柱間距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,噴頭濺水盤為0.15考慮的話。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排噴頭可以不,規范上那個表是 宜
規范中說,在凈空高度不超過8米,間距不超過4x4米的十字梁間,可只布置1只噴頭。請問,在這種情況下,噴頭滿足5.0.1規定的噴水強度如何達到,這時最不利點噴頭的壓力還是5米嗎?此外,一只噴頭的最大保護面積可以計算嗎,怎么計算
8.4X8.4的柱距,十字梁噴頭怎么布置
地下車庫每跨8米多,十字梁,那么每個次梁梁格就有4米多邊長,也超過了噴規7.1.3第四條的做法。 布置噴頭一排太稀兩排太多。怎么才能不違反規范呢?很是糾結啊。
現在做一個印刷車間,嚴重危險級Ⅰ級,主梁與次梁成間距4×4m的十字梁布置,主梁800×300,次梁600×300,板厚120;如果按平常來布置的話,根本沒辦法滿足規范7.2.1噴頭與梁的水平距離;如果只在十字梁間布置一個噴頭的話,那噴頭與墻的距離以及噴頭之間的距離也沒辦法保證,還有噴水強度怎么保證? 很著急,希望大家給些意見了,我現在不知道怎么做了。
當噴頭間距小于2.4m會造成因為一個噴頭噴水時,會影響另一個噴頭感溫;二是會造成 噴水不均勻 但是在梁兩側的噴頭 為什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鳥
請教各位高手!現在我有個廠房布置噴淋系統屬于中危險Ⅱ級根據噴淋規范7.13.4條說間距不超過4*4M的十字梁可在梁間不一只噴頭?,F(xiàn)在我的十字梁間距為3.8*6M。請問是否可以在梁間只布“一排噴頭”???如果可以布一排噴頭那我噴頭間距就為3.8M,大于規范的3.4M。我搞不清楚請高手指點
請問地下車庫的柱間距8.2,十字梁布置,規范中噴頭間距要求不超過4M,如布置4只噴頭,則超過了4m,該如何布置呢?是否需設大流量噴頭?還是每個柱網布置16只噴頭?
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
地下室8.4米跨的柱距,結構做的十字梁。噴頭如何布置??求教。如下圖所示。方案一與方案二在文件中。麻煩大俠看下哪個更好。謝謝
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。