亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 電解鋁和碳素循環水利用

    最近我要寫一篇關于電解鋁和碳素廠循環水利用的論文.主要是不了解這種循環水的水質情況和水質的特征,還包括水的了來源.那位有這方面的相關材料?。畮蛶臀野。x謝大家拉......

  • 鋁廠循環水利用(各位大哥,幫幫忙啊..)

    最近我要寫一篇關于電解鋁和碳素廠循環水利用的論文.主要是不了解這種循環水的水質情況和水質的特征,還包括水的了來源.那位有這方面的相關材料啊..幫幫我?。x謝大家拉......

  • 求助:關于工業循環水余熱利用

    我廠煤氣站工業循環水總量600噸/小時,回水余溫仍有53度,夏天溫度更高,回水還需要冷卻后循環使用。1、求助有沒有好的方法利用回水溫度2、我自己考慮想用熱管換熱器加熱澡堂用水,想請問可不可以3、求熱管換熱器制作的資料

  • 淺析電廠循環水余熱利用技術綜述

    前言:近年來,我國的城市發展迅速,規模擴建也很快。供熱會破壞人們的生存環境,同時,大量的城鎮出現了供熱不足的問題。資料表明,循環水的余熱如果可以用于日常供熱中,我國的電廠可大大提高供熱能力。但是電廠在循環水的余熱利用方面經常會遇到一些問題,即循環水在冬季溫度會比較低,達不到供熱的要求,因此我們需要想辦法把循環水的水溫變高一些??梢酝ㄟ^以下兩種方法:即把電廠的循環水當成一種低位的熱源,然后再通過熱泵技術的原理去吸收掉余熱實現供熱或者通過某些方法保持汽輪機組在低真空環境下正常運行。熱泵技術的基本思想是:電廠把30℃左右的常溫電廠循環水傳給用戶,通過地泵吸收熱量,再把冷卻的熱網水回收到凝汽器里當成電廠的循環冷卻水使用。這種方法在業界備受關注。 一、低真空運行技術 大型電廠機組的凝汽器對循環水的要求是:在進口處允許的最高溫度為33攝氏度,在出口處允許的最高溫度為45攝氏度,正好屬于高效散熱器所規定的溫度范圍。采取適當的方法使得機組的排氣壓力比設計值低,把40攝氏度的循環水供給用戶。監測凝汽器的排熱負荷,當它比用戶的熱負

  • 關于循環水加藥裝置的問題

    各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同

  • 循環水含鹽超標,怎么處理?

    我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。

  • 誰知道一般循環水的流速一般多少?

    誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊??!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選???具了解回水溫度在40-50度之間

  • 關于循環水的堿度、硬度問題

    求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?

  • 循環水濃縮倍數怎么計算?

    循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:

  • 循環水PH值太高 ,如何降低?

    最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,為了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,濃縮倍數,電導率反而降低了,濃縮倍數6.0降至3.5,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,總硬度在100左右

  • 循環水池泡沫多怎么回事?

    RT,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,不知道是怎么回事,平常循環水加藥主要是緩蝕劑、殺菌劑等,懷疑是添加藥品的作用,請教各位,共同討論一下。。。

  • 循環水濃縮倍數如何計算

    循環水量為1162.84 補充水量28.16 蒸發風吹損失19.16 排污量9 濃縮倍數是多少?望指教

  • 某循環水補水雙膜處理pid

    本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 編輯 某循環水補水雙膜處理pid

  • 探析供暖循環水的質量問題

    論文摘要:采暖循環水系統存在的主要問題是換熱設備的結垢影響換熱效率;系統管網的腐蝕以及腐蝕造成的水質二次污染,管網末端散熱器鐵垢沉積、堵塞,影響散熱的問題。 論文關鍵詞:采暖 循環水系統 一、暖氣供水質量要求 熱水熱力網(熱電廠區域、鍋爐房或間供系統)懸浮物≤5mg/L總硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指標應符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-85,當系統有不銹鋼、銅,鋁等Cl-含量不高于25mg/L;當系統中無鋼制散熱器時,可不除氧;當采用加藥處理時補水水質標準:pH值:7~12懸浮物≤20mg/L總硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖執行城市熱力網設計規范CJJ34—2002或執行HG/T3729—2004標準。

  • 某鋼廠高爐密閉循環水圖紙

    圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,包括高爐冷卻壁、蛇形管、爐底、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查。

  • 地源側循環水量設計問題

    地源側循環水量設計問題

    本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 編輯 大家好,問一個小問題,在土壤源熱泵設計中,地源熱泵地源側數量計算,用“機組總制冷/熱量+機組總耗電量”為什么要加機組總耗電量?地下水源熱泵計算時用“機組總制熱量-機組總耗電量”、“機組總制冷量+機組總耗電量”,這又是為什么?請各位大神幫忙解答

點擊加載更多