無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴?個人認為下噴。 1.無梁樓蓋的目的是降低層高。根據噴規7.1.3條下垂型噴頭濺水盤與頂板的距離不小于75mm,不大于150mm.采用下噴,主管道可以貼頂板安裝,150的距離可以保證安裝高度了。如果采用下噴,主管距離就相對遠了。當支管中心標高與主管相同時,該標高為:噴頭距離頂板距離75MM+噴頭高度52MM+彎頭高度38mm=165MM,考慮管道吊架、150主管,則噴淋管道占用空間為300MM左右。而采用下噴占用空間為200MM左右。 2.如果無梁樓蓋采用空腹梁,那么要看梁是否突出頂板,突出頂板,上噴。一家之言,歡迎鮮花,不要磚頭!?。?/p>
可以直接從支管上用三通連下來還是必須用向上的噴頭繞下來?如圖:
求救:斜屋頂布置噴頭,無吊頂,配水管道該如何布置?是沿著斜屋面斜著平行布置還是可以平著布置保證配水枝管垂直斜屋面即可??望各位大俠賜教》在線等
本人設計一賓館的噴淋系統,由于不吊棚,甲方要求采用側噴,但本人對于邊墻式噴頭不了解.我在規范里看到中危險的不超過3.0間距,但我在實際工程中看到的側噴距離墻達到8米,所以我很疑惑,什么樣的房間利于設側噴?布置要領?
本帖最后由 candystr 于 2013-6-3 10:05 編輯 問個小問題,做吊頂下噴的時候噴頭是否不需要根據梁圖布置十字梁. 布點起來太麻煩了
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 編輯 辦公樓,最不利面積160m2上,側噴邊墻式噴頭K80怎么計算其流量?
設計中該倉庫為上噴,但現場施工全部為下噴,(該倉庫無吊頂),下噴噴頭濺水盤距頂板距離不超過500mm設計單位要求更改為上噴?是否必須要改?FM都驗收通過的
如題,消防審查說風管下噴頭不應采用直立安裝,這是什么意思???是讓我用下垂型?還是讓我斜著安裝???還是我太無知了呢?徹底不知所措了
k200的esfr噴頭 誰做過 上噴的??行不行?我查樣本,K200的 有上噴和下噴兩種,K360的 只有下噴??偣ふf K200的也只能做成下噴的,不能做上噴,,有沒有 這么一說??
直立式上噴和吊頂型噴頭的選用問題?請問高手指教,如何選用?兩者的區別在哪里,分別應用在什么場所,實例為(商鋪)圖紙設計為吊頂型,但是暫時無吊頂,為了滿足消防驗收,該怎么選擇安裝方式
國產邊墻側噴大面積噴頭最大保護面積是多少?我看過金盾的是6*6但他的曲線是按層高3米考慮的,并且6米遠是噴到的地方,并不是滿足噴濕對面墻1.2米,所以實際保護房間的有效面積也就是5*5或更少,聽說國外的這種是不是太貴,難道泱泱大國就這么落后么?請各位大蝦踴躍發言
最近在做消防,從規范上的要求看來我做下噴可以這么做:如圖,可是我就有疑問了,水壓實驗的排水和沖洗怎么沖洗啊,請各位指教!
混凝土濕噴臺車性能特點 1、濕噴臺車采用汽車底盤,零部件通用性強,設備維護方便。整體具有油耗低、功率高、工作可靠、配件供應及維修方便等特點。 2、濕噴臺車泵送系統能耗少,工作效率高,故障率低,易損件少,維護使用成本低,系統可靠性高,輸送量穩定。噴射系統采用單噴頭或多噴頭噴漿作業,提高了工作效率。 3、濕噴臺車配有自動潤滑系統,對主要密封部位采用自動潤滑,油脂加注量、加注時間自動控制,大大延長易損件壽命。速凝劑添加連續可調,可根據噴漿量無極調節。 混凝土濕噴臺車是新一代車載式混凝土濕噴機,解決了傳統小型濕噴機不能滿足長大隧道混凝土噴射的不足,改善了隧道內部混凝土噴射施工人員的工作環
若某個區域一個噴頭被人為破壞,這時噴頭噴水,報警閥會動作并報警,壓力開關直接啟動噴淋泵,在消防控制中心能查到在哪個區域噴水的嗎?因為這時沒有火災,煙感溫感也沒有動作,消防控制中心會顯示什么?另外我想問一下 發生火災噴淋泵的啟動是由壓力開關直接啟動還是由消防控制中心那邊啟動?另外用消火栓滅火時 ,只有按下消火栓箱邊上的啟泵按鈕才能啟動消防泵嗎?有其他方法嗎?謝謝
請問下大家,一根管設置上、下噴頭,選管徑時是不是一組(兩個)上、下噴按一個算?就是說是不是一根DN25的管可以帶一組(兩個)上、下噴頭,DN32的帶三組(6個)上、下噴頭規范哪里有具體的規定沒?上噴離頂板的距離要求是不是還是大于75mm小于150mm?
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?