    請教一下各位開式噴頭和閉式噴頭在構造用途以及安裝上的區別是什么?濕式噴水系統噴頭安裝方向一般為向下,那么樓板和屋面板的防火安全性是否要比干式噴水系統差?

  • 求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?

    求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?請詳細說明!從原理、外形、型號上詳細說明!謝謝啦!例如:ZSTX15-68度與ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的區別???

  • 閉式和開式噴頭分別在什么情況用

    關于閉式和開式,球解答 新人的無奈 弱弱問大家一個菜鳥問題,閉式噴頭和開式噴頭一般分別什么情況下用啊?規范上有一點說露天場所不宜采用閉式噴頭,那么其他場所呢?是不是大家普遍用開式的????

  • 閉式噴頭和開式噴頭的工作原理有什么不同?

    閉式噴頭的噴口用由熱敏元件組成的釋放機構封閉,當達到一定溫度時能自動開啟。如玻璃球爆炸,易熔合金脫離。 開式噴頭根據用途有分為開啟式。水幕。噴霧3中類型,在《自噴》4.2.5中規定室內凈空高度超過6.1.1條的規定且必須迅速撲滅初期火災時應設雨淋系統。高度高了噴頭能及時開放嗎?是不是閉式噴頭和開式噴頭的工作原理不一樣?

  • 請教閉式噴頭的安裝問題

    1、地下車庫閉式噴頭安裝位置處有電纜橋架時,則在電纜橋架下方設向下噴的閉式噴頭,源于哪條規范?2、防火卷簾按甲方選用背火面不溫升的特級防火卷簾考慮,不設獨立大自動噴水滅火系統作防火保護,違反規范嗎?3、試水放水閥是如何起作用的?4、設置水噴霧系統時,則自動噴淋系統消防水量怎確定?

  • 請教各位有沒有閉式泡沫噴頭

    各位好,我想請教下:閉式泡沫噴淋系統的噴頭是不是和普通自動噴水滅火系統的閉式噴頭一樣,最低壓力也一樣??!有沒有閉式泡沫噴頭?

  • 選擇閉式噴頭應注意什么問題

    應根據設置場所的具體情況,選擇相應的噴頭.選用時應注意下列情況:(1)應嚴格按照環境最高溫度來選定噴頭溫級。在不同的環境溫度場所設置噴頭時,噴頭的公稱動作溫度宜比環境最高溫度高30℃。(2)在展覽廳、餐廳、會議室和賓館等裝飾要求較高的場所,應選擇外形美觀的吊頂型噴頭或其他裝飾性噴頭。(3)在走廊內可選擇邊墻型噴頭。(4)根據不同的屋頂結構可選擇直立型和下垂型噴頭。(5)在管路要求隱蔽或管路與屋面板的距離受到限制時,應選用下垂型噴頭。(6)在千式系統中,如果噴頭的安裝方式為下乘時,應選擇于二式下垂型噴頭。(7)在既無絕熱措施,又無通風的木板或瓦楞鐵皮房頂的悶頂中，以及受到日光曝曬的睞齑跋聭捎弥袦丶墖婎^(79一107℃)。(8)在設有保溫的蒸汽管道上方0.76m和兩側0.3m以內的空間,應采用中溫級噴頭(79--107℃)在低壓蒸汽安全閥旁邊2m以內,應采用高溫級噴頭(121一149℃)。(9)在蒸汽壓力小于0.1MPa的散熱器附近2m以內的空間,應采用高溫級噴頭(121一149℃);2

  • 防火卷簾上的噴頭可以用閉式快速噴頭嗎?

    防火卷簾上的噴頭除了采用水幕噴頭外可以采用閉式快速噴頭代替嗎? 防火卷簾上的水幕系統可以接在閉式系統上嗎?如果可以如何算自噴水量呢?

  • 對于選擇閉式噴頭應注意什么問題知道嗎?

    選擇閉式噴頭應注意什么問題? 應根據設置場所的具體情況,選擇相應的噴頭。選用時應注意下列情況: (1)應嚴格按照環境最高溫度來選定噴頭溫級。在不同的環境溫度場所設置噴頭時,噴頭的公稱動作溫度宜比環境最高溫度高30℃。 (2)在展覽廳、餐廳、會議室和賓館等裝飾要求較高的場所,應選擇外形美觀的吊頂型噴頭或其他裝飾性噴頭。 (3)在走廊內可選擇邊墻型噴頭。 (4)根據不同的屋頂結構可選擇直立型和下垂型噴頭。 (5)在管路要求隱蔽或管路與屋面板的距離受到限制時,應選用下垂型噴頭。 (6)在千式系統中,如果噴頭的安裝方式為下乘時,應選擇于二式下垂型噴頭。 (7)在既無絕熱措施,又無通風的木板或瓦楞鐵皮房頂的悶頂?,以及受到日光曝曬的玻璃天窗下應采用中溫級噴頭(79一107℃)。 (8)在設有保溫的蒸汽管道上方0.76m和兩側0.3m以內的空間,應采用中溫級噴頭(79——107℃)在低壓蒸汽安全閥旁邊2m以內,應采用高溫級噴頭(121一149℃)。

  • 走道單排噴頭的閉式系統,是否不超過8只的要求?

    我在設計一僅在走道布置單排噴頭的閉式系統時,有人要求需滿足規范8.0.6配水支管控制的標準噴頭數不應超過8只的要求。因此,在一根配水主管上又平行敷設幾根配水支管,每根配水支管按噴頭數不超8只。我認為僅在一根配水主管上布置噴頭即可,不知理解正確否?--------------------------------- 配水主管 | | o---o---o---o---o o--o---o---o 配水支管及噴頭

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急?。?!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于雨淋系統傳動閉式噴頭布置,特急求助!

    1、采用閉式噴頭傳動的話,閉式噴頭如何布置,是否還應與普通閉式噴淋系統布置方式與原則一樣,僅僅管徑不同?2、如果凈空高度大于8米,應該是不能采用閉式噴頭做雨淋系統的傳動管了吧!這樣就要求采用火災報警系統聯動,是否要同時設感煙、感溫兩類探測器(聯動邏輯自然設為一個感煙和一個感溫均探測到火警信號)?可不可以僅設感煙探測器,而將聯動邏輯設定為“兩個感煙探測器均探測到火警信號”。工程在手,急盼解答!謝絕無把握者!諒解!

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 寬(3.3m)走道布置單排噴頭(閉式)問題

    寬(3.3m)走道布置單排噴頭(閉式)問題

    走道布置單排噴頭,按噴淋規范,要求噴頭間距按走道地面不留漏噴空白點確定一個中危二級的大樓,有一個3.3寬的走道,如果在走道中心線布置一排噴頭,根據規范要求,間距在1750mm,感覺間距太小了,規范有間距不宜小于2.4m的條文,雖然措施上的數據是1.8m,還是對1.75m的間距沒有底大家在遇到類似情況時,怎么處理的呢?糾正下,是1936mm,不是1750噴頭保護半徑1913是根據中危二級單個噴頭最大保護面積11.5平米計算得出的[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-31 08:31 編輯 ]