請教自動噴淋噴頭與燈具布置間距是否有沒規范要求(,我一工程的自動噴淋噴頭與2*40W格柵日光燈安裝間距10CM是否符合消防要求)
有一地下車庫,地上為住宅.我在地下車庫設置自動噴淋系統,在布置噴頭時,發現那些梁很高,按規范要求噴頭濺水盤與梁底面的距離大于0.45m時,噴頭與梁邊的水平距應大于1.8m,可是有一些梁的間距才4.5~5m,這樣布置,中間兩個噴頭的距離不就只有1m多了嗎,這樣該咋辦?
噴水規范規定噴水強度8L/min.m2時,噴頭最大保護面積12.5平方米,按圓形面積計算則半徑約為2米,則正方形布置噴頭距離最大應為2.8米,但規范有規定最大為3.6米,怎樣理解呢?是我的計算有誤嗎?請各位前輩指教
幾個輕松的點擊和輸入,就能完成煩瑣的噴頭選型、水力計算及管徑推薦,并提供詳細的選型及計算結果,且具有輸入糾錯功能,很智能的哦!
酒店自動噴淋 6.6*3.6房間 衛生間占了1.8*2.3 設 幾個噴頭,設在什么位置
上面是給排水設計手冊上冊572的一個例題,我有個疑問是:如果按照規范表7.1.2的一只噴頭最大保護面積,6L/min*㎡為12.5㎡,按此面積由S=πR2算出最大保護半徑為R=1.995米,按手冊上例題矩形布置的間距3.3×3.0,由2R≥√A2+B2,算出,R≥2.23,兩者相矛盾,上學時沒好好學,現在搞不明白了,希望大家幫免釋解?
自動噴水系統連接噴頭的小短管一般多長,有具體要求么(最大多長)?急求答案謝謝大家了....還有一般垂直雙層布置管道,是否必須是熱水管道在冷水管道和消防的上方?
來源:消防工程師共享服務 如有侵權,請聯系刪除 正文如下:
噴淋規范上有對輕、中危險級:管徑能帶噴頭數的規定,那對于倉庫I級的工程,是不是要每個算,還是也有相似的規定??!請賜教!!
當噴頭間距小于2.4m會造成因?yàn)橐粋€(gè)噴頭噴水時,會影響另一個噴頭感溫;二是會造成 噴水不均勻 但是在梁兩側的噴頭 為什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鳥
1.地下室設有甲級防火門的風機房,冷凍機房要不要布置噴頭。2.地面上是純住宅,住宅在地下室的前室要不要布置噴頭。3.末端試水裝置一定要從最不利噴頭后接嗎,可以根據地漏位置就近接嗎?
根據高規:二類公共建筑的自動扶梯底部應設自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在已列入黑體字強制性條文,請問大家都怎么設計的,自動扶梯底部是傾斜的,煙氣如何才能聚集讓噴頭動作。管道支架如何固定。是否可以不做噴頭呢?
如果是4米x4米的單間,在設置噴頭的時候是不是非要設置4個噴頭,能不能做到少幾個,但又符合規范的,設置那么多的噴頭,實在有點不美觀。還有上一帖說的那個關于最不利點面積不足的問題,方法能不能解釋的詳細點。
我在設計時布置噴頭,有時覺得噴頭的圓太小,不知那位仁兄知道在那個地方可以改變圓的大小,我只能在屬性里修改,只能一個個的改。太麻煩了,那位仁兄有好辦法。謝謝!
本人在做一個高層項目,地上17層,地下兩層。地上部分不怎么費心,因為考慮了甲方的用途,肯定會吊頂,所以噴頭等布置比較方便,就是下垂式。但是地下部分比較麻煩,負一層為車庫,負二層為設備及人防。由于有風管我的噴頭布置已經頭疼不已了,結構又是井字梁,基本上哪邊都難弄。井字梁不是很規則,而且又有風管?。?!怎么弄都不好說。雖然噴規有說法,但是對于這樣的結果很難弄,噴規的局限性太大了?;旧犀F(xiàn)在想的出來就是吊頂和集熱板,不過后者消防系統審查不好通過,前者就更好笑了,諸位見過車庫吊頂嗎?!真不知道怎么弄。
自動噴水滅火系統的工作壓力是多大,是不是必須采用噴淋泵加壓,設計流量是怎么計算的?如果地下齊射庫中危二級,噴水強度8/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;其他部位按民用建筑危險級一級設計,噴水輕度6/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;那么噴淋系統用水量是不是37.4L/S?為什么設計說明里面寫的是40L/S?
自動噴水滅火系統作為一種撲滅早期火災的消防設備,已得到了相當廣泛應用,其對于提高建筑抗拒火災的能力有著極好的效果。但要充分發揮自動噴水滅火系統的作用,必須根據建筑本身構造的特點及部位,對灑水噴頭進行合理的選擇,否則會大大降低系統的滅火效能。下面我們就對灑水噴頭的選用做一介紹,以供大家參考。 一、噴頭的分類 根據國內外的不同文獻。噴頭大體上可分為6類。設計中應根據火災危險性、保護空間的建筑構造、自動噴水滅火系統本身的特點來選擇噴頭。具體類型劃分如下: 1)根據噴頭是否封堵,可把噴頭分為開式噴頭和閉式噴頭。所有閉式噴頭去掉熱媒元件和封堵元件就是開式噴頭。只有水幕噴頭是開式噴頭的特例; 2)根據噴頭的安裝方式可分為直立、下垂和側墻式。既能直立又能下垂安裝的噴頭
請問單、多層建筑(輕危險等級)自動噴水滅火系統中噴頭布置方式只能是側邊末端進水和側邊中央進水方式嗎? 那什么是側邊末端進水和側邊中央進水方式?請問哪位大神有具體圖紙呢?我屬于新手,很多東西還不懂。
室內設有吊頂時,噴頭將緊貼在吊頂下布置,或埋設在吊頂內,因此適合采用下垂型或吊頂型噴頭,否則吊頂將阻擋灑水分布。