廢水消毒處理的藥劑選擇與應用廢水經一級或二級處理后,水質改善,細菌含量也大幅度減少,但其絕對值仍很可觀,并有存在病原菌的可能。因此,廢水排入水體前應進行消毒處理。
正在做一個小型醫院廢水處理工程,本想用臭氧消毒,考慮臭氧對COD及除臭有效果。但看有資料說臭氧發生器容易壞,維護費用高,后繼殺菌能力差。是嗎?我該選用哪種消毒設備?請高人指點!
各位前輩,請教下,醫院廢水的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸鈉呢,因為我看到排放標準里有余氯要求,這樣的話,如果驗收檢測余氯的話,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR處理,用紫外線消毒處理,驗收可不可以通過呢
關于污水消毒知識的詳解
一個釀酒廠,其曲房沖洗車間用到高錳酸鉀、漂白粉,大概是25kg漂白粉,500克高錳酸鉀,該廠總水量大約500噸/d,這么多消毒藥劑進入后續的污水處理生化系統,是否會造成運行問題,請教高手,應如何解決?后續廢水處理工藝大致采用二級接觸氧化處理,廠內設置了調節池,停留時間10小時左右。覺得是否在該股廢水進入調節池前還需要讓其先失效?請教各位了
我們是二氧化氯發生器的制造廠家,在有些自來水公司他們很容易就接受,但是有小部分水廠他們會采用臭氧和紫外線。請指教他們的選型標準是什么? 嘵高:13864130354 謝謝大家!
(1)五星級賓館排水僅設消毒處理,然后排放,污水量為41噸/小時,請教工藝流程和處理裝置的設備選型,設計中注意事項(2)洗衣房廢水,水量為65噸/小時,請教工藝流程和處理裝置的設備選型,設計中注意事項
混凝 - 沉淀 ( 吸附 )- 過濾 - 消毒 洗車廢水污染物以懸浮狀態、乳化狀態、膠體狀態及溶液狀態存在,其中主要是膠體污染微粒及因表面活性劑作用形成的乳化物?;炷赏ㄟ^壓縮雙電層等作用使膠體脫穩,使其形成絮體沉淀,達到去除目的。粉末活性炭的加入可以吸附廢水中溶解性有機物,彌補混凝去除溶解性有機物效果不佳的缺點。過濾可明顯降低出水濁度,是提高出水水質的重要措施。最后通過加抓消毒保證出水安全性,達到回用目的。
本人從事泳池之類的設計工作,對于游泳池的消毒,從以前的漂白水,發展到用強氯精、臭氧、紫外光燈等消毒劑、儀器,不知道大家對二氧化氯用于泳池消毒怎么看?
在污水處理中,消毒是重要的環節,主流的消毒方式有氯消毒、紫外線消毒,由于紫外線消毒對水中細菌和病毒擁有無可比擬的效果,且不產生任何消毒副產物,逐漸得到水處理界和廣大用戶的認可。在工程應用上應針對設計對象進行紫外線消毒系統的高集成度和模塊化設計,結構簡單,實現全自動運轉,并采用高壽命的元件,以使維護和管理的工作量大大降低。 紫外線消毒系統的成功運行都取決于維護的頻率和修理的簡易程度。通過先進技術、優質生產,可以簡化維修的要求。選用長壽命的紫外光燈管、可靠耐用的電子鎮流器、優質燈架和有效的自動清洗技術,體現出省時、省錢、節能和維護簡易的理想特征。 (1)燈管和鎮流器的選用 燈管和鎮流器對紫外線消毒效果非常重要,燈管和鎮流器的結合以及采用的控制原理將決定紫外光系統的性能、運行成本及穩定性。系統的核心部分是紫外光燈。在耗電相同的情況下,好的紫外光燈發出的紫外光能是普通低壓水銀燈的四至五倍。這樣就可以用更少的燈管,從而減少了設計運行費用,節省了運行維護費用,降低了安裝成本。 另外,選用可變輸出式電子鎮流器,即鎮流器可以根據流量和水質的變化調節光
泳池水消毒的注意事項有哪些?游泳池投加了消毒劑后,在殺滅細菌的同時也會揮發,即濃度會不斷地下降。因此,要在開放時間保持游泳池的余氯達到國家標準,必須要使用加藥設備不斷地進行補充才行。而我們現在游泳池基本都是手工加藥,因此,一般的做法就是在開放前先加大投藥量,使其開始的余氯濃度稍高,而后逐漸下降。但請注意余氯濃度最好不要超過1.0mg/L,因為余氯太高會使游泳者感到不適。另最好根據實際狀況來決定中途是否補充加藥。每周應在晚上進行一次沖擊性處理(長期保持一定的較低濃度時,細菌、病毒會有適應性,這時投入過量的消毒藥,使水的余氯高出一般的2-3倍,充分消毒一次)。只有保持穩定的余氯濃度才能對細菌、藻類等有較好的殺滅作用,如果該項指標控制得當,將避免許多水質突發性問題的發生。這樣對于場館而言,無需因水質變壞而采取各種應急性處理,其實更能節省在水處理成本上的費用;另外應該加強現場檢測,如果余氯含量低于國家規定標準應及時投放消毒藥。(加藥量可根據上述的計算公式來確定)
