平時都是做垂直單管系統的,不知道大家有沒有什么好的方法??!
太陽能建筑一體化(太陽能集熱器和建筑采暖系統結合)太陽能建筑一體化是多層和小高層建筑的必由之路,在北方,我們有一部分是暖氣采暖。特別是在南方和北方大型公共建筑里面,空調采暖占相當大一部分比例。據有關數據統計,空調采暖已經占建筑耗能50%左右,這一個數字是各個部門推算出來的,比重相當大。 空調采暖采用原有的空調熱泵技術,特別是在北方地區,耗能了,采暖效果不理想。采用高端的制熱技術,低能耗,又能夠保護環境和滿足人民生活的產品,應該是當務之急。在節能方面,采暖這一塊占得非常大。建筑能耗耗費了水資源50%,原材料的50%,造成了50%的空氣污染,42%的溫室效應,50%的水污染,48%的固體廢棄物。建筑能耗為三峽年發電量的6倍。太陽能建筑一體化設計安裝,充分利用建筑頂部的太陽能資源,為建筑提供熱能,滿足人們洗浴和生活熱水需求,減少建筑采暖對傳統能源的依賴。太陽能玻璃管內插換熱流道承壓型集熱器結合建筑建筑頂部結構安裝,太陽能集熱器供水口和建筑采暖管道出水口接通,太陽能集熱器出水口和下一棟樓房采暖供水口接通;太陽能集熱器和采暖管道實現串聯
小區要建換熱站,包括3棟高層,一個18 兩個24層,1~15層為低區 16~以上為高區 。 我提供了資用壓力:低區55KPa,高區70KPa,建設方要我提供單體的工作壓力,這個怎么提供?我理解的是定不出來的呀 因為不知道補水泵的壓力 ,是這樣的嗎?請各位幫忙?我需要怎么做?建筑方不需要我選泵 ,只要單體的壓力 這個怎么定
望高手指教: 采暖通風與空氣調節設計規范上 規定50m宜分區,但現有一小區,9幢19層的樓,1幢26層,19層的高度大概58m左右,那么該小區能不能1——19層分成低區,20——26分為高區?
當冬天來臨時,大家都早早的準備好采暖措施,抵御寒冷的天氣。當春天悄無聲息地來臨時,天氣也漸漸回暖了,大家沐著和煦溫暖的陽光的時候,相信很多家庭將慢慢停止供暖,采暖系統在經過冬天長時間的運作之后,你想過怎么比較安全合理的停暖嗎?貓妹建議最好能對采暖設備進行檢修和清洗保養,這樣不僅能夠保證下一個冬季的正常采暖,還能夠延長采暖設備的壽命。下面就貓妹就和大家分享一下采暖設備停止供暖后如何進行保養吧! 壁掛爐 如果您家打算關掉采暖設備,只需調整壁掛爐的使用模式,將其調至生活熱水模式即可。 污垢問題:再好的壁掛爐也會受到水質的影響。如果家庭用水的硬度過高,就極容易產生水垢。特別是在熱水的條件下,日積月累,水垢就會附著在熱交換器和水道管路的內層,損壞壁掛爐;隨著水垢的加厚,熱交換器的管路會越來越窄,水流不暢,還會對水泵造成壓
有一個小區10棟多層(4-5層),還有兩棟高層(12層),采用間供的一個二次采暖系統供暖(熱源為板換換熱站,沒分高低區),但兩棟高層為二次系統末端。問題是從點火到停暖10棟多層沒什么氣,兩棟高層不停地產氣,總也放不完。系統補水正常,定壓為5.4公斤。求助各位高師:在高層不獨立加板換或不與其他供暖系統并網的情況下,還有什么好的辦法嗎?謝謝啦!
現在對建筑節能的管理建設部在嚴抓!去年還進行專項檢查,各地對節能設計的審查也越來越嚴。有個問題想請教一下各位高手,采暖系統在進行設計時采用的一些設計手段,對建筑節能設計的貢獻有多大?之前聽過朗四維教授的一個講座,講過,采暖空調系統對節能的貢獻率(北方)在20%,維護結構在25%,剩下的是照明等其他系統貢獻的。但現有的節能審查中都是審查維護結構的各項指標,沒有明確對采暖系統的節能具體指標,是默認了采暖系統都達到了國家標準還是其他原因?哪為高手解答一下?
這兩天看到這樣的樓梯立管設計,如圖,請問暖通專業:這樣的系統常見嗎?有什么優缺點?
