熱泵循環水系統作用:
11.1 冷媒水和冷卻水系統11.1.1 冷媒水系統框圖冷媒(載冷劑) 在制冷過程中的一種中間物質,它先接受制冷劑的冷量而降溫,然后再去冷卻其他的被冷卻物質
采暖空調系統循環水系統定壓圖集05K210
采暖空調循環水系統定壓知識梳理
工業循環冷卻水系統在運行過程中,由于水分蒸發、風吹損
循環水量與室內系統的關系在以往的供熱系統中,由于缺少簡便易行的流量測試手段和可靠的流量控制元件,對于一個系統而言,需要多少流量才能保證供熱的要求,我們沒有一個明確的數字;對于一個熱用戶而言,需要多少流量才能保證供熱的要求,我們也沒有一個明確的數字。近幾年,不少供熱系統中使用了廊坊市愛能供熱設有限公司生產的“愛能牌”自立式流量控制閥,依靠該閥可靠的質量和優異的流量控制性能,有效地控制循環水量,即解決了供熱系統的平衡問題,又為我們正確的認識循環水量提供了有力的依據。在十幾年數百個供熱單位的供熱實踐中,我們發現不同的室內系統對于循環水量的要求是不同的。一、 傳統的上給下回式室內系統所需流量最少上給下回式系統在我國屬于主流的室內系統,即使在很多地區進行大量的分戶改造的今天,這種系統的數量依然很多。對于這種系統,按供熱面積進行計算,每平方米需要3公斤左右的循環水量,就可以滿足供熱的需要。對于比較寒冷的地區或者是室內系統的垂直失調解決得不是很好的地區,循環量要大一點,對于不太寒冷的地區或者是室內系統的垂直失調解決得比較好的地區,循環量可以小一點,變化的幅度可
近日我碰到一個大處理量的循環水系統,方案為將河水(原水為紹興市河水,水質一般)處理為循環水,處理量為500T/h,請各位前輩多多指教,此工藝流程如何設計是好?
圖紙簡介: 游泳池循環水處理及加熱系統方案圖 部分說明:系統設計:游泳池與嬉水池采用同一套設備,總水量約476方,循環周期:6h 循環流量:83.3/h;附加系數取1.05;池水循環方式:混合流(逆流)式,從池底取循環流量的30-40%。圖紙內容包括:游泳池循環水處理及加熱工藝流程圖、主要設備材料表、池體平面設計圖、游泳池循環水處理管道平面圖、循環水處理管道系統圖、空氣除濕恒溫平面圖,缺分道線安裝圖。
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 編輯 中央空調冷卻循環水系統的組成 。 中央空調冷卻循環水系統主要由冷卻塔、制冷機、冷凝器、循環水泵、控制 閥門及相應管路組成。運行溫度一般為 30℃—40℃.敞開式運行。 二、冷卻循環水系統設計規范及物理場水處理水質標準 1. 《中華人民共和國國家標準 工業循環冷卻水處理設計規范》 GB50050-951) 1)冷卻循環水系統中微生物控制指標: 異養菌 < 5×105 個/ml 2 次/周 真菌 < 10 個/ml 1 次/周 硫酸鹽還原菌 < 50 個/ml 1 次/月 鐵細菌 < 100 個/ml
1 原濁循環水系統運行狀況 1.1 濁環水系統回水的特點 煉鋼廠現有3座30t氧氣頂吹轉爐,除塵工藝采用的是“兩文三脫”煙氣凈化工藝,回水主要為“一文”、“二文”除塵冷卻水,“一文”、“二文”水封水,經復擋脫水器排出,即成為轉爐除塵回水。 回水呈黑灰色,SS以FeO為主,SS顆粒較大。 煉鋼過程中投加的部分過量石灰隨煙氣進人回水中,使回水的硬度、堿度較高,pH>10。 1.2 原轉爐除塵濁循環水處理工藝 3座轉爐除塵廢水由各自排水渠流入集水干渠,經配水井分別進入2座ф24m幅流沉淀池,經過沉淀處理,上清液通過溢流堰、集水渠進人熱水井油上塔泵組送到冷卻塔冷卻,冷卻后自流進入冷水井,經供水泵組加壓送至轉爐凈化煙氣。在ф24m幅流沉淀池中沉淀下來的顆粒與水形成底流泥漿,在刮泥機作用下匯集至沉淀池中央,在水頭作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥漿池,由泥漿泵供給40m2板框壓濾機
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,水質要求較低,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,對一些具體的細節問題,關注不夠,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,運轉操作不便等問題。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,達到共同認識共同提高的目的。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,必須注重氣象參數的收集, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),大氣壓力P(104Pa),夏季主導風向,風速或風壓,冬季最低氣溫等。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
傳力接頭主要可以作用一種金屬補償接頭用于循環水系統中。 循環水系統的功能是將冷卻水送至高低壓凝氣器去冷卻汽輪機低壓缸排汽,以維持高低壓凝氣器的真空,使汽水循環得以繼續。另外,它還向開式水系統和沖灰系統提供用水。循環冷卻水使用的目的是能有效地節約水資源、減少熱污染。傳力接頭在循環水系統中所使用的時候主要保障了管道的安全運行,該產品在循環水系統中同時也起到了維修方便,密封可靠等特點。
關鍵字:循環水系統,緩蝕阻垢劑
工廠化循環水養殖自動投餌系統(上) 自動投餌系統是工廠化循環水養殖系統的必須裝備,這是由魚類少吃多餐的生理特性和工廠化循環水養殖系統的特點所決定的。
循環水加熱系統
循環水加熱系統專題,為您提供循環水加熱系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水加熱系統 相關的專業交流討論,更多循環水加熱系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題