工業企業由于生產工藝的原因,在不同工段、不同時間所排放的污水差別很大,尤其是操作不正?;蛟O備產生泄漏時,污水的水質就會急劇惡化,水量也大大增加,往往會超出污水處理設備的正常處理能力;城市污水,尤其是學校、居民小區等人員集中的地方,由于用水量和排入污水中雜質的不均勻性,也會使得其污水流量或濃度在一晝夜內有較大的變化。這些問題都會給處理操作帶來很大的麻煩,使污水處理設施難以維持正常操作。因此,對于特征上波動比較大的污水,有必要在污水進入處理主體之前,先將污水導入調節池進行均和調節處理,使其水量和水質都比較穩定,這樣就可為后續的水處理系統提供一個穩定和優化的操作條件。 具體說來,調節的作用主要體現在以下幾個方面: 1.提供對污水處理負荷的緩沖能力,防止處理系統負荷的急劇變化;
在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
帶酸化作用的調節池是怎么回事?調節池主要起到調節水量和均合水質的作用。調節池是用一般用壓縮空氣攪拌,怎么會起到酸化的作用?調節池怎么設計或怎么控制能起到酸化的作用?即帶酸化作用的調節池。感謝大家給予回答。
您好,我是頭一次來,工作中遇到了困難,希望指點指點,不勝感激!我是搞自動控制的,接了一個印染廠的活,中和調節池里的廢水,問題是調不出來,PH不是高就是低到1點多,我懷疑是他設計的問題,廠方只是把原來的管道鑿開挖了個池子,而且廢水直接排放,沒有停留時間,流量變化大我們是按照廠方提供的圖紙設計的控制系統,只是把圖紙要求的調節閥改成了控制閥,PH反應過低跟這有關系嗎??對方加的是95的濃硫酸.1,這種調節池設計本身有問題嗎?2.如果只通過修改電氣這塊可以把污水中和達標嗎?3.要怎樣才能達標呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
調節池采用鋼制的圓柱形水罐,直徑8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成傾斜結構,平底是一個直徑2米的圓,在此面上均布帶孔的管,這種結構吸沙是否可行啊。做成什么結構效果好。
最近接手一個印染廠的工程調試,因經驗欠缺,請幫助分析一下:公司的設計方案所寫:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,溫度=48 度(都是小于等于),但是這都是參考類似印染廠的水質定的。基本工藝流程:廢水--調節池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,這個流程是別的環保公司給設計的,其中竟然沒有設置污泥回流,并且調節池的調節作用不好。我接手的時候,污泥已經培養了一段時間了,活性污泥絮凝體較多,沉淀性能也算好,顏色呈灰色。操作如下: 曝氣4 小時停2 小時,六小時一輪回。營養物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每兩天投加一次;接觸氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有機肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
一個化工制藥園區的工業廢水,在前段考慮設置水解酸化池(池中帶填料),那么請問還需要在前段設置調節池么?如果不設置,水質變化很大的時候是否會對水解酸化池中的厭氧微生物沖擊太大?其實我所問的問題也就是說,水解酸化池能否替代調節池?水解池抗水質沖擊負荷怎么樣?歡迎各位同行交流、指教
各位大俠教教小弟啊,調節池的容積怎么計算啊?我的工程是大學生活區洗浴水經過處理回用做沖廁用,日處理量為1000t/d,大家都知道這種水的原水水質穩定但水量是很不均勻的,所以需要一個均量調節池,可是我到處都找不到計算方法啊,幫幫小弟吧!謝謝啦!
本人是剛畢業的電氣學生,正在應聘一家環境工程公司,老總給我了一張電路設計圖,讓我自己看,有很多疑問,請過路的各位前輩指教。圖里的 FJ ZJ指的是什么?特別是FJ,這個器件我查了好多資料都查不到。HD是不是指紅燈?圖里上面一行的ZJ是不是指 進水的機器?下面一行的ZJ是不是 用傳感器測液面,到液面到達一定值的時候就導通連接了,然后亮紅色指示燈?請各位前輩指教,勿笑菜鳥太笨呵,謝謝啦!
莫小區建中水處理站,由于區領導意思吧化糞池改造成調節池,還要具有隔油功能不知哪位大蝦有此經驗?還請多多指教!謝謝?。。?!
調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少??? 不同的水該怎么確定?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大?。?具體該怎么做?
小弟剛出來工作,遇到一個25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水處理量,不知道調節池該怎么設計?
我剛參加工作,老板就要做一個屠宰廢水的設計,平時日產廢水30立方,過年100立方,平常按8小時算來處理,進水量大時按16小時處理,排水集中在凌晨4小時左右,我怎么確定調節池的大小和停留時間么呢?請各位師哥師姐幫我分析分析
我廠正在建一個地上的生活污水調節池,環保公司未給調節池加蓋密封,不知臭味是否會很大?由于廠區面積有限,調節池的位置離車間及辦公室都很近,不知是否會有影響?那位大蝦指點下
調節池:設計流量:400t/d(16.7 m3/h設計最大時流量為80m3/h),設計停留時間:1.5h(根據提升泵流量)設計有效容積:150m3工藝尺寸:?8.0×8.15m池內安裝污水一次提升泵。就地儀表:安裝在線超聲波液位計1臺。 一次提升泵80QW50-8-3 數 量:2臺(1用1備)流 量:100m3/h揚 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
近年來,很多地方為了響應國家對環境控制的號召,紛紛為垃圾滲濾液處理系統的調節池和曝氣池加蓋,為了加深大家對這方面的了解,今天就帶大家了解一下垃圾滲濾液處理系統的調節池蓋子有哪幾種類型吧。 1、簡易拆卸式 簡易拆卸式所選用的蓋板材質一般是玻璃鋼或者不銹鋼,使用壽命一般為15-20年;適用于中小型池體的構筑物(一般跨度為5-7m)。在污水處理各個設備中格柵是較為容易出現故障的設備,一般檢修頻繁,適宜采用簡易拆卸式的安裝方式,方便設備檢修。 2、滑軌式 滑軌式所選用的蓋板材質一般是耐力板或者玻璃鋼,滑動蓋板的寬度一般為2-2.5m,適用于池型較小的構筑物(一般跨度為5-7m)。此種方式安裝、巡視、檢修方便,在一般新建的污水處理廠得到廣泛應用。調研表明,A2/O工藝中鼓風曝氣池的除臭系統宜采用整體滑軌加蓋方式,便于清淤和更換曝氣膜等工作的進行。 3、不銹鋼骨架 玻璃覆面 不銹鋼骨架 玻璃覆面是國內采用較多的一種密封方式,可用于跨度較大的池體,使用年限為8-10年。該
圖紙簡介: 這是一份某廠區污水調節池結構施工圖,供大家參考學習 投稿網友: fuyongtofu 上傳時間: 2013-11-28 圖紙
地埋設備使用一個風機同時供給調節池和曝氣池,很多資料上都是直接用閥門來調整量路的氣量的,可我覺得調節池水位經常在變化,水位低時中這一路的阻力小,氣肯定會更多往這邊走。有做過的朋友給點建議呢?或者還有其他什么辦法能穩定地給兩個氣路分配需要的氣量。
工業廢水調節池的設計計算
調節池類型
調節池類型專題,為您提供調節池類型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調節池類型 相關的專業交流討論,更多調節池類型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題