建筑給排水及采暖系統施工驗收規范
七層辦公樓做散熱器采暖,地下室為水庫及其泵房及配電室,無法做地溝。一層及七層梁下均可走管道。請教,此建筑采用何種采暖系統好,單雙管的上供中回(沒見過這種系統)好還是分兩個區,一層做上供上會,二至七層做單雙管上攻下回好。(注意不能做單管上供中回。)
摘要:在分析當前采暖系統設計及運行中常見問題廈原因的基礎上,提出了相應的改進措施。 關鍵詞:采暖系統熱媒溫度分戶熱計量調節水力工況 abstract: on the analysis of current heating system design and operation problems and the reason in the foundation, proposes the corresponding improvement measures. key words: heating system; heating medium temperature; heat metering; regulation of hydraulic conditions 中圖分類號:tu2文獻標識碼: a 文章編號:2095-2104(2012)07-0020-02 1.熱媒設計溫度 當前,有一些設計單位存在著過多降低散熱器采暖熱媒沒計參數的傾向。原因是某些開發建設單 位在提供設
尋找采暖系統不熱的原因:采暖系統不熱這種現象是很常見的毛病,如果遇到這種問題,恐怕需要耗費很多時間,并且容易作出錯誤的判斷,不知大家有什么好的建議??
請大家給一些意見,40萬平米的住宅,采暖委托了5~6個設計單位,開發單位要求對采暖系統作總體把關,就是希望供熱時不會出現不熱的樓棟,應該如何把關,請各位資深同仁給些建議,不勝感謝!
本人在進行采暖設計時,對于住宅(六層)分戶計量,入戶立管底層管徑如何選取很迷惑,單位的老師全按DN70選,可如果負荷較小,單位比摩只有10pa左右,遠比根據手冊按60-120pa/m進行沿阻計算小很多,另外想請教各位高手,六層左右住宅資用壓力時大概取值是多少?在進行小型公建采暖設計時,按老師習慣選取的管徑,對應的比摩阻大概在20pa左右,不知你們是如何選取的?
目前在我國北方地區很多老房子的采暖系統采用的是屋頂開式水箱,屬于開式系統,采暖系統存在腐蝕漏水問題;一些小區對采暖系統及鍋爐房進行改造,由于受技術監督局對地下二層不得使用有壓鍋爐規定的制約或是缺乏對采暖系統的專業知識,采用常壓鍋爐,采暖系統嚴重腐蝕;新建的房子,大部分不選用隔膜膨脹水箱而是用定壓泵定壓,膨脹排出的水不回收,采暖循環系統需要不斷補水,看似閉式實為開式的采暖系統,腐蝕問題不可避免。采暖系統腐蝕的另一重要原因就是漏水嚴重,北京一較新的小區,20萬m2的采暖系統1天補水達100噸。漏水除了能引起腐蝕外,還造成了能源浪費和環境污染。這一20萬m2的小區,采暖期間每天須浪費能源23000MJ,相當于6380度電或每個采暖季節浪費83噸柴油或83000m3的天然氣,或125噸煤,由此產生16.6噸二氧化碳。如果把整個北京市或北方采暖地區的數字累計起來,那絕對是個大得驚人的數字。還有一個使得采暖系統腐蝕的根源,那就是管理!非采暖季節系統放水是引起腐蝕的另一原因。北京地區不到五分之四的采暖系統放水。天津地區非采暖季節的系統保養做得較好,其他地區比北京更差。<
在17層住宅采暖分區的帖子里問,沒人理我,只好開個新帖。工作壓力的定義我知道,但不知道具體指的是什么,等于系統靜壓加上什么,誰能教教我。
采暖系統的立管留洞尺寸一般怎樣規定的?立管與墻體的距離怎么規定的?謝謝各位同行了!!那位有采暖通風的驗收規范?電子版的 謝謝告訴.
家用的壁掛燃氣爐采暖,分別采用銅鋁復合散熱器,鋼制散熱器,和地板采暖系統.問一下保養方面的問題.補水是用未經除氧的自來水.個人認為只要初次運行前沖洗掉散熱器和管路里的雜物,之后就沒必要換水了.同時在非采暖季最好進行滿水保養.因為平時對運行方面了解比較少,不知以上觀點對不對,請同行指正!
現有系統上供下回,物業的做法是從回水管上水,達到補水定壓壓力,打開供水管閥門,再開啟循環泵。這樣做是否合理呢?其他形式,如分戶系統常用的下供下回等,是否也采用這樣的方式呢?歡迎大家討論!