亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 【求助】洗浴中心淋浴噴頭多少個作為一路接地啊

    如題,洗浴中心,接地,沒有找到相關的圖集等電位圖集02D501-2上面只是說接淋浴噴頭,也沒有說,幾個作為一路謝謝各位好心朋友

  • 重要消防設備消控中心直接起動

    自動火災報警控制器,主機上有聯動接口,比如說上海松江產品的多線模塊(不帶地址碼),主要用來起停重要消防設備:消防泵,正壓風機,排煙機,防火卷簾等,問題是這些個聯動接口能否代替高規和建規上說的,消控中心應有重要設備的直接起動裝置,畢竟主機是微電腦的,可能會死機,那時候聯動多線模塊可能就不起作用了,消防隊也說法不一,我暈呢以前我是在消控中心另做一套強電直起按?不管主機工作狀態怎樣,我在那兒都能開泵

  • 噴頭誤噴的情況在消防控制中心能查到在哪個區域嗎?

    若某個區域一個噴頭被人為破壞,這時噴頭噴水,報警閥會動作并報警,壓力開關直接啟動噴淋泵,在消防控制中心能查到在哪個區域噴水的嗎?因為這時沒有火災,煙感溫感也沒有動作,消防控制中心會顯示什么?另外我想問一下 發生火災噴淋泵的啟動是由壓力開關直接啟動還是由消防控制中心那邊啟動?另外用消火栓滅火時 ,只有按下消火栓箱邊上的啟泵按鈕才能啟動消防泵嗎?有其他方法嗎?謝謝

  • 平順縣康馨供熱中心直流屏 變壓器招標

    平順縣康馨供熱中心直流屏 變壓器招標一、項目概況平順縣康馨供熱中心位于長治市平順縣,設備采購所需資金為企業自籌,已經落實。二、招標內容:箱型固定高壓柜 HXGN15A-12(F.R) 2面高壓開關柜 KYN28-12 9面低壓開關柜 GGD2 9面直流屏 65AH 1面變壓器 S10-800KVA/10KV/0.4KV 、S10-100KVA/10KV/0.4KV 11臺具體技術要求詳見招標文件。三、投標人資格要求:1、投標人在中華人民共和國境內注冊,具有有效的營 業執照的法人企業或其他組織,具有從事招標貨物的生產、制造、供貨的企業,且具有良好的社會信譽和履行合同的能力,能夠提供先進可靠的產品和良好的售后服、務。2、投標人提供的貨物質量必須滿足國家和行業標準。3、同一法人代表(負責人)或存在控股、管理關系的不同單位不得同時參加本項目的投標。四、招標文件售價:售

  • 廣東省考試中心網一直上不去,是不是被人黑了??

    廣東省考試中心網一直上不去,是不是被人黑了?? 大家看一看。。。http://www.gdkszx.com.cn/

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 瑞典圖什比市Finnskog中心

    瑞典圖什比市Finnskog中心

    Sweden Torsby Finnskog Center 設計方:Bornstein Lyckefors 位置:瑞典 這是由Bornstein Lyckefors設計的圖什比市芬司庫克中心。這是一座新博物館及文化中心,位于瑞典圖什比市郊區森林的一座老學校里。該博物館將致敬刀墾火種農業時期的芬蘭人(Finns),他們在17世紀早期曾在這片森林深處安頓。建筑師在森林中央和圖什比市郊的文化景觀設計了一個新博物館。該項目還包括一個展覽廳,展示芬蘭人的建筑技術和手工藝,并介紹述說他們的歷史、傳統和民間傳說。該建筑曾用作小學,如今被賦予了新的功能。建筑師在立面上選擇了來自森林的原始材料。舊學校建筑被弄成黑色,并覆蓋以突出的木材。正立面設有入口和開窗,引入陽光。突出

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急?。?!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

點擊加載更多

中心直上噴頭

中心直上噴頭專題,為您提供中心直上噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中心直上噴頭 相關的專業交流討論,更多中心直上噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

普通型噴頭

帶噴頭墨盒