現在手頭上有個項目是藥品物流倉庫用的。由于是初次接觸不知道怎么弄,來這里請教大家,希望大家多發貴言哈。非常感謝!項目的大概情況是這樣的:項目共有3層,分別有常溫庫(溫度≤30℃,相對濕度45%-75%),了、陰涼庫(溫度≤20℃,相對濕度45%-75%)。常溫庫的層高有12.4米高(是1、2層中空),常溫庫的層高是6.2米。常溫庫的溫度比較容易處理,相對濕度也沒問題,就是,這么高,空調怎么送風呢?陰涼庫,采用什么樣的制冷系統好呢?平常的水系統和普通的末端能達到這樣的室溫嗎?有什么其他方法嗎?像這種的陰涼庫送風溫差應該選多少呢?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
我接了一個2800平方的棉被倉庫的設計,它占地面積為9百多平方米,共三層,是屬于某省公安廳的被裝倉庫,室內沒有任何給水和排水,請教哪位大師知道這樣的建筑是否需要設計室內或室外消火栓系統嗎?還是只需要設計手提式或推車式滅火器就可以了?請哪位大師指點一下好嗎?十分感謝?。?!
一個倉庫的地面荷載是2T,但是里面局部地區有25T的卡車進出,那這個地面怎么設計[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 編輯 ]
各位大蝦,我碰到一個普通藥品倉庫空調項目,有人說庫內溫度10-18度,有人說20度就行了,因為這牽涉到冷凍水的溫度及空調機組的選擇,對造價影響很大,請高手指點一下,謝謝!
有一工程,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,才能防腐.
我不是搞結構的,現在要做一個倉庫設計,一點頭緒都沒有。各位大俠幫幫小弟!具體應該怎么算??! 一層磚混結構,33x12x4.5m,現澆屋頂 。
最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,每層建筑面積1530平方,每層均作倉庫,地下室分了3個防火分區,那肯定是要機械排風排煙和送風,上面各層都開了很多窗,我沒有找到相關的規范,那要不要機械通風呢?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,只在防火分區處設置防火閥?
需要做一個小型油漆庫,49m2,有5個窗戶,平時關閉,風量只需要考慮防火排煙嗎?需要設置補風不?如果機械送風,是采用下送風還是上送風
相對于其它結構形式而言,鋼結構的加固比較簡單,方法容易選擇。近日完成的幾個鋼結構車間和倉庫的結構加固設計比較典型,加固方法也較有代表性。 這幾個鋼結構工程存在的主要問題是,主剛架強度不足,支撐體系不完善等。加固設計主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法。是最常用的加固方法,在實施時要考慮施工的可行性與方便性。2. 改變傳力途經加固法。通過增設桿件,改變傳力途經,是應用力學原理、間接加固的方法。合理采用,可以達到事半功倍的效果。3. 完善支撐體系。支撐體系保證結構的整體穩定性、保證傳力途徑、保證計算長度。這些支撐包括屋蓋支撐、柱間支撐、隅撐等。4. 加強連接節點加固法。包括柱腳、梁柱接點等。參考文獻:http://www.p623.com 。
一個供電局倉庫,22米高,有兩個分開的電梯3.2*2.2大的,甲方叫設計自選,我初定速度1.25m/s,因為不踢?0m)。用ZR-YJV4*25+1*16線,80A開關,如何。
有沒有做過北京項目的大神可以指教下····現在北京通州有個倉庫項目,庫內設計消火栓系統和噴淋系統,由于甲方要求不設置電伴熱,都設置干式系統或者預作用系統,可是消防大隊要求必須有個系統內有水·····這是北京的當?shù)匾筮€是消防大隊故意刁難???
最近在做一個的 單層鋼結構的丙類二級堆垛儲物倉庫(儲存毛氈、塑料顆粒等), 該倉庫為坡屋頂,最低的屋面標高在16米左右,最高點為18米,在高度為12.5 米的地方有吊車, 實際在 12 米以上就只有鋼架和吊車 。在確定消防保護的時候有以下疑惑:
一個排架結構,屋面為網架結構的高架倉庫。耐火等級為二級,火災危險性為戊級,防高13.7米,面積約17000平方米。在進行電氣設計時是否考慮應急照明?在火災防控方面應如何設計?做自動噴淋是否還要做自動報警?是否還有其他需要注意的?
各位高手,現在要建一個小倉庫,長11.2米,寬5.85米,高3.6米,無其他特殊要求,請問要如何配筋,還有地基要如何處理?????????
最近接到一個項目,是一個潤滑油調配廠。有一個5000平米的倉庫,凈高13米,單排貨架倉庫,貨架高8米,每層2米。根據新版的自噴規范,應該設置泡沫-水聯動的噴淋系統,但是沒有具體的設計參數。如按照低倍數泡沫規范,就該設置泡沫雨淋系統。我有些疑惑,希望有經驗的朋友們幫我處處主意,應該怎么考慮,有些什么應該注意的。謝謝啦:)
剛到手一個油漆倉庫,66X27X5.5,不知道如何下手.我想收集大家的智慧.油漆是統稱,那普通常規油漆的主要成分是什么? 化學屬性是什么? (油漆揮發把?)那在設計的時候 需要做些什么? 氣體探測? 防爆 ? 急,謝謝
有一個存放桶裝丙酮的甲類倉庫,最大凈空高度7.3m,儲物高度3m(兩桶疊放)共1400m2,分三個防火分區,本人設計采用閉式自動噴水-泡沫聯用系統,目前設計參數找不到依據,求各位高人幫助
各位大師,我正在做一個倉庫,倉庫局部凈空高度16米,如何設計? 本來是想做普通噴頭,然后每4米設一排貨架噴頭,后來甲方怕影響使用,不承認是貨架倉庫,哪來貨架噴頭?要我按16米高的普通倉庫設計,但超規范所規定的最高高度,如何設計?
手頭一個項目,是丙類倉庫,考慮設置火災自動報警系統,查了規范,是屬于二級,可設置區域火災報警系統。我接觸消防設計不是太長時間,有兩點請教各位高手:1、區域火災報警系統與集中火災報警系統有什么具體的區分?就是在設計圖紙上的表示的話,會有什么差別?消防控制室還是要設置的吧?2、倉庫是否不需要設置消防廣播?謝謝各位指教!
藥品倉庫設計
藥品倉庫設計專題,為您提供藥品倉庫設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與藥品倉庫設計 相關的專業交流討論,更多藥品倉庫設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題