已經是高層了,疏忽大意,忘改說明了。2. 根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1條之規定,本工程應設置漏電火災報警系統,并應納入到火災自動報警系統中。3. 負荷計算有誤,應在配電室對無功功率進行補償,以減少進戶電纜截面,以節約投資。學習:本工程面積不大,所以變壓器設在院區配電室,離本樓配電室150米左右,我認為不需要補償,在院區配電室內補償即可,后來,又加了補償柜,通過審查。4. 根據《建筑照明設計標準》(GB5
最近準備做醫院,建設方提出幾個問題1、原來醫院門診樓排水出戶橫管經常發生堵塞,因為什么棉?,針管,紗布……雜物很多,經常發生排水管被堵,他們的說法就是建議在設計要求的坡度再增大一些,不知道這樣的效果能好多少,向他說的什么東西都有,還是容易堵啊。2、消防管室外覆土900mm發現順著外墻漏水至地下室,但是又不知道再那里漏的,這樣的情況最為今后設計可以優化避免這樣的情況發生
關于醫院污水防治的反思---磨石建筑培訓提供
各位前輩,請教下,醫院廢水的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸鈉呢,因為我看到排放標準里有余氯要求,這樣的話,如果驗收檢測余氯的話,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR處理,用紫外線消毒處理,驗收可不可以通過呢
由于本人現在在做畢業設計,求助各位大神,誰能給我發一份醫院的電力設計給我做為參考呢,如果有醫院的規范也給我發一份吧,謝謝各位了。
醫院還有什么規范?。扛绺?...幫個忙..謝謝
最近手里面有一個二級甲等醫院的病房樓,我很想知道是否電氣部分畫圖時畫出病房呼叫系統?如果畫,怎么畫??拜求大家解惑?。?!
隨著生活水平的日益提高,社會對于個人健康關系息息相關的醫療空間要求日漸提高。隨著社會進步,醫院空間朝著更先進,更整潔,更便利,更人性化的方向發展。醫療空間是一個以患者為中心的空間,所有設施、設計都是為患者服務,由于這一群體的特殊性,需要更關注細節,應分別從以下幾方面進行考慮。1 裝修材料的選用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否對空氣和人體有污染與傷害;要注意裝飾部位如果靠近電源就應選擇非導電材料;靜電積累過多可能吸附灰塵,甚至可能導致放電引起火災,因此,要盡量選用不積靜電的無機類陶瓷裝飾材料;對于內墻墻面材料要考慮到材料是否耐臟、易擦洗和防火。特別要引起注意的是選擇吊頂材料必須是阻燃的材料。1.2 舒適性 以人為本1.2.1 地面盡量使用有彈性的防滑材料由于醫護人員長期步行于各個功能區之間,對腳踝有一定的損傷,所以地面盡量使用有彈性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石裝飾內墻面如使用紙面石膏板,可調節室內空氣的相對濕度;如使用泡
項目名稱:格陵蘭Dronning Ingrids醫院(Dronning Ingrids Hospital)建筑師:JC. F. Miller Architects建筑事務所項目地點:格陵蘭島,努克項目面積:1,500㎡項目時間:2011年攝影: MEW, Courtesy of C. F. M?ller Architects, Peter Barfoed由C.F.Moller建筑事務所制定的總體規劃中概述了建于1980年的Dronning Ingrids醫院是如何通過新建和翻修的結合來改進醫院后勤設備的,其中涉及到一個新的接診方式,即通過帶有外科配樓、回收中心和重癥診斷病房的急診部來及時診斷和治療,另外包括一個新的精神科、藥房和全科診所。其余空間將設計成一個酒店式就診區。
New spirit Syria searle hospital renovation 設計方:丹麥C. F. M?ller建筑事務所 位置:丹麥 項目規模:25000.0平方米 圖片:22張 攝影師:C.F. M?ller 丹麥紐靈的文敘瑟爾醫院需要進行擴建和翻新,為此舉行了設計比賽,最終丹麥的C.F. M?ller公司贏得了設計權。計劃擴建14,000平米,建立新的治療中心、母嬰病房和兒童游樂場。醫院會在庭院周圍添加新的設施,采用大型玻璃,非常透亮、寬敞,路線也很明確清晰。比賽的評委認為,該設計,從整體來看,是參賽作品中最好的。三層的戶外活動區視野開闊,自然光線充足,良好的環境對患者的治療來說十分有益。
Kronstad / Origo Arkitektgruppe 位置:挪威 建筑設計:Origo Arkitektgruppe這是由Origo Arkitektgruppe設計的位于挪威的精神病醫院。醫院的設計強調了“公開性和透明度”。在使病人了解每一個醫療環節的同時,也保護了病人的隱私。該建筑有12500平方米,包括較高樓層的住院部,較低樓層的門診部和日間護理室,以及地下停車場。該醫院建筑在人流密集的地區,于2013年8月開業。整個計劃的重點是要在醫院的北部建一個廣場。該廣場提供了一個能讓市民坐下來歇息,玩耍的地方。白色代表穩定和安全,會讓人聯想到自己的家。醫院的后方面向烏爾瑞肯?。醫院有三個中庭,有利于光線和空氣的進入。中庭與不同的醫療部門
醫院純水
醫院純水專題,為您提供醫院純水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫院純水 相關的專業交流討論,更多醫院純水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題