規范對噴頭與梁的間距有要求,但在實際工程中如地下車庫等無吊頂處設置噴頭時,建筑柱距、結構梁在已定死的情況下,噴頭布置又要滿足與梁的間距要求,又要保證噴頭之間的間距,好像是很難兼顧的,各位,有無碰到此方面的問題?
自噴規范中關于直立型噴頭與梁的間距規定的是如果噴頭濺水盤與梁底垂直距離大于0.55,水平距離大于1.8米,如果房間開間為3,6 而梁寬為0。3,該如何布置噴頭呢?
某百貨倉庫建筑面積18*90=1620m2,凈高7.10m,耐火等級一級,貨品裝于瓦楞紙箱或木箱內,堆積高度6m。噴頭直立安裝,濺水盤距離頂板0.10m。1、本工程火災危險等級應屬于:倉庫危險等級I級還是II級 key:(II級)2、本工程最佳噴頭布置應是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)3、末端試水裝置放水排入室外雨水管道,其排水立管(鋼管)管徑應是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)現在有個問題是:采用了ESFR噴頭后,布置間距應符合《噴規》中表“倉庫采用ESFR系統設計參數“中關于“配水支管上噴頭或配水支管的間距”(3.7~3.0m)的要求。還是要符合表“同一配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距”(當噴水強度在12~20L/s時噴頭最大間距為3m)。感覺應該是3.7~3m,倉庫危險等級為II級,噴頭布置不超過3.7m,則第二題A、B、C均可。希望大家?guī)臀医忉屜隆Vx謝。這個帖子應發到注冊學習子論壇,但哪里人氣不太旺,還請斑
噴淋規范表7.1.2中規定矩形布置的噴頭,長邊邊長不大于3.6米(中)。這個數是怎么計算得到我覺的大于這個數也能完全保護到呢迷茫
中危一級,正方形布置間距為3.6m,根據條文說明知道是80÷6=13.33,13.33開根號得到3.65,取噴頭最大間距為3.6m。但中危二級,如果也根據以上計算過程:80÷8=10,10開根號得到3.16,為什么規范中是說3.4m呢?望高手(特別是1969yfj)指教!
規范對噴頭與梁的間距有要求,但在實際工程中如地下車庫等無吊頂處設置噴頭時,建筑柱距、結構梁在已定死的情況下,噴頭布置又要滿足與梁的間距要求,又要保證噴頭之間的間距,好像是很難兼顧的,各位,有無碰到此方面的問題?
最近看以前的圖紙,發現一個地下車庫,當時噴頭給它布了3.6mx3.6m,我的天,當時就頭皮發麻(正方形應該是3.4mx3.4m),不知道這樣后果會如何?暈死算了??!不知道有什么補救的方法沒啊?
7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離不應小于75mm,且不應大于150mm。7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定,表略,數值如下 噴頭濺水盤與梁底的最大距離m(標準噴頭)++++噴頭與梁的水平距離a(m) 0 ++++ a<0.3 0.06 ++++ 0.3≤ a<0.6 0.14 ++++ 0.6≤ a<0.9 0.24 ++++ 0.9≤ a<1.2 0.35 ++++ 1.2≤ a<1.5 0.45 ++++ 1.5≤ a<1.8 >0.55 ++++ a=1.8按規范的要求,即布置噴頭時,梁的最大凈高不應大于0.15+0.45=0.60m,各位在平時布置噴頭時,噴頭與梁板的距離是怎么控制的。希望大家跟貼。中間四個加號為分隔符號。
我最近在做一個防火分隔水幕,在確定噴頭間距時感覺難以決擇。我采用開式灑水噴頭,根據總水量和單個噴頭的噴水量來確定噴頭總個數。在設計噴頭間距時,04版給排水圖集中要求噴頭間距不小于2.4米,為達到此要求將水幕布置成4排才行,可此時噴頭間距已經為2.9米。不知這樣是否妥當,即噴頭過稀是否會造成達不到噴水強度?
我有一個問題不明,請各位高手給予指導,謝謝了?;馂?zāi)自動報警系統中火災探測器與自動噴水滅火系統中防火噴淋頭之間有無間距要求?防火噴淋頭(噴頭)與送回風口及燈具間距離有無要求?排煙口與火災探測器及噴頭間有無間距要求,排煙口平時可否做為排風口使用?如有規定出自哪一條?請給指導一下,謝謝
請教大家一個有關噴頭間距的問題,規范規定不宜小于2.4米,但是我布地下室噴頭在梁窩里布的話可以小于2.4米么?(人防地下室梁太密)
根據噴淋規范規定過道單排布置時按不留白確定間距,因此不同寬度的過道可以有不同的最大間距。本表是按中危1級確定的間距,其他級別可以自行推算。
現在做一個印刷車間,嚴重危險級Ⅰ級,主梁與次梁成間距4×4m的十字梁布置,主梁800×300,次梁600×300,板厚120;如果按平常來布置的話,根本沒辦法滿足規范7.2.1噴頭與梁的水平距離;如果只在十字梁間布置一個噴頭的話,那噴頭與墻的距離以及噴頭之間的距離也沒辦法保證,還有噴水強度怎么保證? 很著急,希望大家給些意見了,我現在不知道怎么做了。
現有一個工程,地下一層為汽車庫,一層為超市,二、三層獨立出口,為開敞式辦公,梁間距都一樣,都是8400*7200的梁間距,梁高600,8400的跨度中加一副梁,梁高500,請教,這樣的梁間距,噴頭應該如何布置呢?車位的正上面有一根梁,應該如何保證停車位的正上面至少有一只噴頭正對著車位呢?謝謝各位!
版主,我用天正給排水布置噴頭時,噴頭之間距離是3450,,2450這種,可不可以設置一下,讓自動布置的噴頭間距為100的整數,像3450,,2450這種間距滿足要求不?各位網友討論一下!
當噴頭間距小于2.4m會造成因?yàn)橐粋€(gè)噴頭噴水時,會影響另一個噴頭感溫;二是會造成 噴水不均勻 但是在梁兩側的噴頭 為什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鳥
一個項目。主梁都是600*1200,次梁間隔是3m,用K=363倉庫型特殊應用噴頭,最大間距3m。正好可以每個次梁間一個噴頭,但是遇到主梁的時候與主梁間距是1200,噴頭與頂板高差550也滿足不了,那梁下增設的噴頭是否需要滿足和其他噴頭的間距大于2.4m,還是說增設的噴頭無視這個間距要求
前日一審圖老師要求裝修圖紙上的中危1級噴頭間距嚴格按上述3.60≤d≤2.40執行.可是對于開間為8*7米的辦公室來說,實現這一點很困難.兩個不足,四個太多(對要大于2.4米而言)請教各位同行看法.