消毒是給水處理工藝中重要的組成部分。19世紀中葉,在人類歷史上第一次將水質與人體健康直接聯系起來,正是認識到嚴重危害生命的霍亂、傷寒、痢疾等傳染病是微生物通過飲用水傳播的。20世紀初發現氯可以滅活水傳致病微生物后,氯消毒在給水處理中得到廣泛應用,成為本世紀保護人體健康的重要技術進步之一。但自20世紀70 年代發現氯消毒產生“三致”物質以后,人們開始重新審視消毒問題,并進行了大量的研究工作。由于氯消毒產生“三致”物質,并且不能有效殺滅隱孢子蟲及其孢囊,因此其他高效消毒劑或消毒技術日益受到青睞,如二氧化氯、臭氧和紫外線及相關復合技術等。 二氧化氯的消毒機理主要是氧化作用,能較好殺滅細菌、病毒,且不對動植物產生損傷,殺菌作用持續時間長,受pH影響小,可除臭、去色。其缺點是產生亞氯酸根離子 (Cl02-),二氧化氯本身也有害,且不能貯存,需現場制備。 臭氧的消毒機理包括直接氧化和產生自由基的間接氧化,與氯和二氧化氯一樣,通過氧化宋破壞微生物的結構,達到消毒的目的。其優點是殺菌效果好,用量少,作用快,能同時控制水中鐵、錳、色、味、嗅。但也有產生副產
制藥用水系統中,對微生物的控制有其嚴格要求,控制系統內微生物的量變得很重要。目前,常用消毒方法有NaClO, H2O2,O3,巴氏。1.巴氏消毒 即用80℃以上的熱水循環1-2h,這種方法行之有效。采用這一消毒手段的純化水系統,其微生物污染水平通常能有效地控制在低于50CFU/ml的水平。由于巴氏消毒能有效地控制系統的內源性微生物污染。一個前處理能力較好的水系統,細菌內毒素則可控制在5EU/ml的水平。2.臭氧消毒 在水處理系統中,水箱、交換柱以及各種過濾器、膜和管道,均會不斷的滋生和繁殖細菌。消毒殺菌的方法雖然都提供了除去細菌和微生物的能力,但這些方法中沒有哪一種能夠在多級水處理系統中除去全部細菌及水溶性的有機污染。目前在高純水系統中能連續去除細菌和病毒的最好方法是用臭氧。 此方法在國內水系統中的應用僅處于起步階段。在國外,這種消毒方式已非常普遍,這是由于臭氧不會產生有害的殘留物。使用臭氧消毒并在用水點前安裝紫外燈減少臭氧殘留,是制藥用水系統、尤其是純化水系統消毒的常用方法之一<
穩定、高效的自動加藥消毒器!上海競舟
二次供水消毒設備選用與安裝
臭氧發生器在飲用水處理中的正確應用一、飲用水臭氧處理簡介: 臭氧(03)是1840年以后逐漸被人們認識的。臭氧是由三個氧原子組成的,由丁它有較高的氧化還原電位,所以有極強的氧化能力,可以降解水中多種雜質和殺滅多種致病菌、霉菌、病毒以及殺死諸如飾貝科軟體動物幼蟲(達98%)及水生物如劍水蚤、寡毛環節動物、水蚤輪蟲等,因而早在1886年在法國就進行了臭氧殺菌試驗。1893年在荷蘭3 m3/h的凈化水廠就投入運行。1906年法國尼斯(Nice)建成的臭氧處理水廠一直運行到1970年。尼斯水廠被看作是“飲水臭氧化處理誕生地”。我國1908年在福州水廠安裝了一臺德國西門子的臭氧發生器。到現在世界上已有數千個臭氧處理自來水廠,1980年加拿大蒙特利爾建成日供水230萬噸消耗臭氧300kg/h的大型水廠,而其中絕大多數都是在發達國家建設的,發展中國家只有少量小規模應用。我國自八十年代以來陸續有少量自來水廠采用臭氧法,如北京田村水廠(15kg03/h),昆明水廠(33kg03/h),還有一些工礦企業內部水廠,如大慶油田,勝利油田,燕山石化等單位的水廠也都有臭氧設備在運行
三氯異氰尿酸、二氯異氰尿酸鈉、氰尿酸等消毒產品生產廢水,水質酸性。取回的水樣加氫氧化鈉或者硫酸有白色絮體產生,國標法測COD 加熱前溶液顯示渾濁。求助預處理方法,感謝!